Romastiy написал :
На сколько примерно должно выросте давление?Я это на манометре увижу?Или подводка просто будет расширяться например?
Увидите.Обязательно. Слейте воду, закройте все краны. Подождите пока нагреется.
По моим наблюдениям с 3 бар. больше чем до 4 бар. не поднимается. Обычно макс.3,5 бар.
В любом случае, не думаю, что взрывником стоит решать эту проблемку(на сколько бар.ставить?) Много полезней поставить на входе арматуру большего ДУ, чем минимально требуется, а также использовать трубы диаметром "чуть больше, чем достаточно". Убираем давление на редукторе с заводских 3 бар. до 2,5(2) и получаем меньшее давление при нагревне воды, а также дополнительные бонусы ввиде снижения шума в трубах при водоразборе и меньшей силы рывки гибких подводок при выкл. однорычажных смесителей.