Anat78 написал :
в чем проявляются плохие характеристики ВЛ? Дом то ведь не отапливать будете электричеством, так что мощность где-то 3 КВт?
Частые аварии по причине замыкания проводов и пьяных трактористов сносящих столбы. От ТП далеко, линия откровенно слабенькая и неадекватная текущей нагрузке. Официально - 50 КВт на все товарищество, а это уже сотни две домов. Именно домов, а не дачных домиков. Больше 3КВт и в самом деле "официально" не дают. На практике - грозятся заменить ВА на 16А, но пока тьфу-тьфу. На столбе - три фазы и нуль. Голые люминиевые провода, так что замыкания в различных вариантах вполне возможны.
Напряжение - понятно какое, так что стабилизатор по любому ставить надо.
Можете еще сделать повторное заземление(по всем нормам) на своем участке, благо дом частный, если так боитесь элетричества. Ну и можно еще поставить трансформатор освещения 220/36(24), для питания освещения подвала, улицы, бани и всего такого опасного.
А... Садоводство... Понятно. Там такие чудеса бывают, что только держись. Но неужели на вашей ВЛ от ТП нет повторных заземлений нейтрали? Опоры какие - бетон? А если очень внимательно посмотреть? Ответственный за электрохозяйство адекватный? Если да, то можно договориться о выполнении повторных заземлений, если их недостаточно.
Вот Вам всё из ПУЭ по поводу повторных заземлений нейтрали на ВЛ:
*2.4.25. В сетях с изолированной нейтралью крюки и штыри фазных проводов, устанавливаемые на железобетонных опорах, а также арматура этих опор должны быть заземлены. Сопротивление заземляющего устройства не должно превышать 50 Ом.
В сетях с заземленной нейтралью крюки и штыри фазных проводов, устанавливаемые на железобетонных опорах, а также арматура этих опор должны быть присоединены к нулевому проводу.
Заземляющие проводники должны иметь диаметр не менее 6 мм.
Крюки и штыри, устанавливаемые на деревянных опорах, заземлению не подлежат, за исключением подлежащих заземлению по условиям защиты от атмосферных перенапряжений (см. 2.4.26), а также устанавливаемых на опорах, где выполнено повторное заземление нулевого провода.
2.4.26. В населенной местности с одно- и двухэтажной застройкой ВЛ, не экранированные промышленными дымовыми и другими трубами, высокими деревьями, зданиями и т. п., должны иметь заземляющие устройства, предназначенные для защиты от грозовых перенапряжений. Сопротивления этих заземляющих устройств должны быть не более 30 Ом, а расстояния между ними не более 200 м для районов с числом грозовых часов в году до 40; 100 м для районов с числом грозовых часов в году более 40.
Кроме того, заземляющие устройства должны быть выполнены:
На опорах с ответвлениями к вводам в помещения, в которых может быть сосредоточено большое количество людей (школы, ясли, больницы и т. п.) или которые представляют большую хозяйственную ценность (животноводческие помещения, склады, мастерские и пр.).
На конечных опорах линий, имеющих ответвления к вводам, при этом наибольшее расстояние от соседнего защитного заземления этих же линий должно быть не более 100 м для районов с числом грозовых часов в году от 10 до 40 и 50 м для районов с числом грозовых часов в году более 40.
К указанным заземляющим устройствам должны быть присоединены на деревянных опорах крюки и штыри, а на железобетонных опорах, кроме того, арматура.
В сетях с заземленной нейтралью для заземляющих устройств от атмосферных перенапряжений следует по возможности использовать заземляющие устройства повторных заземлений нулевого провода.
В местах, указанных в п. 1 и 2, рекомендуется, кроме того, установка вентильных разрядников.*
Но трансформатор точно лишний. Вы бы ещё вот такое поставили:
А я этим летом такую хрень себе поставлю - на часть цепей дома. С внешней батареей 30 А/ч 16х12 В. Там и гальваническая развязка до кучи есть, и адаптирован к работе от генератора...
Прикупил за просто смешную цену по случаю...
Одинец написал :
Но трансформатор точно лишний. Вы бы ещё вот такое поставили:
А я этим летом такую хрень себе поставлю - на часть цепей дома. С внешней батареей 30 А/ч 16х12 В. Там и гальваническая развязка до кучи есть, и адаптирован к работе от генератора...
Прикупил за просто смешную цену по случаю...
изначально я всерьез задумывался о связке ветряк+аккумуляторы+инвертор но к сожалению это пока не слишком реальная альтернатива электричеству из розетки. Лампочки и комп потянет, а вот инструмент - увы
AlexKozlov написал :
Например если делать нормальное ЗУ, а ни у кого из соседей не сделано (и не собираются),то это выливается в совсем другие сечения проводов и т.п. Возникает вопрос - нафиг надо?
Bladiclab написал :
Система ТТ для отдельно взятого дома.
У нее есть свои недостатки.
Хочется TN-S но именно для своего отдельно взятого дома, а не для всех соседей. Так что теперь это мыслится так:
стабилизатор(или ИБП) с гальванической развязкой, после него ЗУ и разделение на PE и N. Разд. трансформатор отбрасываем как неэффективный. Перед стабилизатором - защита от перенапряжения, ВА, счетчик, возможно УЗО. Все остальное - уже во внутренней сети. Стабилизатор ставим в отдельном небольшом помещении типа щитовой - максимальная пожаробезопасность, ограничение доступа (прежде всего детей).
Имеем все плюсы TN-S и максимальную уверенность что безопасность зависит только от себя, а не от непредсказуемого раздолбайства соседей и местного электрика.
Anat78 написал :
если так боитесь элетричества.
Я его не боюсь. Но по жизни все больше убеждаюсь: хочешь чтоб было сделано хорошо - сделай сам. И зависимость от кого-то еще, каких-то внешних, неконтролируемых обстоятельств раздражает. Не только в электрике. Потому хочется свести их к минимуму. Это недешево, но не запредельно, не золотой унитаз в конце-то концов.
AlexKozlov написал :
насколько такой вариант возможен?
Только в случае если вы докажете:"недопустимость отключения питания при первом замыкании на на землю или на открытые токопроводящие части связанные с СУП". см ПУЭ-7 п.1.7.58.
AlexKozlov написал :
есть ли недостатки?
Это один, сплошной недостаток! см.ПУЭ-7 п.1.7.85., п.1.7.104.. Требования к характеристикам ЗУ выше, необходима индикация "первого замыкания на землю" и контроль сопротивления изоляции. Трансформатор должен соответствовать ГОСТ 30030 "Трансформаторы разделительные и безопасные разделительные трансформаторы"
AlexKozlov написал :
во что это выльется по деньгам?
Много больше, чем при TN-C-S либо TT. Ведь требования ко вводу в здание от ВЛ - не отменяются! Необходимо устройство двух независимых заземляющих устройств...
AlexKozlov написал :
Стабилизатор ставим в отдельном небольшом помещении типа щитовой - максимальная пожаробезопасность, ограничение доступа (прежде всего детей).
Bladiclab написал :
Корпус стабилизатора к чему подключать?
шут его знает.
Полагаю надо читать инструкцию и если есть возможность - консультироваться. В конце концов штука недешевая и технически сложная. Если к своему ЗУ - теряется всякий смысл затеи. Имхо - занулять на внешнюю сеть. УЗО - обязательно.
AlexKozlov написал :
Стабилизатор ставим в отдельном небольшом помещении типа щитовой - максимальная пожаробезопасность, ограничение доступа (прежде всего детей).