Доброе утро!
Имею такую схему отопления(в доме живем,ремонт сделан):
:
Насос ТП не должен влиять так на радиаторы,что-то Вам намутили
08.05.2011 в 22:44:32
sirius1206 написал : что-то Вам намутили
99% слишком мощные насосы. Например: если кто-то на даче включает насос, то давление резко падает. Тоже самое и в отопительной системе. При сильно работающем насосе на ТП он потребляет почти всю воду, а после того как тёплый пол прогреется полностью система уравновешивается, т.к. насос ТП временно перестаёт забирать воду из магистрали.
09.05.2011 в 00:03:09
Buemi написал : Долго разогреваются батареи.
Сделайте схему с попутным движением теплоносителя , а при данной схеме - переток теплоносителя идет через первые радиаторы , улучшенную схему сможете увидеть здесь
09.05.2011 в 00:50:01
Tehnik-san написал :
Чем отличается улучшенная схема от моей? Отличия я вижу,но мне кажется непринципиальные
09.05.2011 в 00:54:13
Tile_EXP написал : При сильно работающем насосе на ТП он потребляет почти всю воду, а после того как тёплый пол прогреется полностью система уравновешивается, т.к. насос ТП временно перестаёт забирать воду из магистрали.
Такое же мне говорил и другой участник форума. Вы подводите к тому,что у меня-норма?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу