если мало утеплителя,то как можно выийти из этой ситуации? чем утеплить?

0
vitvik
vitvik
Местный

Регистрация: 16.01.2008

Ростов-на-Дону

Сообщений: 158

12.03.2009 в 15:00:04

утеплено совсем не так как надо - вот и проблемы http://www.penoplex.ru/content.php?pageid=3000&id=92

  1. Встречающиеся ошибки:

    1. При внутреннем утеплении пароизоляцию устанавливают с холодной стороны утеплителя (между утеплителем и стеной). Это не правильно и приводить к образованию на пароизоляции сконденсированной флаги. ..........
    2. Применяют различные виды минеральных ват, без обеспечения их правильной работы, что приводит к намоканию минеральной ваты и разрушению внутренней отделки с последующей полной заменой системы утепления.
0
vitvik
vitvik
Местный

Регистрация: 16.01.2008

Ростов-на-Дону

Сообщений: 158

12.03.2009 в 15:00:50

Я себе утеплил по данной технологии - влаги нет - очень доволен

правда изпользовал ЭППС другой марки - STYROFOAM

P.S. Лучше всё переделать и радоваться.

0
sim_sim
sim_sim
Новичок

Регистрация: 11.03.2009

Волгоград

Сообщений: 28

12.03.2009 в 16:59:51

спасибо всем!

0
Pokep
Pokep
Новичок

Регистрация: 27.11.2009

Новосибирск

Сообщений: 5

27.11.2009 в 10:37:31

Помогите, срочно нужен совет! Утеплил лоджию. Потолок - ж/б плита (пустотка).

  1. Чтобы во время дождей (последний этаж, над перекрытием лоджии небо) с плиты не капало, обработал ВОДОСТОПОМ и АКВАСТОПОМ. т.е. гидроизоляция и вроде бы пропускает пар. Когда на улице стало холодно на бетонном потолке стала конденсироваться вода, поэтому более-менее просушив:
  2. Потолок утеплил ПЕНОПЛЕКСом 50мм, оставив зазор между Утеплителем и холодной плитой перекрытия 5-10мм (плита не гладкая и вплотную ПЕНОПЛЕКС на нее не положешь). Крепил враспор, т.е. листы ПЕНОПЛЕКСА цельные, никаких "грибков" не стал делать вплане гидроизоляции. Держиться исключительно на пене. Все швы ОЧЕНЬ тчательно запенил (по стыкам и по периметру). Хотел сверху приклеить фольгоизол, но решил подождать, т.к. возможно было при необходимости сделать еще слой утеплителя (ПЕНОПЛЕКСА) 50мм. Утепление оказалось достаточным, погода на улице была от -23 до 0, на лоджии при этом было стабильно около +20 при открытой двери в комнату (в комнате при этом +24 +26). Единственное промерзал дальний (от двери) верхний угол. Прошел почти месяц... Вчера резко начало капать из запененного шва :( Видимо накопилось много конденсата и "прорвало" в самом слабом месте... Капает прилично (как дождь) из нескольких мест. Продырявил эти места сверлом думал вода сольется, капает так же. В день примерно ведро! Думаю что это из-за отсутствия пароизоляции (фольгоизол). Похоже начался "круговорот воды в природе", как его остановить теперь? Как более технолочно это сделать? Если продырявить потолок в разных местах "чтобы вода слилась", ее станет еще больше, т.к. я открою путь теплому влажному воздуху к холодному перекрытию (см. п. 1), но и воду оставлять там нельзя (ей будет некуда деться, т.к. вокруг будет гидроизоляция). Если сейчас тупо законопатить отверстия ч\з которые капает вода и наклеить фольгоизол с проклейкой всех швов алюминиевым скотчем вода все равно найдет дорогу, будет стекать по стенам... Вопрос: когда буду на потолок клеить фольгоизол надо ли загибать его на стены? У меня верхний угол дальний промерзает, не станет ли он от этого промерзать еще быстрее? Надо ли как-то вентилировать зазор между утеплителем и перекрытием? Можно разобрав потолок (очень бы не хотелось) сделать "отдушины" в монтажном шве между потолком и рамой стеклопакета. Но тогда туда будет попадать воздух с улицы -35. Возможно тогда мой угол будет промерзать еще сильнее (что такое 5см пеноплексом, если за ним улица). Да и затянет льдом эти отдушины постепенно +вода будет дождевая попадать... Хотя есть козырек-водослив, можно под ним отдушины сделать, тогда в тех местах сосульки будут рости? В общем в растерянности, надо срочно что-то делать, т.к. иначе будет капать бесконечно (не успеваю ведра менять)...
0
Балтиец.
Балтиец.
Резидент

Регистрация: 22.04.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 1119

27.11.2009 в 11:13:17

Надо утеплить крышу лоджии снаружи.

0
Pokep
Pokep
Новичок

Регистрация: 27.11.2009

Новосибирск

Сообщений: 5

27.11.2009 в 13:13:31

  1. это сделать не возможно.
  2. жб плита будет в любом случае промрзать с торца.
0
Samar
Samar
Резидент

Регистрация: 25.10.2008

Самара

Сообщений: 4803

27.11.2009 в 14:24:09

2Pokep Врядли сейчас что-то можно сделать. Нельзя утеплять стены изнутри и потолок тоже. Надо было выровнять плиту и клеить пеноплекс по технологии "мокрого" фасада, тогда возможно влага не имела бы достаточного места для конденсации. Возможно 50мм для вашего региона недостаточно+ пароизоляцию надежную надо было. По хорошему надо делать проект и считать. Отопление, утепление, вентиляция. Как можно дать совет не имея никакой информации? кроме -35 на улице и голой бетонной плиты на потолке?

Балтиец. написал : Надо утеплить крышу лоджии снаружи.

и с торцов плиты. Что сейчас можно сделать?

  • либо демонтировать этот пеноплекс, установить дополнительный обогрев лоджии и при теплой погоде пытаться прилепить его назад.
  • либо понизить температуру на лоджии до уличной и оставить все до весны.
0
Pokep
Pokep
Новичок

Регистрация: 27.11.2009

Новосибирск

Сообщений: 5

27.11.2009 в 19:45:10

-Нельзя утеплять стены изнутри и потолок тоже. Можно! На сайте lojiya.ru именно так и делают, т.к. лоджию зачастую по-другому не утеплишь. 50 мм достаточно, показал опыт. Пеноплекс теплый и температура +20 зимой поддерживалась без доп. обогревателей. Зачем дополнительный обогрев?

Опыт показал, что при голом бетоне и попытки поддержать тепло - конденсат образуется ручьями!

0
Магадук
Магадук
Местный

Регистрация: 09.08.2007

Москва

Сообщений: 289

27.11.2009 в 21:11:47

Чудес не бывает! Нужно, чтобы точка росы находилась внутри плиты перекрытия. Это возможно только при утеплении плиты снаружи.

0
Samar
Samar
Резидент

Регистрация: 25.10.2008

Самара

Сообщений: 4803

27.11.2009 в 21:46:15

Pokep написал : 50 мм достаточно, показал опыт.

Опыт показал:

Pokep написал : Прошел почти месяц... Вчера резко начало капать из запененного шва
Видимо накопилось много конденсата и "прорвало" в самом слабом месте... Капает прилично (как дождь) из нескольких мест. Продырявил эти места сверлом думал вода сольется, капает так же. В день примерно ведро!

:o :eek: