Достаточная для сработки узо. :)
14.02.2012 в 03:41:35
Достаточная для сработки узо. :)
14.02.2012 в 22:47:42
Бюджетный вариант это повышающий трансформатор выдающий 1 кВ. Один конец через миллиамперметр на землю другой через диод на жилу провода или кабеля, соседние жилы заземляем.:)
17.12.2012 в 20:33:35
dokar написал : далось ли кому нить в Мск купить с тех пор (18.03.2011,) CEM DT 9809 ? Если да то: адреса, явки, пароли
Ну воть кажись можно наконец разжиться сиим девайсом в МСК
Да, ни фига.
12.02.2020 в 23:40:49
Понимаю, что тема старая, но напишу. В нонешних реалиях есть токовые клещи с возможностью измерения токов утечки: 1) Fluke 360, 368, 369 2) APPA A17R 3) PCE-LCT 1 4) Metrel MD-9272 5) CEM DT-9702, DT-9809, DT-9810, DT-9812 и другие Цены от 5 тыс до 80 тыс, на любой вкус и кошелёк.) А вот Fluke 165X и 166X миллиамперы показывают, только когда измеряют параметры УЗО. Утечки не их стихия.
14.02.2020 в 17:51:28
Serpiph написал: В нонешних реалиях есть токовые клещи с возможностью измерения токов утечки:
о каких величинах идёт речь? единицы, десятки ампер?
15.02.2020 в 00:24:05
15.02.2020 в 09:23:55
А обычного тестера, любого, для этого мало, только клещи нужны?
15.02.2020 в 09:34:05
Serpiph написал: единицы и десятки миллиампер.
измерять столь малые токи клещами - технофейк. простой миллиамперметр принесёт гораздо больше пользы
15.02.2020 в 10:17:15
АлВас, Ixtim, Очень хочу увидеть схему , как вы это будете делать , оперативно и ничего не отключая, в действующих сетях/цепях , с помощью миллиамперметра . А так же для решения вопроса для возможности установки УЗО в двухпроводке .
Да, ни фига.
15.02.2020 в 11:42:46
dokar написал: ...как вы это будете делать , оперативно и ничего не отключая, в действующих сетях/цепях , с помощью миллиамперметра .
есливчо, клещи, при таких условиях, тоже бесполезны ;)
15.02.2020 в 12:35:33
АлВас написал: А обычного тестера, любого, для этого мало, только клещи нужны?
АлВас, как Вы будете использовать миллиамперметр для измерения разницы токов между фазным и нулевым проводами? Или разницу между всеми проводами для определения утечки на землю?
Ixtim написал:
Serpiph написал: единицы и десятки миллиампер.
измерять столь малые токи клещами - технофейк. простой миллиамперметр принесёт гораздо больше пользы
Ixtim, подскажите, как это сделать в моём варианте? Или как померить миллиамперметром утечку через газовую трубу или трубу отопления? Обычные токовые клещи с дискретностью в 10-100мА и диапазоном от 0,5А и выше тоже ничего не увидят. А указанные мною варианты с дискретностью в 1мкА и диапазоном от 10мкА самое оно.
Ixtim написал:
dokar написал: ...как вы это будете делать , оперативно и ничего не отключая, в действующих сетях/цепях , с помощью миллиамперметра .
есливчо, клещи, при таких условиях, тоже бесполезны ;)
Ixtim, ошибаетесь. :) В моих случаях они незаменимы. :)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.