13.07.2011 в 03:39:03
Устранение "нулевого" перегрева, с гарантией.. Быстро и без "суходрочки". Т.к., это форум, то отвечаю, что необходимо сделать: 1) Устранить неисправность. 2) радоваться!)))
13.07.2011 в 09:01:29
AndryL написал : Устранение "нулевого" перегрева, с гарантией..
1.нету там никакой неисправности 2.человек и так радуется:) 3.ты жулик или олень?;)
13.07.2011 в 10:07:09
baziliov написал : нету там никакой неисправности
Да никто и не сомневается. Ну, уж не знаю как объяснить... просто интересно поиграться, для себя, любимого, покопать поглубже. Есть объект, вот и дрочу... :) На банальные вопросы тут неплохо отвечают и чем проще вопрос, тем охотнее ответ. Но чуть в сторону или глубже, то сразу - а зачем это нужно?, не мешай технике работать! и т.д. А вопросы остаются без ответов...
baziliov написал : вместо того чтобы учится занимаетесь суходрочкой
В инете банальные истины, более-менее литература ограничена Патриком, остается дрочить то, что есть.
13.07.2011 в 10:40:16
ИС-X написал : В инете банальные истины, более-менее литература ограничена Патриком
да ладна:)полно литературы.польмана почитайте
15.05.2012 в 10:30:32
Реанимирую темку , на одном обьекте из пяти кондеров при замере темератур трубы на входе и выходе показал отрицательный перегрев -2*С . При простом ощупывании штуцеров на наружке газовый был холоднее жидкостного.Т* воздуха в момент замера 25 , НД - 4,3бар , Т* помещения 21*С, T выдува 12-13*С,На трубах Т* впуска 9*С ,Т*выпуска 11*С .Средние обороты выдува. Кондеру 5 лет , до меня смотрели его , дозаправляли даже в прошлых годах (так сказали). И вот - он холодит , но по сравнению с другими 9-ми слабее.
Предложили заказчику поиск течи , ну так далее слить, заправить...сказал пусть пашет,поламается другой поставим.
Не дал помучить тушку теперь сам мучаюсь с перегревом этим.
15.05.2012 в 10:35:44
Supervolt написал : Реанимирую темку , на одном обьекте из пяти кондеров при замере темератур трубы на входе и выходе показал отрицательный перегрев -2*С . При простом ощупывании штуцеров на наружке газовый был холоднее жидкостного.
Так все, на этом останавливаемся, оставляем технику в покое и идем читать Котзагланианина ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
15.05.2012 в 10:40:09
Supervolt написал : Не дал помучить тушку теперь сам мучаюсь с перегревом этим.
если перегрев в минус ушел, значит фреона дохрена и он не весь испаряется. точнее он почти не испаряется. обороты вентилятора попробуй на максимум поставить и замерить. и, кстати, при НД 4,3 бар и газовой трубе 11 градусов перегрев положительный по любому. при давлении в 5,7 бар 22 фреон кипит при 10 градусах.
15.05.2012 в 10:52:03
Бориска66 написал : оставляем технику в покое и идем читать
Читать не перечитать , не выдирайте из контекста , контактный термометр показал правдивость ощущений. На счет перечитывания Котза - читайте сами страница 268 глава 40-Как на ощупь оценивать темпереатуру...
15.05.2012 в 12:18:32
tonche написал : если перегрев в минус ушел, значит фреона дохрена и он не весь испаряется
Я тоже посчитал перезаправку предыдущими чистильщиками.Кипение фреона на выходе выходит, + сервис порт в масле (следы дозаправок ?) обмыливание показало что не травит.
tonche написал : при НД 4,3 бар и газовой трубе 11 градусов перегрев положительный по любому
Посчитать инертность охлаждения трубы и принять за точку кипения температуру по Н.Д.
15.05.2012 в 12:24:41
Supervolt написал : принять за точку кипения температуру по Н.Д.
там всегда и делается. тонкостенная медная труба. какая инертность? у нее что внутри, то сразу и снаружи.
16.05.2012 в 23:43:58
Supervolt написал : на одном обьекте из пяти кондеров при замере темератур трубы на входе и выходе показал отрицательный перегрев -2*С .