16.03.2011 в 23:17:27
Привет всем! Устанавливаю инсталяцию TECE. Там на сливе идет труба с углом в 90 градусов (диаметр примерно 80 мм), которая вставляется в эксцентрик, который уже подклюается к стандартной канализационной трубе в 110мм. Вопрос: Можно ли обойтись без эксцентрика (он не позволяет выставить правильную высоту инсталяции), взамен которого установить унитазную манжету, которую засунуть в 110 трубу? Или может быть есть другие способы? Соосность труб могу обеспечить и без эксцентрика, т.к. канализация в стадии монтажа.
16.03.2011 в 23:27:51
Dager_One написал : Можно ли обойтись без эксцентрика
Наверняка. "Колхоз" называется.
16.03.2011 в 23:40:13
2Dager_One Можно наверное...Только зачем? Эксцентрик на высоту не влияет. Можно отвод укоротить.
17.03.2011 в 00:30:45
Dager_One написал : Соосность труб могу обеспечить и без эксцентрика, т.к. канализация в стадии монтажа.
Если имеется в виду соосность выпуска горшка с отводом от стояка, то так делать нельзя. Необходимо обеспечить уклон, иначе дерьмо из стояка будет затекать в горшок и вонять. Оно надо?
in my humble opinion
17.03.2011 в 00:38:56
Kvost написал : Если имеется в виду соосность выпуска горшка с отводом от стояка, то так делать нельзя. Необходимо обеспечить уклон
Расшифруйте пожалуйста.:) Как соосность связана с уклоном, а тем более с высотой?
Dager_One написал : (он не позволяет выставить правильную высоту инсталяции)
17.03.2011 в 00:50:44
master.msk написал : Как соосность связана с уклоном, а тем более с высотой?
Я так понял, что монтаж инсталляции предполагается произвести впритык к стояку и топикстартер рассматривает вариант вывести выпуск соосно под прямым углом в стояк, от чего его и предостерёг. Данных мало, могу ошибаться :)
in my humble opinion
17.03.2011 в 01:17:43
Dager_One написал : Можно ли обойтись без эксцентрика (он не позволяет выставить правильную высоту инсталяции)
Каким образом эксцентрик влияет на высоту? Если требуется укоротить фановый отвод - сделайте это.
С уважением,
Станислав Миронюк
17.03.2011 в 01:26:07
TECE Systems написал : Каким образом эксцентрик влияет на высоту?
Видимо исходная несоосность невелика.
in my humble opinion
17.03.2011 в 01:26:49
Dager_One написал : Можно ли обойтись без эксцентрика (он не позволяет выставить правильную высоту инсталяции), взамен которого установить унитазную манжету, которую засунуть в 110 трубу?
Это не эксцентрик , а переходник 90 х 110 и он всего лишь (если обрезать 90мм угол 90* под корень , но + 55мм ) , поднимет уровень подвесного толчка всего на 2см ... если есть сомнения , берете табуретку высотой 43 см и согласно законам эргономики , садитесь на неё , сделав доп. подкладку под задницу этих "лишних" двух см ... если сидеть удобно - тады не заморачивайтесь , мешает - убирайте , но когда озвучили бы здесь свой рост , предметней были б и рекомендации ... при росте 172см - этот толчёк высоко , при росте 195см - даже с этими "лишними" 2см будет низко
17.03.2011 в 13:01:49
Tehnik-san написал : Это не эксцентрик , а переходник 90 х 110
В комплекте с модулем поставляется переходник, который также является эксцентриком.
С уважением,
Станислав Миронюк
17.03.2011 в 22:55:39
Извините, что всех запутал.
Я так понял что лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать, поэтому накидал схемку.
А проблема была в следующем:
Кроме инсталяции к канализоционной ветке необходимо было подключить ванну и умывальник.
Изначально я хотел подсоединить всё это дело через тройник в 45 градусов (см. варинат 1). Но в этом случае, для обеспечения требуемой высоты (220мм) между полом и центром сливного отверстия инсталяции требовалась слишком высокая стяжка (даже с учетом того, что крестовина в канализационном стойке была опущена на минимальное расстояние). Поэтому я и хотел избавиться от эксцентрика, который увеличивал высоту стяжки еще на несколько сантиметров.
Но вчера я догадался до другой схемы (вариант 2), при которой высота стяжки уже гораздо меньше, даже с установкой эксцентрика.
Подскажите, вариант 2 нормальный? Или имееются другие способы подклюения?
Делаю всё в первый раз.
18.03.2011 в 00:00:36
2Dager_One
Вариант 1 лучше. 2 вариант не годится, т.к смыв будет частично в отвод ванны.
Еще раз. Эксентрик не дает+ высоты.
На фото не ТЕСЕ, но они все одинаковые.
18.03.2011 в 00:19:32
master.msk написал : Вариант 1 лучше. 2 вариант не годится, т.к смыв будет частично в отвод ванны.
А всё что попадет в отвод не будет потом смываться водой из ванны и раковины? Тем более что там уклон, далеко не уйдет.
master.msk написал : Еще раз. Эксентрик не дает+ высоты.
На моей TECE эксцентрик не такой, как на Вашем фото. У меня он имеет существенный выступ. Не могу найти фотку в нете. Завтра сфоткаю его и покажу. Там выступ сантиметров примерно 3-4. А такие эксцетрики, как у Вас на фото продаются отдельно?
18.03.2011 в 00:34:51
Dager_One написал : На моей TECE эксцентрик не такой, как на Вашем фото. У меня он имеет существенный выступ. Не могу найти фотку в нете. Завтра сфоткаю его и покажу. Там выступ сантиметров примерно 3-4
Может какого-нибудь нового образца...ТЕСЕшный эксцентрик такой же,если длинновата часть,вставляющаяся в раструб 110,его можно укоротить...
18.03.2011 в 00:40:56
ДОКА написал : если длинновата часть,вставляющаяся в раструб 110,его можно укоротить...
Там можно укоротить лишь на 1 см. Уже мерял.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу