Для отопления установлен электричекий котел РУСНИТ, в системе залита незамерзайка DIXIS.
До этого котел работал 3 недели все было нормально. Отключили его на неделю. Теперь при включении горит лампа "Нет воды". Уровень воды в норме. Воздуха в котле нет.

В чем может быть дело? Может глюки автоматики при низкой температуре(в доме было 5 градусов.)?

0
Аватар пользователя
Пижон

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 1177

21.11.2005 в 13:34:06

Снимите переднюю панель. Справа на самом верху проводок от тиристора подходти к датчику уровня. Запихайте этот датчик поглубже -все заработает.

0
Аватар пользователя
eparst

Местный

Регистрация: 19.09.2007

Звенигород

Сообщений: 7

23.08.2010 в 09:04:34

слишком часто стал этот поплавковый датчик уровня "залипать". Помогает только слив теплоносителя, снятие ТЭНов и механическое воздействие на поплавок. :( Как отключить этот датчик?