Однотрубная система. Раздача сверху.У меня 1этаж. Врезался в подачу(прошу не критиковать). Заменил стояк. Была сталь Ду20- сделал ппр32. Суть беспокойства в том, что сантехник разводку к радиатору сделал ппр25(~2м). Рассудите. 1 мнение. "Заузил сечение-посадил стояк". 2 мнение. "Со стояком ппр32 ты перестраховался. ппр25 вполне подошел бы, следовательно и разводка была бы ппр25. Так что, все нормально".

0
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Резидент

Регистрация: 03.02.2010

Владимир

Сообщений: 10583

22.04.2011 в 07:09:57

Скорее всего 2ой вариант-никакого заужения быть не должно... Если Речь как раз идет о стояке и отводе на радиатор-как было и как стало(в смысле вн.диаметров)...Тем паче подача сверху,первый этаж.

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

22.04.2011 в 07:33:01

ribakow.fthj написал : Речь как раз идет о стояке и отводе на радиатор-как было и как стало(в смысле вн.диаметров)...

А ты не только диаметры смотри. Радиатор он тоже сопротивление потоку дает. Причем много большее, чем кусок трубы ППР25...

0
neal83
neal83
Новичок

Регистрация: 22.04.2011

Омск

Сообщений: 8

22.04.2011 в 08:31:58

Прикрепил схему

ИМХО радиаторы подключены последовательно(по аналогии с электрикой). На каждом этаже потери давления. 1.Сопротивление трубы 2.Сопротивление радиатора, подключеного параллельно(байпас не даст посадить стояк)

Тревожно не то, что заузил сечение разводки, а то что:

  1. В первом случае байпас("перемычка ппр20")
  2. А во втором-ппр25.

SVKan написал : А ты не только диаметры смотри. Радиатор он тоже сопротивление потоку дает. Причем много большее, чем кусок трубы ППР25...

Вы на что намекаете, мне радиатор снять;)

0
e_kuznetsov
e_kuznetsov
Резидент

Регистрация: 25.01.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1178

22.04.2011 в 08:56:56

Вариант 1 и 2 Часто встречаются В Нашей практике. На мой взгляд 25 пп вполне.

0
Zhek@
Zhek@
Резидент

Регистрация: 19.12.2007

Москва

Сообщений: 1915

22.04.2011 в 09:02:36

заужения быть не должно при "правильных"руках и тем более если все работает и жалоб от жильцов верхних этажей нет.Но есть одно НО!!. Нельзя ставить ПП на отопление.При пиковых нагрузках от высоких температур он просто рванет.На форуме уже неоднократно это обсуждалось. Лучше переделайте как было- стальной трубой.

0

Сантехнические работы Москва и область

neal83
neal83
Новичок

Регистрация: 22.04.2011

Омск

Сообщений: 8

22.04.2011 в 09:18:55

Что вполне? стояк ппр25 или байпас ппр25 при стояке ппр32

Zhek@ написал : заужения быть не должно при "правильных"руках и тем более если все работает и жалоб от жильцов верхних этажей нет

слишком обтекаемо, есть два мнения в сабж, вы какого придерживаетесь?

Чувствую, не конкретизирую вопрос, возможен флуд.

ВОПРОС: Критично ли заменить сталь Ду20 на ППР25 с точки зрения сопротивления(гидравлики)? Если не критично, то где и кем это обосновано?

0
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

22.04.2011 в 09:27:30

ТС, если вы не спрямите стояк ППР 32, а лучше 20 стальной трубой - то вас могут поиметь все соседи. Врезка в подъемный стояк запрещена. Отводы себе каким угодно сечением делайте, а байпасировать подъемный стояк нельзя!!!!!

0
neal83
neal83
Новичок

Регистрация: 22.04.2011

Омск

Сообщений: 8

22.04.2011 в 10:28:15

gugulaki написал : ТС, если вы не спрямите стояк ППР 32, а лучше 20 стальной трубой - то вас могут поиметь все соседи.

О таком подключении вы говорите(см. вложения)

Тут есть два аспекта:) 1.социальный 2.личный

Если бы я не думал о 1, вообще, бы тему не создал. Однако, важен и 2 аспект. В вашем варианте ко мне хоть что-нибудь попадет. ИМХО ни черта. А смысл?

Ну и так же любопытно, почему> Врезка в подъемный стояк запрещена, байпасировать подъемный стояк нельзя!!!!!

Насколько сможете аргументируйте дилетанту.

0
neal83
neal83
Новичок

Регистрация: 22.04.2011

Омск

Сообщений: 8

22.04.2011 в 10:31:20

ВОТ ВЛОЖЕНИЕ

0
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

22.04.2011 в 10:33:45

Основное рабочее сечение стояка сейчас ППР 20, часть теплоносителя идет через радиатор и ППР 25. Какие у ваших труб условные проходы? В вашем радипторе будет оседать весомая часть тепла, которую недополучат все верхние этажи. замена на пластмассу запрещена. На основании чего вы решили придавить подачу всем соседям по стояку?

Последний вариант норм. Но мы таких наказываем