02.04.2011 в 23:18:54
Обращаюсь к спецам. В частном доме,хочу дополнить гравитационную систему ЦН. Вопрос такой
02.04.2011 в 23:38:55
boltov написал : Где поставить насос- обратка или подача
Обратка однозначно.
boltov написал : Обязателен байпас или в случяе откл энергии система будет работать и без него
Насос нужно ставить на байпас.
02.04.2011 в 23:56:50
На обратку лучше,неудобно ставить это понятно.Если поставите на подачу,от этого он не взорвется,работать будет.Байпас обязательно.
03.04.2011 в 00:55:11
03.04.2011 в 01:11:29
boltov написал :
- Где поставить насос- обратка или подача, в обратку более проблематично по тех условиям.
На подачу в Вашем случае нет проблемм
boltov написал :
- Обязателен байпас или в случяе откл энергии система будет работать и без него ,диам насоса (трубы 1д с четвертью)
Байпасс обязательно на случай поломки насоса, а ломается он в отопительный сезон и в лютые морозы вообще по Вашей теме много раз обсуждалось. Забейте в поиск " гравитационка насос"
03.04.2011 в 02:08:03
Палецкий написал : На подачу в Вашем случае нет проблемм
Поставить- не проблема. Проблема в закипании теплоносителя и в завоздушивании.
03.04.2011 в 02:13:31
NNN написал : Проблема в закипании теплоносителя и в завоздушивании.
При модернизации гравитационной системы эта проблемма отсутствует полностью ...доказано тысячами и тысячами пользователей по всему СНГу :)
03.04.2011 в 08:55:41
Палецкий написал : При модернизации гравитационной системы эта проблемма отсутствует полностью ...
Так вопрос не стоял. :)
03.04.2011 в 11:30:14
NNN написал : Так вопрос не стоял.
Ну как же ..а вот это :
boltov написал : В частном доме,хочу дополнить гравитационную систему ЦН.
Тоесть, гравитационка уже есть, только к ней надо присобачить насос, что б шустрее проталкивать теплоноситель ...и все дела!
03.04.2011 в 21:55:02
Спасибо всем ответившим. Будем читать по теме. Надеюсь на положительный результат.
03.04.2011 в 23:01:13
Ставьте на подаче, с обратным клапаном шарикового типа, вертикально. При пропадании э/э система сама перейдет на естесственную циркуляцию. В случае с краном вместо клапана случится коллапс в том случае, если в этот момент вас не окажется дома или вы будете крепко спать - кран на байпасе сам не откроется :)
04.04.2011 в 07:00:59
alexposter написал : В случае с краном вместо клапана случится коллапс в том случае, если в этот момент вас не окажется дома или вы будете крепко спать - кран на байпасе сам не откроется
Думаю все-же на обратке -самый вариант-только нужно предусмотреть авт.защиту котла при отключении эл.эн когда никого нет дома.Надо наверно на гравитации не шаровой-а эл.-магн.-открывающийся при отключении эл.энергии и в закрытом-при работе насоса....хотя и шаровой не помешает-только в открытом режиме.
04.04.2011 в 11:59:02
ribakow.fthj написал : не шаровой-а эл.-магн.-открывающийся при отключении эл.энергии
04.04.2011 в 12:14:34
alexposter написал : выйдет вам по цене золота.
Не-чуть поменее;)
04.04.2011 в 13:09:23
В момент дом не остынет.А ночью холодно станет,встанешь и переведёшь систему на ЕЦ.С вентилем надёжнее.ИМХО.А на обратке ставить...:(Насос не жалко? Представь,сколько хлама в обратной трубе...Плюс котёл работает как отстойник.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу