13.03.2011 в 12:57:52
Доброе время суток, помогите советом. Не за себя, за людей переживаю. Суть вот в чём, есть старое производственное помещение, времён куликовской битвы, внутренняя проводка стала сыпаться, надо срочно менять. Ввод выполнен воздушкой, со столба идут 4 провода, а в распределительном щите три фазных, нейтраль посажена на стенку ящика. Отсюда вывод что она глухозаземлённая. Но если мне изменяет память эта самая нейтраль после ввода в ру заземляться не должна, или я ошибаюсь? Новая проводка будет выполнена трёхжильным ввг куда же подключать RE? Помогите разобраться в извечном вопросе : нейтраль-->ноль-->земля. Надо ли вызывать с энергонадзора для замерки сопротивления заземления и выяснения этого вопроса?
13.03.2011 в 13:09:06
awenjer написал : а в распределительном щите три фазных, нейтраль посажена на стенку ящика.
Должен быть контур. И полосой приварен к щиту.
13.03.2011 в 13:10:32
awenjer написал : Надо ли вызывать с энергонадзора для замерки сопротивления заземления и выяснения этого вопроса?
Надо.
13.03.2011 в 13:12:00
контур есть но я не уверен в его исправном состоянии
13.03.2011 в 13:13:38
спасибо за совет,значит будем вызывать
13.03.2011 в 18:20:36
ПPOPAБ написал : Модульный на ДИН-рейку, 50-63А, 220В(катушка), полюсов два и более(чаще встречаются трехполюсные).
Контактор уже есть, такой как на фото.
А реле подбираю еще , пока не могу решить ЗУБР-316 или ETI HRN-33.
13.03.2011 в 19:01:00
О.К. шо маемо-то маемо... (что имеем- то имеем)
pokand написал : А реле подбираю еще ,
Тогда Вам, с конкретным вопросом, сюда:
14.03.2011 в 18:57:54
ЗУБР аналог УЗМ во всем???? Или нет???
17.03.2011 в 22:25:17
Прошу объяснить, если на 3-х полюсном автомате аккуратно разделить(разрезать) клавишу, ну скажем на 3 части, получится три однополюсных автомата???? или так 2п+1п???? Просто есть 3х полюсный в наличии, а нужен 2х пол и 1 пол.
17.03.2011 в 22:30:06
pokand написал : Прошу объяснить, если на 3-х полюсном автомате аккуратно разделить(разрезать) клавишу, ну скажем на 3 части, получится три однополюсных автомата????
Нет. У них привод еще внутри есть.
19.03.2011 в 00:05:09
Вот переработал еще раз схему. Из того, что удалось собрать на текущий момент. Все девайсы есть в наличии. за исключением, пока вводного 2х полюсного автомата и реле напряжения (надеюсь достать УЗМ-51М). Мощность, прикинул максимальную при одновременном включении всего, что есть в доме. Входное УЗО 63А 300мА 4х полюсное, подвод к нему земли, что бы работала кнопка Тест. (GE-дженерал электр., MG- шнейдер электр.) Каие будут замечания????
19.03.2011 в 00:15:40
In УЗО увеличить УЗМ51 ставится в разры провода
19.03.2011 в 00:18:41
Не понял??? Разверните ответ.
19.03.2011 в 00:26:36
УЗМ51 ставится как обычный автомат, а реле напряжения обычно просто как вольтметр - т.е. паралельно
19.03.2011 в 01:24:54
gugulaki написал : УЗМ51 ставится как обычный автомат, а реле напряжения обычно просто как вольтметр - т.е. паралельно
Эт, если УЗМ используется без контактора, а в схеме - все нормально. Лишь выполнение функций управления исполнительным устройством.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.