Saska
Saska
Новичок

Регистрация: 31.05.2006

Москва

Сообщений: 79

26.06.2006 в 15:18:42

Что у насоса подразумевается под характеристикой "Высота столба воды, М"? Правильно ли я понимаю, что максимальная высота подъема?

Ситуация: Загородный дом. Двутрубная система. Насос в подвале. На данный момент Vortex HZ 801 DN 32 - макс. h=5.8м, Q=10 м3/ч. Отапливаются подвал + два этажа. Высота от насоса до верхней точки радиаторов на втором этаже ~6 м. Говорит ли это о том, что насос работает на пределе своих возможностей?

Хочу сделать отопление и на 3й этаж. Высота от насоса до радиаторов на 3м этаже получается ~ 8.5 м. Значит, с запасом надо насос, способный поднимать до 10 м. Посоветуйте, какой насос можно взять, если имеющийся не подойдет?

Обзор рынка предлагаемых моделей говорит о том, что с такой высотой подъема от известных производителей бывают только фланцевые и стоят в районе 800 евро. Можно ли найти более бюджетные модели?

0
Saska
Saska
Новичок

Регистрация: 31.05.2006

Москва

Сообщений: 79

27.06.2006 в 08:45:11

Забыл добавить добавить самое главное - имеется в виду циркуляционный насос системы отопления

0
Пижон
Пижон
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 1177

27.06.2006 в 09:16:53

Циркуляционный насос ничего поднимать не должен -его задача компенсировать потери давления в циркуляционном кольце, а они в Вашем случае вряд ли превысят 2-3м.

0
Saska
Saska
Новичок

Регистрация: 31.05.2006

Москва

Сообщений: 79

27.06.2006 в 09:55:22

А можно ли поподробнее? Хочется быть подкованным в этом плане. :) Может, где можно почитать? Я понимал так, что раз есть какая-то производительность, то он именно прокачивает воду. На то и циркуляционный. :) О чем тогда говорит параметр "Высота столба жидкости"?

0
Saska
Saska
Новичок

Регистрация: 31.05.2006

Москва

Сообщений: 79

28.06.2006 в 14:50:52

Ну вот.. :( Неужели никто поподробнее не расскажет? Ну хоть ссылку киньте где почитать. Я тоже уже начинаю сомневаться что параметр "Высота столба" говорит на какую высоту поднимается вода. А продавцы ничего путного сказать не могут - чувствуется что сами не знают.

0
@lex
@lex
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Тула

Сообщений: 531

28.06.2006 в 14:56:59

Напор (высота столба) создаваемый циркуляционным насосом предназначен для преодаления гидравлического сопротивления системы отопления: трубы, фитинги, арматура, радиаторы. В зависимости от компонентов зависит и сопротивление.

0
Saska
Saska
Новичок

Регистрация: 31.05.2006

Москва

Сообщений: 79

28.06.2006 в 15:09:55

Спасибо за ответ. А как его подсчитать? Есть ли методики?

0
@lex
@lex
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Тула

Сообщений: 531

28.06.2006 в 15:34:39

Конечно считают. когда делают проект, люди специальные - проектировщики. Hz 801 если мне память не изменяет протянет домик квадратов под 1000.

0
Saska
Saska
Новичок

Регистрация: 31.05.2006

Москва

Сообщений: 79

28.06.2006 в 15:46:36

:) Ну хоть подскажите где глянуть то.. Хочется быть все-таки уверенным исходя из расчетов, а потом все переделывать будет поздно. :) Я так понимаю там играет роль длинна труб, их диаметр и тд. Если квадратов под 1000, то это на каких трубах? У меня везде магистраль 20мм, от нее по этажам 16 мм.

Ps. Очень многие продавцы на рынке удивляются, говорят что 16 на отопление мало. Хотя делали вроде грамотные люди в свое время..

0
Saska
Saska
Новичок

Регистрация: 31.05.2006

Москва

Сообщений: 79

28.06.2006 в 15:47:32

насчет 20 я ошибся. Там 3/4 от дюйма. Получается 24?

0
@lex
@lex
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Тула

Сообщений: 531

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу