28.03.2011 в 09:18:45

Tehnik-san написал : ... так отож

подробности здесь http://ru.heating.danfoss.com/PCMPDF/ra-g_rus.pdf

у моего крана Kv = 3,65, это мало или нормально? нашел тут http://www.giacomini.com/export/sites/default/en/products/download/general_catalogues/GIACOTECH_0157EN-GENERAL_CATALOGUE.pdf на стр 24

0
Аватар пользователя
Dm

Местный

Регистрация: 21.12.2010

Самара

Сообщений: 200

28.03.2011 в 09:20:16

NNN написал : До верха радиатора доходит воздух уже нагретый его низом. Разве не так?

Согласен. Ладно, сделаю измерения, тогда наверно ситуация прояснится

0
Аватар пользователя
orinbasar

Местный

Регистрация: 09.04.2009

Уральск

Сообщений: 2403

28.03.2011 в 09:27:49

Dm написал : Сам вот думаю на ручной вентиль, очень уж у него проход был небольшой. Наверно из за него не затекает как надо вода... Другие причины в голову не приходят...

как бы существуют два вида один с малым сечением расщитан на автономное отопление ,где теплоноситель по чище и скорость можно регулировать,а другои значительно мощнее с большим внутренним проходом,как раз для цо с меньшим сопротивлением потока

0
Аватар пользователя
Dm

Местный

Регистрация: 21.12.2010

Самара

Сообщений: 200

28.03.2011 в 10:51:15

orinbasar написал : как бы существуют два вида один с малым сечением

видимо у меня такой))

0
Аватар пользователя
ДОКА

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 6944

28.03.2011 в 12:46:19

Dm написал : но вот у родителей 10 секций чугуна жарят равномерно...

Да что Вы чугун-то сравниваете,там другое теплораспределение за счет огромного сечения секций и низкой теплопроводности самого чугуна. Если уж про родителей зашла речь,то у моих Арбония стоит(раньше чугун был),старая однотрубка с низкой скоростью. Верх градусов на десять горячее низа,но в комнате жарища:) Все зависит от правильного выбора мощности радиатора.

0
Аватар пользователя
Dm

Местный

Регистрация: 21.12.2010

Самара

Сообщений: 200

28.03.2011 в 13:37:16

Съездил в обед, замерил. Батарея прогрелась равномернее, чем было сразу после запуска:) Верхний коллектор 43гр, оребрение вверху 37гр Нижний коллектор 37гр, оребрение внизу 32гр. Справедливо для всех секций с 1 по 10. В комнате заметно теплее стало.

0
Вложение
Аватар пользователя
АлекСАН_dr

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

28.03.2011 в 13:42:45

Dm написал : Съездил в обед, замерил.

О как засвербило... ;)

Dm написал : Верхний коллектор 43гр, оребрение вверху 37гр Нижний коллектор 37гр, оребрение внизу 32гр

5 градусов, ч. и т.д.))

0
Аватар пользователя
Dm

Местный

Регистрация: 21.12.2010

Самара

Сообщений: 200

28.03.2011 в 13:43:28

ДОКА написал : Да что Вы чугун-то сравниваете

Не, ну я понимаю, что это разные вещи... поэтому и сказал, что сравнить мне не с чем, кроме чугуна...

0
Аватар пользователя
ДОКА

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 6944

28.03.2011 в 13:59:02

Dm написал : Верхний коллектор 43гр,

Dm написал : Нижний коллектор 37гр

Все пучком,проблемы нет.

0
Аватар пользователя
Dm

Местный

Регистрация: 21.12.2010

Самара

Сообщений: 200

28.03.2011 в 14:00:07

NNN написал : О как засвербило...

Да Вы не представляете, сколько мне это стоило времени и нервов)))
Началось с того, что все местные слесари отказались такую схему делать, типа - ты че дурак? мы так никогда не делали, это работать не будет! и тд тп... Один даже перестал со мной разговаривать и брать трубку, хотя обещал отключить стояк когда я найду сварщика... Нашел вроде нормальную фирму, но отказались - типа все плановые ремонты только после отопительного сезона... В итоге нашел сварщика, который сказал: я тож так никогда не делал, но вроде логично при нижнем розливе...да и вообще мне фиолетово, как скажешь так и сварю. Ну отлично, думаю. Осталось найти кто мне стояк перекроет... Местный слесарь обещался неделю, потом перестал отвечать... надоело мне это. Позвонил в аварийку, спросил телефон их слесарей, те без проблем приехали и перекрыли за 500р. Приехал сварщик, начали делать. Уже доделываем, 2 шва осталось, у сварщика кончился ацитилен (маленькие балоны были)... Время к вечеру, воскресенье. Он мне - я щас нигде не заправлюсь, давай до завтра... Приехали! Звоню опять аварийщиком - выручайте, дайте на 10 мин балон ацитилена? Те - не проблема, любой каприз за ваши деньги, 1000р, ща приедем. Доделали... Эпопея целая

0
Аватар пользователя
Dm

Местный

Регистрация: 21.12.2010

Самара

Сообщений: 200

28.03.2011 в 14:01:59

NNN написал : 5 градусов, ч. и т.д.))

ДОКА написал : Все пучком,проблемы нет.

Спасибо! Прям камень свалился))

0
Аватар пользователя
Dm

Местный

Регистрация: 21.12.2010

Самара

Сообщений: 200

28.03.2011 в 14:08:03

ДОКА
Tehnik-san
NNN
Байпасс
gugulaki

Мужики, огромное спасибо за помощь! За правильные советы и решение проблемы на расстоянии :applause:

0
Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

28.03.2011 в 14:30:23

Может было проще позвонить сразу в аварийку и спросить их переварить подводку :)

0
Аватар пользователя
Dm

Местный

Регистрация: 21.12.2010

Самара

Сообщений: 200

28.03.2011 в 14:42:13

gugulaki написал : Может было проще позвонить сразу в аварийку и спросить их переварить подводку

Аварийщики когда притащили баллон и увидели перекрещивающиеся трубы тоже покрутили у виска... не факт что они бы согласились это делать. Да че там, они тож не сразу поверили что розлив нижний...пока не сходили в подвал пощупать подачу и обратку...

0
Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11204

28.03.2011 в 23:18:25

2Dm Реальное использование удлинителя протока при подключении радиаторов с результатами показаний пирометра http://newcok.3dn.ru/forum/18-1579-56267-16-1300885695