vasily_p
vasily_p
Местный

Регистрация: 21.03.2006

Москва

Сообщений: 432

10.11.2008 в 13:17:39

На тему того, как население борется с конденсатом на застекленных балконах/лоджиях сказано немало, и суть того, что делать в ситуации когда тепла на лоджии не надо (холодное остекление) - обеспечить должную вентиляцию. Но вот по деталям - как реализовать - поиск мало что дает.

Ситуация такова: балкон-лоджия остеклен холодным алюминием (1 стекло). Форточек нет. Хочется, чтобы вентиляция была, и в нужном объеме, но, желательно, не за счет открытых створок. Какие тут могут быть варианты? Желательно, проверенные практикой.

0
DiVO
DiVO
Резидент

Регистрация: 09.10.2007

Екатеринбург

Сообщений: 2885

11.11.2008 в 21:05:44

У меня в новостройке на лоджиях, застекленных раздвижным алюминием в одно стекло, просто монтажные швы шириной в 2-3см сбоков и снизу рамы оставлены свободными. И всё. Гуляет ветер и ничего не потеет. Стоило мне сдуру аккуратно запенить эти швы, тут же все стекла стали потеть.

0
vasily_p
vasily_p
Местный

Регистрация: 21.03.2006

Москва

Сообщений: 432

12.11.2008 в 08:45:55

DiVO как насчет дождя, особенно в свете пустых вертикальных швов?

и еще: ну, вот у меня распашные створки, их по понятным причинам приоткрытыми не оставишь, а у вас же раздвижка, зачем тогда щели между рамой и стенами, если можно просто створку не закрывать?

0
DiVO
DiVO
Резидент

Регистрация: 09.10.2007

Екатеринбург

Сообщений: 2885

12.11.2008 в 14:51:15

vasily_p написал : как насчет дождя,

Никак.
Вертикальные швы изнутрии снаружи закрыты нащельниками (тоже алюминиевыми) вплотную к стене дома. А нижний - отливами, причем тоже и с наружной и с внутренней стороны. В самом профиле есть специальные желобки и отверстия для стока воды со стекол наружу.

0
DiVO
DiVO
Резидент

Регистрация: 09.10.2007

Екатеринбург

Сообщений: 2885

12.11.2008 в 14:53:03

vasily_p написал : зачем тогда щели между рамой и стенами, если можно просто створку не закрывать?

Именно из-за того, что при дожде в открытую створку вода напрямую будет лететь на лоджию, а через закрытый нащельниками пустой монтажный шов - нет.

0
vasily_p
vasily_p
Местный

Регистрация: 21.03.2006

Москва

Сообщений: 432

12.11.2008 в 14:58:12

DiVO теперь понятно, а то из предыдущего поста следовало, что швы вообще с просветом на небо :)

но и утверждать, что вентиляция идет по всем швам, в том числе и по вертикальным, - тоже в общем-то неверно, ибо нащельник хоть и не герметичный, но через него воздуха в сотни (или поболее) раз меньше проходит, нежели чем через пустой шов

а какая у Вас площадь сечения (примерно) нижнего пустого монтажного шва, который и работает, как я понимаю, на вентиляцию ?

0
DiVO
DiVO
Резидент

Регистрация: 09.10.2007

Екатеринбург

Сообщений: 2885

12.11.2008 в 15:13:21

vasily_p написал : площадь сечения (примерно) нижнего пустого монтажного шва

60мм - ширина рамы. 30-45мм ширина (высота) шва, в зависимости от кривизны парапета.

0
vasily_p
vasily_p
Местный

Регистрация: 21.03.2006

Москва

Сообщений: 432

12.11.2008 в 16:43:12

DiVO написал : 30-45мм ширина (высота) шва

неслабо! с таким проветриванием конденсата, действительно, быть не должно

у Вас рама снизу опирается на какие-то опоры (т.е. сплошной ли просвет под рамой), или вся конструкция держится на боковых&потолочных креплениях ?

0
DiVO
DiVO
Резидент

Регистрация: 09.10.2007

Екатеринбург

Сообщений: 2885

12.11.2008 в 18:05:12

конечно, опирается. Стоит на кусках кирпича в качестве опорных колодок. К потолочной плите рама притянута вплотную анкерами.

0
irkun
irkun
Новичок

Регистрация: 30.09.2008

Москва

Сообщений: 17

29.01.2009 в 21:21:41

Добрый вечер

Последний этаж! Был балкон. Сделал из него лоджию пеноблоками и пластиковыми окнами. Лоджия получилась все равно холоднее чем комната в которой ведется ремент (выравнивание пола и стен)

На потолке лоджии собираются капли воды (оно понятно влажность высокая и тепрература потолка низкая).

Но есть вопрос. Если закончу ремонт а лоджию утеплю всякими утеплителями. Не будет ли между бетоном потолка (пеноблоками) и утепляющим слоем собираться влага? Что делать если да?

Спасибо

0
Romariok
Romariok
Резидент

Регистрация: 07.10.2008

Сообщений: 1478

29.01.2009 в 21:26:21

irkun написал : Не будет ли между бетоном потолка (пеноблоками) и утепляющим слоем собираться влага?

после слоя утеплителя обязателен слой пароизоляции, всякие там пенОфолы, энергофлексы и прочие -флексы, люминием в комнату балкона

irkun написал : Что делать если да?

при применении пароизоляции будет нет, и ничего делать не надо:)

0