gugulaki написал : Не, так они включены. Я хочу знать действующие значения утечки знать

Если про офис в старте темы то да узнаете. Главное исключить из охвата клещами ток уравнивания который течет с ПЕНа кабеля на конструкции здания. Т.е. делать замеры именно пар L1, N или L1,2,3,N идущих на группы.

0
Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

21.02.2011 в 09:52:09

Блин, понедельник. Туплю

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20262

22.02.2011 в 20:24:07

Насяльника написал : Сообщение от gugulaki
Т.е. если я обхвочу 3Ф+Н я увижу утечку? Да. И если она в амперах !!!! То имеет место ток уравнивания с корпусов холодильников на металлоконструкции здания. (при касании сответственно) Имел такое наблюдение в одном из магазинов построенных из металлокаркаса и теплопанелей.

Смахивает на воровство э/энергии .

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20262

22.02.2011 в 20:38:44

2 gugulaki Вам сложно купить АСТРО-ДЕЛЬТА? Ведь у них цена волне подьемная. Главное надёжная пересылка.

0
Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

22.02.2011 в 21:40:13

Я буду впендюривать это устройсво в щит для замера? Или вешать вне щита на соплях?

Ну и по иполнению оно смахивает на стационарное устройство, и функционалом к клещам по типу DT и близко не лежало. Плюс утечки искать не только в своих офиса+цех, но и на стояках много этажек

0
Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

22.02.2011 в 21:53:16

dokar написал : Смахивает на воровство э/энергии .

Кого куда смахивают?

0
Аватар пользователя
Wazawai

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 4132

27.02.2011 в 11:25:29

ПPOPAБ написал : Да и как Вы себе представляете, деление на группы в процессе эксплуатации?

А в чём сложности переделать щит, если его размеры позволяют дополнительно воткнуть несколько УЗО?

gugulaki и другим интересующимся - Вот вам инструкция, с объяснениями, как измерить ток утечки электроустановок.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20262

27.02.2011 в 13:40:38

2Wazawai Скажите пожалуста, а как подобными клещами (кещики хороши конечно) измерять утечку в стояках многэтажек,что сбирался делать gugulaki, если бывает,что провода разнесены по разным металл. трубам и при этом нехило натянуты. Встречал подобное. Охватить - то их как? И щитах может встретится ситуация когда фазу и ноль не сведёщ близко.

0
Аватар пользователя
Wazawai

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 4132

27.02.2011 в 21:30:57

dokar написал : провода разнесены по разным металл. трубам

И что с этого?

dokar написал : и при этом нехило натянуты.

Вообще не понял. При чём тут натяжение труб/проводов?

dokar написал : Охватить - то их как?

Если труба или кабель толще зева клещей, то никак.

dokar написал : И щитах может встретится ситуация когда фазу и ноль не сведёщ близко.

Выход один — находить автора щита, и бить его по морде :D

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

28.02.2011 в 10:41:21

gugulaki написал : Натолкните на мысль каким. Я пока только в разного рода клещи уперся

В 95-м пользовался аналоговым от "бундесов"(ФРГ). С виду как Ц-шка, только вместо переключателя режимов розетка с з/к и еще "евро" вилка на проводе. Прибор в сеть, нагрузку в прибор и зри миллиамперы... Цена совсем смешная была, но везли из Германии.

Недавно от "СОНЭЛ" мульти-функциональный прибор наблюдал, к нему присоединяется четыре измерительные головки (почти как токовые клещи). Сам прибор можно подключить к компу кабелем или чрез WI-FI (может "блуэтус"). Чисто змей-горыныч... :) Дорогущий приборчик. Лично предпочел бы вариант от Wazawai, бюджетно и многофункционально.

0
Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

28.02.2011 в 18:17:52

Ну я так и поступлю, куплю DT 9809.

0
Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

28.02.2011 в 18:26:52

Блин не знал о такой фирме Sonel. Но у нас такого не встречал, есть любопытные модели, но цена кусачая :(

0
Аватар пользователя
Yarik Yarik

Местный

Регистрация: 17.08.2010

Кызыл

Сообщений: 128

14.03.2011 в 01:32:24

DT 9809 -эти клещи есть в Госреестре???:o

0
Аватар пользователя
Yarik Yarik

Местный

Регистрация: 17.08.2010

Кызыл

Сообщений: 128

14.03.2011 в 01:40:18

gugulaki написал : Блин не знал о такой фирме Sonel. Но у нас такого не встречал, есть любопытные модели, но цена кусачая

Sonel-фирма солидная...в хозяйственных и радиолюбительских магазинах не продается! У Sonel нет клеще для замера токов утечки...... Fluke укусит сильней!

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20262

17.03.2011 в 16:42:59

Yarik Yarik написал : DT 9809 -эти клещи есть в Госреестре???

Не входят.:( Ответ с Базы Электроники . И в Москве в наличии ни фига - надо ждать поставок:( Может в др. городах получше Ближайшие поставки от СЕМ -в сентябре:(

0