26.06.2006 в 00:55:59
2 doktor-75 - Кстати, ещё нюанс: знакомые спалили три насоса. Причина: производительность насоса больше д****а скважины, насос высасывает всю воду и дальше крутится насухую. При тоньших трубах производительность уменьшается, приближаясь к возможностям скважины, уменьшая тем самым риск сухого хода. Расспросите соседей о подробностях сгорания насосов, маловероятно, чтобы некитайский насос был неграмотно спроектирован, сгорая при производительности, которую он способен дать на расчётную высоту.
P.S. Знакомые поставили на четвёртый насос реле сухого хода модели "кулак В. Кличко" :D, поэтому он там уже давно пашет без поломок.> может напряжение в сити было разное
Тоже вариант, деревня, всё-таки. Как лампочки горят, заметен ли недокал? На эти 2 версии - имхо 90% сгораний. pps опять обороты непричём.
ВТБ! - написал : не "асинхронник" в бытовом значении этого слова?
Приведите пример "небытового" асинхронного двигателя. Фазный ротор? Синхронный? Шаговый? Сельсин?На бытовом устройстве? Стиралки не в счёт, асинхронник с внешним блоком регулировки частоты, дрели\болгарки\пылесосы\кух.комбайны коллекторные.
26.06.2006 в 01:49:03
ал99екс - написал : д****а
2Serg, вырубите этот автоцензор, он не столько пользы даёт, сколько мешает.
Почему?
26.06.2006 в 08:17:01
Дачи у всех находятся в одной деревне, к тому же напряжение просто идеальное 240 всегда. У всех колодцы, а не скважины и глубина максимум 7 метров. Разница была только в диаметре труб. К стати те кто наэксперементировались с Агиделями перешли на Малыши, Роднички и довольны.
26.06.2006 в 09:25:34
ал99екс написал : Почему?
В нём сформулирована связь между скоростью и давлением в трубе переменного сечения с постоянным расходом (со всеми упрощениями модели). В данном случае расход разный, сопротивление труб разное - применить просто некуда.
06.10.2006 в 03:25:26
Вопрос на тему комфортности Предпологается использовать для вытяжки трехфазный асинхронный двигатель с регулировкой скороти вращения. Вопрос заключается в том: Не будет ли он перегреватся если будет работать на 80%, 50%, 25% своей номинальной мощьности
06.10.2006 в 09:35:14
Cpander написал : Предпологается использовать для вытяжки трехфазный асинхронный двигатель с регулировкой скороти вращения.
Чем регулировать будешь? Частотником? Свист высокочастотный замучает...:-)
06.10.2006 в 14:05:38
Им родным. Свист - это не проблемма. Волнует теплоотдача! Есть что нибуть по теме хоть у кого? Можно на мыло cpander@mail.ru
09.10.2006 в 18:03:27
Специализированные преобразователи для управления приводами с "вентиляторной нагрузкой"
10.10.2006 в 03:22:09
спасибо конечно! но вопрос в том: Будет ли грется двигатель больше обычного?
10.10.2006 в 07:22:25
Cpander написал : Будет ли грется двигатель больше обычного?
С частотником - нет.
Скорость вращения асинхронного двигателя с замкнутым ротором зависит главным образом от частоты и в меньшей степнеи - от нагрузки. Он должен крутиться приблизительно с указанными на шильдике оборотами, которые зависят от числа полюсов, то есть почти с частотой бегущего электромагнитного поля. Минус небольшое скольжение. Как отлько это самое скольжение превышает допустимые нормы, двигатель начинает греться со страшной силой.
Срок службы двигателя также по непонятным причинам :) зависит от симметрии питающего напряжения и превышения напряжения. В самом деле, если напряжение вырастет на 10%, то мощность - на 21!
Ну, а если я что-то неточно сказал, то тогда Вам (и нам :) ) сюда:
11.10.2006 в 03:28:12
огромное спасибо!!! бум строить!
16.10.2006 в 07:24:06
Cpander [q]"Не будет ли он перегреватся если будет работать на 80%, 50%, 25% своей номинальной мощьности"[/q] Что Вы понимаете под "хх% своей номинальной мощности"? Если имеете в виду снижение частоты вращения, то возможен перегрев двигателя по той причине, что собственный вентилятор двигателя не будет выполнять своей функции в полной мере (сейчас не помню насколько снижается производительность вентилятора при снижении частоты вращения лопастей, но по-моему зависимость - квадратичная).
Balabas [q]"Срок службы двигателя также по непонятным причинам зависит от симметрии питающего напряжения и превышения напряжения. В самом деле, если напряжение вырастет на 10%, то мощность - на 21!"[/q] Ничего необъяснимого нет - момент развиваемый асинхронным двигателем прямопропорционален квадрату напряжения, т.е. если U=1.1Uн, то М=1.1^2=1.21Мн
SDMVL [q]Свист высокочастотный замучает...[/q] Не замучает - сейчас любой маломальски приличный частотник позволяет установить частоту ШИМ на уровне 8-10КГц, когда работа кондеров практически не слышна.
16.10.2006 в 09:08:47
ingenieur написал : Ничего необъяснимого нет
Кто бы мог подумать... :)
17.10.2006 в 02:58:54
ах вентилятор... теоретически чем менше давать на двигатель тем менше он вращается вроде не плохо, типа меньше трение и все такое но при этом обмотка находится дольше под напряжением с другой стороны под меньшим напряжением
в итоге вентилятор дует меньше но по идее при меньшей мощьности он и грется должен меньше
столько всего... кто рассудит?
19.10.2006 в 08:42:45
Cpander написал : теоретически чем менше давать на двигатель тем менше он вращается вроде не плохо, типа меньше трение и все такое но при этом обмотка находится дольше под напряжением с другой стороны под меньшим напряжением
в итоге вентилятор дует меньше но по идее при меньшей мощьности он и грется должен меньше
столько всего... кто рассудит?
Честно говоря, Вы меня запутали, но если выцепить из вышесказанного здравые мысли, то можно сказать так: Трение можно практически не учитывать, по крайней мере подшипники не греются до такой степени, чтобы это сказалось на температуре двигателя. Трение ротора о воздух - честно говоря не знаю, не слышал про такой параметр. Про "дольше под напряжением" я вообще не понял - Вы это про что???
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу