20.06.2006 в 18:02:08

2DMC
Уф-ф-ф-ф, чесслово надоело препираться, да еще на пустом месте. Никаких серъезных аргументов в пользу того, почему мне стОит отказаться от 10мА в пользу 30мА не вижу. Госприемка была, заземление есть, выравнивание потенциалов есть, гидроизоляция есть, брызгозащитные розетки есть, вот зануленной стальной сетки нет - беда. Выводы, которые я должен сделать из этой ветки - надо мне выковыривать гидромассажную ванну, теплые полы, водогрей, стиралку, розетки. Мы о чем спорим-то?

0
Slawa
Slawa
Резидент

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

20.06.2006 в 18:05:21

dmc написал : Полно ситуаций, когда нет возможности все бросить и начать заниматься поиском и устранением неисправности...

Признаем наличие неисправности (утечка до 20 мА, сопротивление изоляции 11 кОм), но "прячем" их под УЗО 30 мА, чтобы никто не видел. Это заметание мусора под ковер. Смысл приведенной статьи в том, что стиралки нужно ЗАЩИЩАТЬ от такого режима, то есть ни в коем случае не допускать оной утечки в 20 мА...

bv написал : Удивитесь, но она должна ходить при приёмке дома....

И ежегодно...

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124231

20.06.2006 в 18:08:52

2Shprot
Да у вас сделано много лучше, чем у многих других... Но если есть желание, еще можно найти, что сделать лучше... Но тут встаёт вопрос о разумном сочетании паранойи с необходимостью ;)

Shprot написал : вот зануленной стальной сетки нет - беда.

Если ТП с экраном, и он заземлен, то, ИМХО сетка не нужна....

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124231

20.06.2006 в 18:09:56

Slawa написал : И ежегодно...

:D ....в какой стране?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124231

20.06.2006 в 18:11:23

PS

Shprot написал : выравнивание потенциалов есть

то что у вас - уравнивание....

0
koyanis
koyanis
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 215

20.06.2006 в 18:22:57

Lomaster написал : Диф.автомат значит отключает прихожую и ванную с туалетом. А так же кухню. А вот кладовку, где будет машинка - нет. Но в принципе могу кабель прокинуть от кухонной розетки, главное наверное скрутить нормально. Или вообще имеет смысл одну из этих розеток закрыть?

А обязательно машину дифавтоматом защищать? Понимаю, что ламеркий вопрос наверное, да каждый специалист в своей области...

А почему нельзя перед розеткой в кладовке поставить УЗО (непосредственно в кладовке)?

0
DMC
DMC
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5401

20.06.2006 в 18:29:15

2Shprot

Гмм, а кто с вами спорит-то? И никто с вас не требует отказа от узо в 10мА - покажите мне хоть одно сообщение, где я или кто-то другой требовал от вас срочной замены... Просто выполняйте ВСЕ правила, а не только те, которые вам приятственны... Если уж вы сами так печетесь о безопасности...

2Slawa

Где хоть какой-то смыл и аргументация в твоих мессагах?

0
All
All
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 196

20.06.2006 в 18:56:31

Чертовски интересно почитать такое произведение! А скажите пожалуста чайнику: в чем разница между УЗО на 10 и 30 Ма?
Нет, технически я все понял, написано об этом достаточно. Но, если произойдет "страховой" случай, практически что ожидает "невезучего" в том и другом случае?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25653

20.06.2006 в 22:50:24

All написал : что ожидает "невезучего"

При особом невезении длительный ток 10-15мА. Помереть вполне можно. С которым из двух УЗО понятно?

0
Prok12
Prok12
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 6260

21.06.2006 в 01:50:01

А почему некоторые фирмы вообще перестали выпускать УЗО на 10ma? Скажем Merlin Gerin (Шнайдер Эл. то есть) в последнюю серию ВД63 Домовой их не включил? Я сейчас пытался найти УЗО 10мА на ток более 25А у Merlin Gerin, Legrand, ABB - фиг. В основном на 16А, а 25А - уже редкость. С чем это связано: не нужны? В чем неудобство: не выходит повесить на одно такое УЗО 16А скажем стиралку 2.2кВт и санузел, в котором запросто могут фен включить двухкиловатный...

ВТБ! написал : При особом невезении длительный ток 10-15мА. Помереть вполне можно.

А какой длительный ток считается опасным для человека?

0
Lomaster
Lomaster
Местный

Регистрация: 25.05.2006

Владимир

Сообщений: 265

21.06.2006 в 08:34:28

koyanis написал : А почему нельзя перед розеткой в кладовке поставить УЗО (непосредственно в кладовке)?

Кстати присоединяюсь к вопросу (если он только не был рациональным предложением мне :) )

0