28.02.2011 в 03:30:43
Не мало делал полов с подогревом, всегда на обратке и всегда врезал в неё тройник- кран-тройник, скрученные между собой (или спаянные), таким образом получал два вывода с перемычкой, на них тоже краны (ставлю на оба вывода - мало ли что может случиться, будет возможность пол перекрыть).
Заполняю систему с закрытой перемычкой и воздуха в полу почти не остаётся, при запуске котла в 5 секунд улетает остальной. Регулировка производится сначала перемычкой, обычно хватает, но если что можно и любым из остальных двух кранов регулировать. Можно вместо одного из них поставить терморегулятор. Также можно немного изменить конструкцию при помощи 3-х ходового крана- но это уже модификация, схема от этого не меняется.
Работает как часы везде.
28.02.2011 в 09:05:29
32gena написал : Работает как часы везде.
Часы с кукушкой уже ДАВНО никого не интересуют ;) Изучайте современную запорную и смесительную фурнитуру.
28.02.2011 в 09:08:27
32gena написал : в неё тройник- кран-тройник
Тройник или трехходовой кран?