SVKan написал : 63А/30мА самое употребительное в нашей обычной квартирной разводке для установки на группы (при ограничении на вводе 50А).

На квартиру, это не сервисное устройство.

SVKan написал : нормальных производителей вы видели УЗО 100А/10мА

Гугль в помощь (предлагают 847руб за штуку)

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20814

17.03.2011 в 10:47:04

filvik написал : Если вы производство или лаба то для вас.

Нет. Это сделано для гарантии селективности.

dokar написал : Не обязательно. Чтобы добится селективности достаточно отсрочить время срабатывания головного УЗО, даже оставив равные номиналы тока утечки. правда здесь возникает риск одновременного срабатывания обоих УЗО одновременно.

Добавпю ,что предельное время отключения УЗО типов А и АС перекрывает минимальное время срабатывания типа (S)

0

Да, ни фига.

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

17.03.2011 в 10:51:04

dokar написал : Это сделано для гарантии селективности.

Пусть эта "гарантии селективности" и ставит их себе, а в квартире им делать нечего.

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

17.03.2011 в 10:54:51

filvik написал : На квартиру, это не сервисное устройство.

Может поясните свою мысль? Что-то не уловил...

filvik написал : Гугль в помощь (847руб)

И какое отношение имеет эта абстрактная кривая к номеклатуре выпускаемой продукции? Гугль мне выдал только ЭКФ. Вы считаете его нормальным производителем? Я нет. Вы ткните пальцем в такие изделия производства Шнайдер/Легранд/АББ/Сименс...

dokar написал : Не обязательно. Что бы добится селективности достаточно отсрочить время срабатывания головного УЗО, даже оставив равные номиналы тока утечки. правда здесь возникает риск одновременного срабатывания обоих УЗО одновременно. Всё зависит от настроек производителя УЗО. Поясняю на личном примере : у меня на даче во ВРУ стоит трехфазное УЗО с номиналом 30мА тип (S) до дома брон. кабель и в доме одно УЗО тип А на 30мА на все группы . Имитация утечки (регулярное тестрованиие) в доме ни разуне привело к срабатыванию головного УЗО.

Не обязательно, но рекомендуется.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

17.03.2011 в 11:00:13

SVKan написал : Может поясните свою мысль? Что-то не уловил...

Повторю. (ставить хотите везде 30мА)

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

17.03.2011 в 11:22:57

filvik написал : Повторю. (ставить хотите везде 30мА)

И что из этого? При наличии заземления УЗО отрубит при появлении утечки на землю, а не тогда когда вы создадите эту утечку собственным телом. Опасность поражения током, по существу, велика только во влажных помещениях, дык туда я и ставлю на 10мА. Ну а понятие может не может освободиться очень и очень относительно. Все зависит от того как именно он схватится...

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20814

17.03.2011 в 11:38:41

SVKan написал : Все зависит от того как именно он схватится...

Вот об этом, давайте так, просто, не будем. Условий для поражения током - безбрежный океан. И 12вольт убивает! Описанно. УЗО надо ставить везде, где его отключение не вызовет проблем с жизнеобеспечением.

filvik написал : Пусть эта "гарантии селективности" и ставит их себе, а в квартире им делать нечего.

Может вообще не ставить УЗО - ну его нафих одна головная боль от него:):p

0

Да, ни фига.

SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

17.03.2011 в 11:53:24

dokar написал : Вот об этом, давайте так, просто, не будем. Условий для поражения током - безбрежный океан. И 12вольт убивает!

Давайте не будем. Только тогда не подсовывайте мне больше эту картинку. Ибо никто не знает для каких условий ее рисовали. Если бы все было как там нарисовано, то уже давно лежали бы мы все в гробиках...

Можно везде наставить и 10мА, но их тогда получится немерянное количество. Или отрубаться будет по любому чиху. Просто потому, что на нем слишком много висит потребителей. Выбираем компромисс...

dokar написал : Описанно. УЗО надо ставить везде, где его отключение не вызовет проблем с жизнеобеспечением.

Это где так описано? Обычно наставивают только для на влажных помещениях, рекомендуют для мест розеток. Для стационарных устройств вроде как никто не настаивает. Вот их можно засунуть и под общее "противопожарное" УЗО...

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20814

17.03.2011 в 12:29:24

SVKan написал : Если бы все было как там нарисовано, то уже давно лежали бы мы все в гробиках...

И лежат в 10раз бльше чем в Европе например, а "овощей" или близких к ним вообще никто не считал.

SVKan написал : Можно везде наставить и 10мА,

Никто и не предлагал на 10мА

SVKan написал : УЗО надо ставить везде, где его отключение не вызовет проблем с жизнеобеспечением. Это где так описано?

Ну скачайте(бесплатно) например - Монакова "УЗО . Теория и практика" там найдёте ответы с указанием нормативов. Источников много..

0

Да, ни фига.

Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

17.03.2011 в 17:15:36

VladislavV написал : Если вам надо для дела, а не из любопытства - могу попробовать найти.

Конечно для дела. Поищите пожалуйста, можно в личку.

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

17.03.2011 в 17:27:29

dokar написал : И лежат в 10раз бльше чем в Европе например, а "овощей" или близких к ним вообще никто не считал.

Вот абстрактными рассуждениями про бомжей на свалке только кидаться не надо. Конкретней надо конкретней. Вы много знаете народу кого убило? Думаю не ошибусь если скажу, то практически каждого из постоянных участников данного раздела форума хоть раз, но долбало. Сильно/слабо второй вопрос. Но под напряжением побывали все...

dokar написал : Никто и не предлагал на 10мА

Что значит никто не предлагал?
Табличкой тыкали, по которой 99,5% людей могут освободиться при токе 10мА и уже никто при токе 30мА. Да еще сопровождали комментариями, что УЗО на 63А/30мА абсолютно бесполезно для использования в быту...

dokar написал : Ну скачайте(бесплатно) например - Монакова "УЗО . Теория и практика" там найдёте ответы с указанием нормативов. Источников много..

Дурная у вас привычка.

  • везде написано
  • где везде?
  • везде. Поищи сам... Зачем мне искать конкретную книжку и выискивать там источники? Раз говорите, что везде пишут, ну и дайте пару конкретных наименований документов. Только именно на нормативную документацию. У вас этот Монаков есть? Ну и приведите оттуда выдержку.