Гость1
Гость1
Местный

Регистрация: 21.03.2010

Уссурийск

Сообщений: 132

04.03.2011 в 13:26:32

Нужно установить вытяжку производительностью 750 м3. Есть желание скрыть вентиляционный канал под натяжным потолком, но каждый сантиметр канала уменьшит высоту потолка. Прикидывал разные варианты от плоского пластмассового короба, до сплющенной гофры (рис.1). Диаметр выходного отверстия на вытяжке 120 мм. Подскажите пожалуйста, как лучше решить этот вопрос.

0
Вложение
sansan21
sansan21
Резидент

Регистрация: 01.12.2005

Москва

Сообщений: 2923

09.03.2011 в 16:29:57

  1. Гофра хуже гладкой трубы из-за сопротивления и шума.
  2. Есть простая формула эквивалентного диаметра для прямоугольного воздуховода: Dэкв = 2АВ/(А+В). Труба 12 см - это 113 кв. см. Стандартный прямоугольный пластмассовый воздуховод 20х6см - площадь 120 кв.см. Вроде даже лучше? Однако Dэкв = 9,2 см, т.е. такой прямоугольный воздуховод по сопротивлению аналогичен круглой трубе диаметром всего 9,2 см. С овалом то же самое.
  3. Я бы не душил вытяжку (тем более, что 750 - это, по идее, только на выходе из улитки без воздуховода). Сделайте в углу под потолком короб из ГК, в него - круглую трубу 120 мм, к коробу - натяжной потолок. Не так уж это и страшно выглядит :).
0
Лыжник
Лыжник
Новичок

Регистрация: 24.10.2009

Москва

Сообщений: 44

09.03.2011 в 16:47:07

А если гофру провести сверху, лежа на кухонных полках? Я так сделал у себя. sansan21 прав: лучше круглая труба с плавными поворотами.

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12780

09.03.2011 в 16:57:41

Гость1 написал : Подскажите пожалуйста, как лучше решить этот вопрос.

Да никак Вы не решите проблему если с самого начала ставите невыполнимую себе же задачу. Очередной раз и на пальцах..... Вопрос - Вы когда нибудь пробовали канат воткнуть в ушкО иголки????? Получалось???? Вот так и здесь - Выбрав вытяжку с бешеным расходом и еще хотите этот объем воздуха загнать в трубку для коктейля. Бредовость идеи не чувствуете????? Второй вопрос. Вы когда нибудь были на деревопроизводстве, где доски распиливают??? Видели как там древесная пыль убирается с рабочего места пневмотранспортом????? Так вот, в этих воздуховодах скорость воздуха предусматривается от 12м/сек и выше, обычно в районе 20-22м/сек. Вы же хотите загнать 750 кубов в кругляк 120мм или прямоугольник 120х60 - скорость в этом случае получается 18,42 и 34,72 м/сек соответственно. Вы себе что пневмотранспорт хотите сделать???? Шум любите??? Но на Ваше счастье во всех этих вытяжках стоят сильно слабые вентиляторы, они ни за какие деньги (а тем более за те за которые Вы купили эту вытяжку) не выполнят свое назначение. А вот вид что "все работает и шумит", да "еще и как шумит" - получите без проблем. И это только написал "про маленький кусочек воздуховода который мешает дизайну Вашей кухни" ;) :) :) ;) Вам же надо куда-то эти т.н. 750 кубиков выкинуть то..... А стояк то в доме то тоже не предназначен на такие издевательства ! ! ! ..... О... Как !!! Короче, дальше развивать не буду, может сами додумаете, если конечно Вам это надо и поверите. А нет - Ваше право найти себе проблему а потом ее достойно преодолеть. ;) :) Конечно не хотелось чтобы наступая на швабру Вы об лоб ручку разбивали, швабру конечно жалко, но все равно - Удачи ! ! ! ;) :) :) ;)

Все остальное - читайте ниже ;) :)

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Лыжник
Лыжник
Новичок

Регистрация: 24.10.2009

Москва

Сообщений: 44

09.03.2011 в 17:42:09

Ким написал : Да никак Вы не решите проблему если с самого начала ставите невыполнимую себе же задачу.

