29.06.2006 в 11:58:22
SunMaster написал : а насчет давления -- не соглашусь.
Вообще-то даже МП испытывается давлением в 15 бар,нержу и медь можно еще большим испытывать.
29.06.2006 в 13:09:35
SunMaster написал : Мне для этих целей друг дал заглушку на 1/2" с ввареным в нее автомобильным ниппелем. А дальше -- накручиваем это чудо вместо смесителя, например, а затем накачиваем обыкновенным автомобильным компрессором или даже насосоом. ))
Бредятина и ламеризм.
ДОКА написал : Маловато давление,однако.Да еще и воздух...
Ключевое слово воздух :)
SunMaster написал : Не очень правильно (но за неимением другого -- тоже вариант),
Не "не очень" а в вообще нельзя. Только водой.
in my humble opinion
29.06.2006 в 13:58:05
Kvost написал : Не "не очень" а в вообще нельзя. Только водой.
Даже если подключать в самой верхней точке системы? Воздух давит сверху как поршень и какая разница воде _внизу_ чем именно создано давление?!
29.06.2006 в 19:42:48
SunMaster написал : Даже если подключать в самой верхней точке системы?
Подключать надо в нижней (ессно не обязательно в самой).
SunMaster написал : Воздух давит сверху как поршень и какая разница воде _внизу_ чем именно создано давление?!
Большая. Вы же не колесо проверяете.
in my humble opinion
31.10.2016 в 00:40:46
Собрал на рехау гвс/хвс, соединил их гибкой подводкой. Опрессовщика нет. В подъезде при вх в квартиру стоит редуктор, в квартире в узле ввода хвс поставил еще один с манометром. Поставил заглушки на розетки. Редуктор на вх раскрутил и получил на манометре 5,5 атм (изначально стоял на 3). Закрыл шаровый, давление падало сначала на глазах. Проделал несколько раз процедуру открытия-закрытия шарового на входе для восстановления давления...вроде выровнялось и больше не падает...закрыл кран, посмотрю что на завтра останется...
Понимаю, что система завоздушена, но как убрать весь воздух не представляю, нет у меня столько кранов на каждую розетку))) А узел ввода через который подаю выше их всех...подскажите плиз как проверить в моем случае...достаточно ли давления 5.5 для проверки? Потом верну на 3 атм. Чем именно плохо что в системе воздух...я так понимаю главное чтобы давление не падало...
31.10.2016 в 14:24:25
сегодня пришел - давление упало на полатмосферы, до 5. открыл вх вентиль и выровнял опять до 5.5. закрыл. вроди не падает. посмотрю завтра. продолжаю наблюдение )))
31.10.2016 в 21:13:38
Хочу выразить благодарность форуму за идею с садовым опрыскивателем! Опрессовываю теперь все! Сантехники кто приходят - в шоке! :)
01.11.2016 в 11:01:33
help
01.11.2016 в 15:56:27
за сутки давление уменьшилось с 5,5 до 5,25 атм. открыл вентиль выровнял до 5,5атм. опять закрыл, жду до завтра....
01.11.2016 в 16:59:04
Берг, установите краны маевского и стравите воздух с системы
03.11.2016 в 11:43:42
а как влияет наличие воздуха в системе на показания давления при опрессовке?
03.11.2016 в 12:44:14
Берг написал: за сутки давление уменьшилось с 5,5 до 5,25 атм. открыл вентиль выровнял до 5,5атм. опять закрыл, жду до завтра....
Берг, ))) Можно прекращать ))) Полимерные трубы слегка тянутся и давление падает ну и воздух чем выше давление и ниже температура то он растворяется в водичке лучше , Как я понял то 2 дня давление в системе стоит выше 5 атм. Была б утечка то падало бы значительно оно . Ради эксперимента можете слить из системы воды так что б упало на 1 атм и посмотрите сколько по объему это будет .(если воздуха в системе нет то это будет грамм 100 воды )