АлексН
АлексН
Местный

Регистрация: 13.10.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 293

03.03.2014 в 10:17:55

Добрый день!

Какую конфигурацию выбрать? Будут стоять

  • 6 форсунок (4.5*6=27л/м)
  • верхний душ Raindance E 360 AIR 1jet (20л/м)
  • ручная лейка

предполагается одновременное включение верхнего душа и форсунок или лейки и форсунок

Возможные варианты

  1. Highflow + 3 вентиля - пропускной способности хватит с запасом, но как-то много крутилок получается
  2. Highflow + iControl (выходов по отдельности точо хватает с запасом 30,30,36, но хватит ли на два потребителя
  3. Highflow + вентиль + quadro - не понятно можно ли ловить промежуточные положения чтобы работали два потребителя
  4. Highflow + вентиль на форсунки + вентиль на трио + трио - опять много крутилок, уж лучше первый вариант

Пока склоняюсь к варианту 2. Кто-нибудь так делал?

0
serg_samopal
serg_samopal
Новичок

Регистрация: 06.12.2011

Солнечногорск

Сообщений: 57

03.03.2014 в 11:19:55

Добрый день! Тут многие наверняка уже купили и даже поставили этот "Quattro" ,я вот купил и поставил.Только вот всё больше интересует вопрос- почему он такой тугой? Опрессовывал -проливал систему , так зелёной ручкой от вентиля поворачивается прямо с неадекватным усилием. Кто ставил-крутил ,у всех так ? Может быть уплотнитель затянут на заводе до упора и его как-то отпустить можно? Спасибо. А по теме - я сделал так - -IBox c центральным термостатом ,сверху вентиль ,выше- "Квадро" , к Квадро подключены 3 форсунки , верхний душ, и ручной душ. Снизу к IBox подключен гиг. душ в туалет. В случае с изливом его можно подключить через нижний выход термостата через вентиль.

0
62santehnik
62santehnik
Резидент

Регистрация: 22.11.2013

Москва

Сообщений: 1209

03.03.2014 в 11:29:46

АлексН, желательно задействовать 2 выхода iBox. Т.е. вариант 1 или 4.

0
Prok12
Prok12
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 6260

03.03.2014 в 12:52:22

serg_samopal написал : Тут многие наверняка уже купили и даже поставили этот "Quattro" ,я вот купил и поставил.Только вот всё больше интересует вопрос- почему он такой тугой?

У меня таких два. Да, крутится туговато, но не со всей дури. Женщины даже мокрую скользкую ручку (круглая, но большая) вполне поворачивают.

0
АлексН
АлексН
Местный

Регистрация: 13.10.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 293

03.03.2014 в 13:14:21

serg_samopal написал : А по теме - я сделал так - -IBox c центральным термостатом ,сверху вентиль ,выше- "Квадро" , к Квадро подключены 3 форсунки , верхний душ, и ручной душ. Снизу к IBox подключен гиг. душ в туалет. В случае с изливом его можно подключить через нижний выход термостата через вентиль.

Хватает ли напора для верхнего душа и форсунок одновременно? И как вообще выглядит включение такого режима? Надо ловить промежуточное положение?

0
Prok12
Prok12
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 6260

03.03.2014 в 14:08:33

АлексН написал : Хватает ли напора для верхнего душа и форсунок одновременно? И как вообще выглядит включение такого режима? Надо ловить промежуточное положение?

Сомневаюсь, что напора хватит. Во-первых, форсунки (6 штук) потребляют много (до 30л/мин), во-вторых, в промежуточных положениях переключателя Quatro расход и так падает заметно. Я бы рассчитывал или на хорошую работу только верхнего душа, или только форсунок. Надеюсь, термостат у Вас HighFlow? Трап с таким потоком воды справится?

0
АлексН
АлексН
Местный

Регистрация: 13.10.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 293

03.03.2014 в 15:18:44

Prok12 написал : в промежуточных положениях переключателя Quatro расход и так падает заметно

значит этот вариант отбрасываем. Остается три вентиля, или iControl.

Prok12 написал : Надеюсь, термостат у Вас HighFlow?

да, будет highflow

Prok12 написал : трап с таким потоком воды справится?

Планируется такой

0
serg_samopal
serg_samopal
Новичок

Регистрация: 06.12.2011

Солнечногорск

Сообщений: 57

03.03.2014 в 15:57:42

АлексН написал : Хватает ли напора для верхнего душа и форсунок одновременно? И как вообще выглядит включение такого режима? Надо ловить промежуточное положение?

Без вкрученных форсунок вода бежит вполне адекватно ,правда до верхней форсунки не поднимается - в открытой трубе давления не хватает видимо. Верхний душ с форсунками одновременно не поймал по причине тугого Кватро. Подводы к iBox -22 труба , к форсункам -15 к верхнему душу -18.Пока всех "внешних" устройств нет ,в iBox заглушка , потестировать больше никак не могу.

0
АлексН
АлексН
Местный

Регистрация: 13.10.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 293

09.03.2014 в 21:14:22

У меня поменялись вводные. Решили отказаться от форсунок. Жене не нравится как они выглядят=( В итоге остается верхний душ и ручной душ, которые не будут включаться одновременно. Расход душа 20 л/мин (по графику даже меньше). Видимо мне теперь можно ограничиться термостатом с запорно-переключающим вентилем (25-28 л/c)? Есть еще вариант термостат Hansgrohe ShowerSelect с двумя кнопками (15763000). Но у него нельзя регулировать напор. Или все-таки лучше Highflow+trio, не будет ли это перебором?

0
62santehnik
62santehnik
Резидент

Регистрация: 22.11.2013

Москва

Сообщений: 1209

09.03.2014 в 21:49:20

АлексН написал : теперь можно ограничиться термостатом с запорно-переключающим вентилем

Да, лучший вариант.

0
АлексН
АлексН
Местный

Регистрация: 13.10.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 293

10.03.2014 в 19:12:21

62santehnik написал : Да, лучший вариант.

меня вот что смущает. Допустим мы подключили один и тот же душ через термостат с запорно переключающим вентилем, и через highflow+вентиль. Один и тот же душ, один и тот же ввод. В этих обоих случаях душ выдаст одно и то же количество воды, или все-таки с highflow он выдаст максимум, а с запорно-переключающим - 80% от максимума?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.