22.11.2005 в 13:43:22
Цитата: Сообщение от Lazy_ Трехфазное УЗО работает как три однофазных
Нет.
Если объяснять на пальцах, не вдаваясь в суммирование векторных токов, то ДА. Хотя в данной схеме может я сказал и не совсем корректно
22.11.2005 в 13:53:16
2Lazy_
Эта фраза только вводит в заблуждение: легко можно провести ошибочную аналогию с многополюсными защитными автоматами.
23.11.2005 в 04:05:15
Всем спасибо! Весь этот зверь Итольянский (картофелечистка в смысле). Как она запитана? через четырёх полюсную стандартную вилку в которой три фазы и земля, ну круглые такие знаете. Вот она какая
Нарисуйте схемку как что запитать если не сложно, и как защитить трёх фазный двигатель включённый в звезду с помощью УЗО таже схемка нужна. А то щё нужно поставить УЗО на на переносную машину которая мраморные плиты пилит.
23.11.2005 в 12:59:40
2Мельник Александр
Вы бы позвали хорошего электрика? Если к УЗО просто подключить три фазы без рабочего нуля, то кнопка TEST работать не будет. А обязана. ;)
23.11.2005 в 13:47:43
2ВТБ!, Вы неправы. См. здесь рисунки и текст под ними
23.11.2005 в 14:22:01
2Геннадий Б
Хорошо, поправлюсь: если кнопка TEST подключена на линейное напряжение, а проводники подключены к фазным контактам.
23.11.2005 в 14:31:25
2ВТБ!, Если прочесть два последних предложения на листе по ссылке, то какие вопросы могут остаться? Я Вас не понимаю...
23.11.2005 в 14:45:40
2Геннадий Б
"В неполнофазных вариантах необходимо подключать УЗО таким образом, чтобы была обеспечена цепь контрольного устройства."
Если обратить внимание на первые посты в теме, то становится понятно, что вопросы были. ;)
Дополнительные вопросы. 1) Что делать, если в сети бывает напряжение больше 254 вольт? "Некоторые производители" из трёх букв считают это формальным нарушением. 2) Насколько надёжным можно считать тестирование фазным напряжением, если оно 3.5 раза превышает минимальное, при котором должна срабатывать кнопка TEST?
23.11.2005 в 14:47:03
Речь идёт, разумеется, об УЗО с кнопкой TEST на линейном напряжении.
23.11.2005 в 15:05:29
2ВТБ!, Если Вы говорите "об УЗО с кнопкой TEST на линейном напряжении", то зачем приводите цифры, справедливые для УЗО с резистором, включаемым на фазное напряжение?
23.11.2005 в 15:13:04
2Геннадий Б
Речь об УЗО с кнопкой TEST на линейном напряжении (а такие могут быть только четырёхполюсными), к которым подключены три фазы таким образом, "чтобы была обеспечена цепь контрольного устройства".
23.11.2005 в 15:16:26
2ВТБ!, Я не понимаю, в чем проблема...
23.11.2005 в 18:12:18
Геннадий Б написал : 2ВТБ!, Я не понимаю, в чем проблема...
А может просто не понятен смысл этой фразы?
23.11.2005 в 18:23:48
2ВТБ!, 2Геннадий Б,
В случае подключения на УЗО трёх фаз без нуля (например нагрузка - треугольник),
нуль надо подключить со стороны входа, только для питания контрольной цепи.
23.11.2005 в 18:28:56
2BV, Как я понял из рис. по моей ссылке, существуют УЗО, в которых контрольная цепь включена между двух фаз (под линейное напряжение). Именно о них я и говорю.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу