Прошу помощи....

Научите, пожалуйста, какая последовательность при установке и настройке расширительного бака ГВС.

Какое накачать начальное давление воздуха? Какие краны и в какой последовательности открывать-закрывать? Нигде не сумел найти доступного и не для специалиста пояснения...

Я установил новый бак, накачал воздух 1,2...вроде все нормально работает, но упало давление горячей воды...ясно, что я сделал ошибку, но где не знаю. Раньше давление горячей воды было значительно лучше...

Сейчас давление в бачке сейчас прибл. = 3

Старый бак лопнул по сварному шву...потек...

Котел СТС 960 BETA. давление холодной воды на входе 3-3,2 давление в отопительной системе 1,2 - 2 (2 после цикла нагрева),

0
Вложение
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

25.03.2011 в 19:40:26

неужели никто не поможет:confused:

0
Ugo
Ugo
Местный

Регистрация: 23.11.2009

Харьков

Сообщений: 200

25.03.2011 в 23:27:31

Предварительное давление воздуха в баке надо сделать 0,8 - 0,9 от давления холодной воды на вводе (т.е. 2,5-2,8 бар). Правильно настроенный бак предотвращает сброс воды через предохранительный клапан (сильно уменьшает рост давления воды при нагреве в закрытом контуре ГВС) и на давление воды при установившемся водоразборе не влияет.