Technik-san
Technik-san
Эксперт

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11214

09.05.2011 в 01:08:44

Buemi написал : Отличия я вижу,но мне кажется непринципиальные

а Вы попытайтесь глубже вникнуть в схему и найти отличия ... как говорил Иосиф Виссарионович : попытка - не пытка ))

0
Buemi
Buemi
Новичок

Регистрация: 31.10.2010

Полтава

Сообщений: 10

09.05.2011 в 01:46:53

у меня как нижней миниатюре

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

09.05.2011 в 09:59:34

Buemi написал : Вы подводите к тому,что у меня-норма?

Да не подвожу я. С самых первых постов вам пытаюсь это объяснить, и как бороться с этой проблемой.

Buemi написал : у меня как нижней миниатюре

У вас от первого радиатора очень маленькое расстояние по обратке. Т.е. самые короткие трубы у него, т.е. меньше сопротивление, следовательно больше воды проходит через первые радиаторы. В предложенной схеме Tehnik-san'ом все трубы имеют приблизительно равную длину. Первый радиатор на подаче является последним на обратке.

0
Buemi
Buemi
Новичок

Регистрация: 31.10.2010

Полтава

Сообщений: 10

09.05.2011 в 11:30:13

Tile_EXP написал : У вас от первого радиатора очень маленькое расстояние по обратке. Т.е. самые короткие трубы у него, т.е. меньше сопротивление, следовательно больше воды проходит через первые радиаторы. В предложенной схеме Tehnik-san'ом все трубы имеют приблизительно равную длину. Первый радиатор на подаче является последним на обратке.

Это уже не переделать. Все зашито гипсокартоном

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

09.05.2011 в 11:58:38

Buemi написал : Это уже не переделать. Все зашито гипсокартоном

Да и не страшно. Краны на батареях у вас какие? Често, если вас всё устраивает, когда система полностью прогревается, то не вижу смысла беспокоится, пусть система сделана с небольшими ошибками, но в принципе рабочая.

0
sirius1206
sirius1206
Местный

Регистрация: 30.03.2009

Мукачево

Сообщений: 445

09.05.2011 в 17:52:51

Buemi написал : Вы подводите к тому,что у меня-норма?

Нет, можно было обойтись и без насоса на отопление,если бы нормально сделали. Котёл у Вас двух контурный?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

09.05.2011 в 19:55:32

sirius1206 написал : Нет, можно было обойтись и без насоса на отопление

Точно, посмотрел, что за котёл immergas eolo 28 turbo, слабоват он для того чтобы тянуть сразу тёплые полы и батареи. Вот и не тянет ))) Действительно можно обойтись без насоса на батареи. Причём ничего не потеряете, а даже за эл-во платить меньше будете. У вас уже есть насос в котле, этого достаточно. А далее отрегулировать скорость насоса на ТП так, чтобы ТП прогревался в одно время с батареями.

Вот и решилась полностью проблема вашего отопления. ))))

P.s. на котёл поначалу внимание не обратил, не думал, что в 2-х этажный дом человек себе поставит котёл рассчитанный на 3-х комнатную квартиру.

0
sirius1206
sirius1206
Местный

Регистрация: 30.03.2009

Мукачево

Сообщений: 445

09.05.2011 в 21:54:18

Tile_EXP Интересно как будет работать котёл когда переключиться на гор. воду и долго ли прослужит,зато и менингиты , как Вы писали надо гидгострелку. ТП можно подключить как однотрубную систему (к обр. или подаче, в ESBE есть примеры на обр. . Мы подключали на под. работает нормально)

Tile_EXP написал : не думал, что в 2-х этажный дом человек себе поставит котёл рассчитанный на 3-х комнатную квартиру.

Это не Москва темп. ниже,У нас 24 ставят 130-140 кв.

0
Technik-san
Technik-san
Эксперт

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11214

09.05.2011 в 21:59:48

есть и такой вариант , только комплектующие применить от другого производителя

0
Вложение
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

09.05.2011 в 23:23:33

sirius1206 написал : Это не Москва темп. ниже,У нас 24 ставят 130-140 кв.

Но от не профильной техники не стоить ждать выдающихся показателей. Быстрого прогрева системы не будет.

0
Veliar
Veliar
Новичок

Регистрация: 18.12.2009

Ставрополь

Сообщений: 63

12.05.2011 в 23:56:44

Насколько я понимаю, узел ТП собран на разделительном трехходовом клапане. Насос ТП стоит на обратке и конечно 6-и метровый Speroni задавливает 4-х метровый Wilo. Происходит это до полного прогрева теплых полов, потом клапан замыкает циркуляцию в ТП и Wilo начинает работать. Вам надо переставить насос ТП на подачу и поставить обратный клапан в обратку отопления, выше точки врезки обратки ТП. Кстати, у вас как-то электрически связан насос отопления и котел?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу