Bonya30 написал:

BV написал: Правильно беспокоит. А вашим мастерам и ..... пофиг ;)

Ну как бы и не пофиг..было бы пофиг, наоборот бы самоналивайку налили и не парились ) а так придется плиточный клей правилом тянуть, потом еще и шлифовать...У них аргумент один: наливайки плохие...

Bonya30,

  1. Существуют и плохие наливайки и хорошие
  2. Существуют плохие рабочие и хоолшие.
  3. Ваша задача из двух перых пунктов найти ваш вариант
0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 123843

16.04.2017 в 17:52:03

PS Или лить не умеют. Или нормальных смесей не видели

0
Грэй
Грэй
Резидент

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 21388

16.04.2017 в 18:25:28

Bonya30 написал: меня беспокоит шероховатость плиточного клея. У самовыр.пола поверхность после высыхания гладкая. А у плиточного клея даже с учетом шлифовки она шершавая.

Для линолеума это совершенно не страшно.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 123843

16.04.2017 в 18:38:36

Грэй,
Что лучше под линолеум - Ветонит 3000 или плиточный клей?

0
Грэй
Грэй
Резидент

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 21388

16.04.2017 в 18:50:18

BV, Конечно, Ветонит. Но он дороже. И ещё, топикстартеру , чтобы использовать Ветонит, придётся менять работников. А это - потеря времени, которое во много раз дороже Ветонита.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 123843

16.04.2017 в 18:53:57

Так вот оказывается дело то не в плохих наливайках, а руки из жо...ы? И еще вопрос - сколько Мпа выдает нехудая тетенька на шпильках?

0
Bonya30
Bonya30
Новичок

Регистрация: 14.04.2017

Одесса

Сообщений: 10

16.04.2017 в 19:13:28

Плотность плиточного клея, как оказалось, меньше в два раза... Мне кажется, при 10 Мпа пол будет пылить под линолеумом. Да и вообще вряд ли плиточный клей рассчитан на шпильки или офисные стулья..

0
Грэй
Грэй
Резидент

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 21388

16.04.2017 в 19:34:11

BV написал: сколько Мпа выдает нехудая тетенька на шпильках?

Это да, проблеммма :) конечно . если ориентироваться на отечественный СНИП, то прочность стяжки должна быть не менее 150 Мпа. Однако, с другой строны, немецкий суперпол Кнауф, который допускает укладку линолеума, имеет прочность 100 МПа, а плиточный клей СМ-11 ощутимо прочнее.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 123843

16.04.2017 в 20:19:34

Грэй, вы ошиблись на порядок)

0
Грэй
Грэй
Резидент

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 21388

16.04.2017 в 21:53:09

А , точно . Опять марочную прочность с паскалями попутал)))

0
Bonya30
Bonya30
Новичок

Регистрация: 14.04.2017

Одесса

Сообщений: 10

16.04.2017 в 21:55:09

BV написал: Bonya30 написал: Ceresit CN-69

.... 20 Мпа

Где Вы взяли цифру 20? :) У производителя написано на сайте: Предел прочности на сжатие:

  • через 3 суток: не менее 5 МПа
  • через 28 суток: не менее 15 МПа
0