BigHarry
BigHarry
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 2894

03.03.2013 в 23:37:22

AlexKozlov написал : От трансформатора уже отказался

Если у вас есть возможность как-то с вашего столба получить три фазы, то можно поставить симметрирующий трансформатор и получить на выходе гальванически отвязанную от сети одну фазу, при этом перекосы фаз и отрывы нуля в вашем садоводстве лично вашему хозяйству уже будут не страшны. Но опять-таки - у такого транса есть самоход, да и цена его не самая маленькая, плюс надо куда-то его поставить - в небольшом дачном домике он наверняка будет мешать спать и жить своим гудением, и весит он порядка 50кг. Я в свое время отказался от такого решения в пользу более изощренной защитной автоматики и ручной перекоммутации фаз :)

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

04.03.2013 в 08:23:04

AlexKozlov написал : Пирилакс 3000 или нечто аналогичное. Вы видите какую-то проблему в том чтобы обеспечить пожарную безопасность?

Пирилакс, Сенеж или аналоги - в любом случае это 3-5 лет, а после надо по-новой перекрашивать! Вам нужен этот геморрой?

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

04.03.2013 в 08:25:37

1967 написал : то есть они гальванически не развязаны ( первичка и вторичка транса ) , имеют некую интимную связь ? а можно поподробнее ? а то что то тестор эту связь не видит :-(

не должны быть развязаны, ибо тогда вместо автотрансформатора придётся использовать обычный трансформатор, а это увеличит вторичную обмотку и магнитопровод в 3-5 раз с соответствующим повышением массы изделия и цены.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

04.03.2013 в 08:33:22

AlexKozlov написал : Перед стабилизатором - защита от перенапряжения, ВА, счетчик, возможно УЗО.

УЗО перед разделительным трансформатором?! :swoon

ПPOPAБ написал : Трансформатор должен соответствовать ГОСТ 30030 "Трансформаторы разделительные и безопасные разделительные трансформаторы"

безопасный разделительный трансформатор имеет заземлённый экран между первичной и вторичной обмотками, поэтому неизбежно встаёт вопрос:

Bladiclab написал : Корпус стабилизатора к чему подключать?

AlexKozlov написал : Я не уверен что получившуюся систему можно классифицировать как IT

IT - если не заземлять вторичную обмотку а заземлять её нет смысла, ибо это объединит первичную и вторичную через повторные заземлители

0
Anat78
Anat78
Резидент

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

07.03.2013 в 08:50:03

1967, так вы его измеряете когда он выключен и все реле отключены :)

Alexiy написал : а это увеличит вторичную обмотку и магнитопровод в 3-5 раз с соответствующим повышением массы изделия и цены.

максимум в 2,5

почитал что писал 2 года назад и не узнал себя :)))))))