Аватар пользователя
SVKan

Местный

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

19.04.2011 в 09:05:37

e_kuznetsov написал : я Всегда считал что насечки на импортной резьбе,как раз для быстрого монтажа типа фум

+1 В случае фума они много более актуальны. Все производители ППР не рекомендуют или даже запрещают использование льна для уплотнения резьб. Фум рекомендуют...

0
Аватар пользователя
Gnawer

Местный

Регистрация: 25.02.2011

Ярославль

Сообщений: 333

19.04.2011 в 10:29:04

А вот у меня тоже вопрос. Пишете, краны надо на американках ставить. А в других темах пишут, полипропиленовые американки зло. То есть получается настоящий джедай ставит муфту, конусную американку, кран, конусную американку, муфту? Громоздко как-то.

0
Аватар пользователя
Suever

Местный

Регистрация: 09.11.2009

Оренбург

Сообщений: 6290

19.04.2011 в 10:41:52

Gnawer написал : А в других темах пишут, полипропиленовые американки зло.

Да нет никакого зла. Стоять будет вечно.и процедура замена крана упрощена.

0
Аватар пользователя
SVKan

Местный

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

19.04.2011 в 10:42:31

Gnawer написал : Пишете, краны надо на американках ставить.

Главное чтобы поменять можно было без разборки/резки труб. Можно обойтись и одной американкой, если труба потом отогнется. Но с двумя удобнее в плане замены (хотя и немного менее надежно).

Gnawer написал : А в других темах пишут, полипропиленовые американки зло.

Это их личное мнение. Можно подумать счетики и полотеничники у них на конусных американках стоят... Можете ставить полипропиленовые американки (они кстати тоже разные бывают), которые как минимум не хуже аналогичных металлических. Можете взять кран с американкой. Можете взять отдельные американки. Выбор за вами...

Gnawer написал : То есть получается настоящий джедай ставит муфту, конусную американку, кран, конусную американку, муфту? Громоздко как-то.

На то он и джедай. Легких путей не ищет... :-)

0
Аватар пользователя
dmitryt

Местный

Регистрация: 06.03.2006

Москва

Сообщений: 99

19.04.2011 в 12:26:00

спасибо за рекомендации. в общем определился, буду делать коллекторную на вентильных коллекторах ФАР, а дальше ПП. подключать ПП к коллекторам американками. перед коллекторами грязевик, водосчетчик, фильтр на 100 мкм, редуктор. ну как-то так.

чего лучше пользовать ФУМ или лен? или нить Tangit UNI-LOCK?

0
Аватар пользователя
Gnawer

Местный

Регистрация: 25.02.2011

Ярославль

Сообщений: 333

19.04.2011 в 12:42:35

Я не специалист, по моим ощущениям, унилок значительно проще, чем лён или фум.

0
Аватар пользователя
Suever

Местный

Регистрация: 09.11.2009

Оренбург

Сообщений: 6290

19.04.2011 в 13:23:05

dmitryt написал : чего лучше пользовать ФУМ или лен? или нить Tangit UNI-LOCK?

Если Вы этим владеете (паковкой,подмоткой) используйте что угодно,разницы не увидите. Что одно,что другое,что третье - будет служить долгие годы.

0
Аватар пользователя
e_kuznetsov

Местный

Регистрация: 25.01.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1178

19.04.2011 в 20:57:27

Gnawer написал : А вот у меня тоже вопрос. Пишете, краны надо на американках ставить. А в других темах пишут, полипропиленовые американки зло

Комбинированная муфта вн.резьба и американка с краном шаровым.

Gnawer написал : Я не специалист, по моим ощущениям, унилок значительно проще, чем лён или фум.

из опыта,опрессовывал систему отопления 3-х этажный дом. Везде на радиаторах был лён и унипак,кроме 3 этажа там "Мастера до" накрутили тангит унилок. Стравил воздух,опрессовал вечером...на утро приезжаю на объект давление с 9 атм. упало до 4 атм. Не порядок думаю,пошёл искать,где проблема.. Всё облазил думал пайка,воздух стравил плохо и.т.д. В Итоге на 3 этаже- 4 радиатора,оказалось американки в футорки в радиаторах на тангите-там и выдавило.

0
Аватар пользователя
Gnawer

Местный

Регистрация: 25.02.2011

Ярославль

Сообщений: 333

19.04.2011 в 21:44:54

Так ведь для начинающего. На лён у меня пока вообще не получилось скрутить нормально, а на фум получалось, но не с первого раза и с боольшим количеством матюков. Там надо угадать, какой толщины надо слой сделать. На тангит - в половине случаев сразу же нормально скручивается. Хотя ничуть не исключаю, что если уже прицел поставлен, то льном лучше.

0
Аватар пользователя
Tantal

Местный

Регистрация: 19.02.2010

Нижний Новгород

Сообщений: 454

19.04.2011 в 22:09:07

Gnawer написал : Там надо угадать

:mad: это не лотерея-нужно сделать один раз и забыть на лет 10-ть.:a ...Лен- ,,рулит,, и по сей день !:)

0
Аватар пользователя
Suever

Местный

Регистрация: 09.11.2009

Оренбург

Сообщений: 6290

19.04.2011 в 22:11:07

dmitriy81 написал : Чем Вам кстати ПП краны так не нравятся?

Всем.По качеству хуже чем латунные,по возможности замены и так понятно. Если выбирать ПП арматуру,то тогда уж вентиль. Тот хоть ремонтировать можно. Плюс один - дешево и сердито. Ляпнул на трубу,и убежал,а звонить...да пусть звонят,я то при чем,всему виной вода,да ваша (в смысле заказчика,в ходе монтажа) жадность.:) Хотя сразу-то с ними проблем нет,стоят.

0
Аватар пользователя
Suever

Местный

Регистрация: 09.11.2009

Оренбург

Сообщений: 6290

19.04.2011 в 22:15:55

Tantal написал : ...Лен- ,,рулит,, и по сей день !

Лён,да он роднее:) Но и фумка,и тангит простоят 10 лет.И больше...

0
Аватар пользователя
Дядя_Сережа

Местный

Регистрация: 06.04.2011

Калуга

Сообщений: 124

20.04.2011 в 08:23:37

dmitryt написал : в общем определился, буду делать коллекторную на вентильных коллекторах ФАР, а дальше ПП.

ну и зря. ПП для коллекторной разводки не самый лучший выбор. Хотите коллектора делайте медью, хотите ПП делайте смешанную разводку. Да, и не думайте, что если вы поставите коллектора, то автоматически решите проблему взаимного влияния потребителей :)

чего лучше пользовать ФУМ или лен? или нить

все имеет свои плюсы и минусы, но в свете > Так ведь для начинающего

посоветовал бы делать тем, чем лучше получается

0
Аватар пользователя
e_kuznetsov

Местный

Регистрация: 25.01.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1178

20.04.2011 в 08:32:44

Gnawer написал : Там надо угадать, какой толщины надо слой сделать

Тогда Для Вас,сделали специальную банку в которой катушка льна типа Коробочки тангида....нить уже скручена остаётся намотать и смазать. Стоимость порядка 500 руб. Хватает надолго.

0
Аватар пользователя
dmitryt

Местный

Регистрация: 06.03.2006

Москва

Сообщений: 99

20.04.2011 в 12:26:38

Дядя_Сережа написал : хотите ПП делайте смешанную разводку.

смешанная это как?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.