Жестко. Но отчасти справедливо. У меня достаточно мощная вытяжка. Сколько кубов не помню (типа 600 кубов). Так вот: использую практически только первую скорость. Вторую- очень редко на короткий срок. А на третьей блин выпрыгивает со сковородки и прилипает к вытяжке!!! (шутка).
Шумит осевой вентилятор, а корпус из нержавейки это шум успешно усиливает. Однако, меня практически не смущает. Думаю, производители указывают расход воздуха для максимальных режимов, которые редко реально используются.

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12780

09.03.2011 в 17:51:24

Лыжник написал : Жестко. Но отчасти справедливо.

Не жестко, а на правду похоже ;) :) А вот почему "отчасти справедливо" - не согласен.

Лыжник написал : производители указывают расход воздуха для максимальных режимов, которые редко реально используются.

это производительность когда никаких воздуховодов/фильтров в вытяжке нет. Когда она блестящая и красивая ;) :)

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Гость1
Гость1
Местный

Регистрация: 21.03.2010

Уссурийск

Сообщений: 132

12.03.2011 в 10:27:08

Спасибо Всем за ответы! Понял, что с гофрой не вариант, сделал с коробом. Короб 60*204 мм, шахта вверху уже, но квадратная. В общем после установки включил вытяжку на 5 скорость и поднес к вентиляционному отверстию свечку. И чудо свершилось, обратной тяги нет!:a Еще раз Всем спасибо, что просвещаете таких любителей (чайников), как я.:):):)

0
Вложение
пяпа
пяпа
Резидент

Регистрация: 02.03.2011

Киев

Сообщений: 6685

28.03.2011 в 16:51:35

Гость1 написал : И чудо свершилось, обратной тяги нет!

особого чуда не наблюдаю, особенно если герметично соединить ваш пластик в вент канал.

ну обратной -то тяги нет, это хорошо,но и наверняка естественной вентиляции тожеш нет при неработающей мех вытяжке, а это СОВСЕМ НЕ ХОРОШО, проверяли до и после? за что боролись, на то и напоролись... тут напрашивается конструкция с тройником и обратным клапаном, или обратный клапан в вент канале, тогда будет и естественная и принудительная (может быть)

а вообще лучше вытяжную трубу зонта на фасад выбросить-это ЛУЧШЕЕ решение. ваша стильная вытяжка делает вид, что работает, пропеллер вращается, шумит, гудит, что-то тянет, и Вы довольны, а что она на самом деле высасывает за потраченные на неё деньги?.. тут этих тем на форуме...

0
Гость1
Гость1
Местный

Регистрация: 21.03.2010

Уссурийск

Сообщений: 132

29.03.2011 в 14:03:57

пяпа написал : наверняка естественной вентиляции тожеш нет при неработающей мех вытяжке, а это СОВСЕМ НЕ ХОРОШО, проверяли до и после?

Проверял, всё отлично!:) Вытяжка на мой взгляд работает нормально, правда сравнить не счем, так как до этого вообще небыло ни какой.:confused:

0
пяпа
пяпа
Резидент

Регистрация: 02.03.2011

Киев

Сообщений: 6685

29.03.2011 в 20:27:58

Гость1 написал : Проверял, всё отлично!

раз работает, слава Богу! а Вы довольны, ;) ;) ;) и мы довольны...

с уважением...

0
Гость1
Гость1
Местный

Регистрация: 21.03.2010

Уссурийск

Сообщений: 132

30.03.2011 в 14:07:52

пяпа написал : пяпа

Спасибо ВАМ профи, чё бы мы без вас делали!!!:clapping ЭТО ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦА!!!:applause:

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.