27.02.2011 в 17:41:05
Всё сказано в названии темы , теперь фото по факту озвученного . Пояснения к фотографиям : 1-2-3 слив со стиральной машины , установленной на кухне , к НПК (насос принудительного канализования) SFA Sanivite Silence. Общий вид слива на кухне в этот же насос.
Последовательность монтажа и все подробности см. здесь http://www.mastergrad.com/forums/t61976-santehmontazh-fotografii-bylo-do-i-stalo-posle/?p=2106312#post2106312
Фото 4-5-6 - Насос SFA SaniBest установленный для слива с унитаза , биде , ванны и душевой кабины
Этот же насос закрыт мозаикой и общий вид сан.узла
27.02.2011 в 18:14:21
От Сололифта труба куда-то пропала или мне кажется?
27.02.2011 в 18:17:47
Поделюсь ювелирным методом, как под кухонной мойкой, в ограниченном пространстве можно разместить максимальное количество приборов :
Узел ввода хол. и гор. воды с фильтрами, счетчиками - водомерами, редукторами. Измельчитель бытовых отходов Водонагреватель Отдельный слив со второй чаши мойки Питьевой фильтр. Подключение посудомоечной машины Учесть свободное место для мусорного ведра Обратите внимание - никаких гофр для слива, всё подключено гладкой жесткой трубой, слив со второй чаши мойки сразу уголком уведен к стене, чтобы оставить свободное пространство для мус. ведра и увеличить доступ к водонагревателю и узлам ввода воды .
27.02.2011 в 18:22:34
Подключение кухонной мойки. Здесь под мойкой были компактно расположены а) проточный водонагреватель б) питьевой фильтр в) подключение посудомоечной машины г) слив с кухонной мойки гладкой трубой и трубчатым сифоном д) смеситель с двумя изливами - основным и для питевой воды е) вывод очищенной воды для льдогенератора холодильника ж) ведро для мусора
27.02.2011 в 18:33:20
Создал отдельный альбом, специально посвященный теме организации слива с различных приборов
27.02.2011 в 18:36:50
:applause: Ай да Teсhnik-san, ай-да молодца! Отличный топик!
хочешь
27.02.2011 в 18:58:30
SCB написал : От Сололифта труба куда-то пропала или мне кажется?
подробностями этого монтажа делился здесь
27.02.2011 в 19:07:07
Всегда с удовольствием смотрю Ваши работы, жаль что поздно узнал о данном форуме. В частности идея со скрытой канализацией в швеллерах очень бы пригодилась с год назад, когда пришлось городить короб и в без того тесном санузле рядом с вновь возведённой перегородкой из сибита.
27.02.2011 в 19:13:35
2Tehnik-san Если позволите, скину тех. условия по монтажу выдержки из СНИП 2.04.01-85 (постоянные грабли, не только начинающих). Для начала. 18.2. Расчет канализационных трубопроводов следует производить, назначая скорость движения жидкости V, м/с, и наполнение H / d таким образом, чтобы было выполнено условие
V кв.корень (H / d) больше или равно K (33)
здесь К = 0,5 - для трубопроводов из пластмассовых и стеклянных труб; К = 0,6 - для трубопроводов из других материалов. При этом скорость движения жидкости должна быть не менее 0,7 м/с, а наполнение трубопроводов - не менее 0,3. В тех случаях, когда выполнить условие (33) не представляется возможным из-за недостаточной величины расхода бытовых сточных вод, безрасчетные участки трубопроводов диаметром 40 - 50 мм следует прокладывать с уклоном 0,03, а диаметром 85 и 100 мм - с уклоном 0,02. 18.3. Наибольший уклон трубопроводов не должен превышать 0,15 (за исключением ответвлений от приборов длиной до 1,5 м). Если Tehnik-san позволит, продолжу.....
хочешь
27.02.2011 в 19:21:02
2velax - прекрасное дополнение по теме . Спасибо ! Хотелось бы и от других пользователей видеть здесь решения и их реализацию по существу данной темы
27.02.2011 в 19:40:00
Teсhnik-san с вашего позволения.
Максим.
27.02.2011 в 19:54:42
Сифоны HepVo ****
и капельная воронка для слива конденсата с кондиционера и предохранительного клапана водонагревателя (подводка к ВН - трубами PeX Rehau .
27.02.2011 в 20:02:44
2Tehnik-san А кто производитель этих сифонов? Продавцы ссылаются на McAlpine, но в каталогах оного производителя, этого нет...Непонятки...
хочешь
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу