Аватар пользователя
Buemi

Местный

Регистрация: 31.10.2010

Полтава

Сообщений: 10

08.05.2011 в 09:16:22

Доброе утро! Имею такую схему отопления(в доме живем,ремонт сделан): ![]( "") Имею такую проблему:насос ТП(Speroni SCR 25/60) выставлен на 3 скорость,насос батарей(Wilo Star-RS 25/4)-на 2 скорость. Когда включаю отопление, ТП греет,а батареи начинают только часа через 2. Как будто насос ТП все тянет на себя. Когда включаю насос батарей на 3 скорость-батареи нагреваются быстро,но такое впечатление,что тогда ТП хуже греет и насос батарей все забирает себе.Вобщем они не дружат. Как исправить,что куда перенести в системе(насосы,клапана...) Спасибо

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

08.05.2011 в 09:24:38

Buemi написал : Когда включаю отопление, ТП греет,а батареи начинают только часа через 2

Вас не устраивает что так долго разогревается? Т.е. я понял потом система уравновешивается и работает нормально.

0
Аватар пользователя
Buemi

Местный

Регистрация: 31.10.2010

Полтава

Сообщений: 10

08.05.2011 в 09:28:05

Да.Долго разогреваются батареи.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

08.05.2011 в 18:45:18

Buemi Почитайте это поможет вам разобраться в вашей проблеме. Вариант 1. Снизить скорость насосов на тёплый пол и батареи. Так чтобы они не мешали друг другу. Вариант 2. Установить гидравлический разделитель. Вариант 3. Поставить более мощный насос на котёл, если этому не противоречит инструкция. Или установить ещё один котёл... Вариантов море!

0
Аватар пользователя
Buemi

Местный

Регистрация: 31.10.2010

Полтава

Сообщений: 10

08.05.2011 в 19:50:17

А ,например,перенести насос 2 этажа ближе к котлу?

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

08.05.2011 в 20:54:18

Buemi написал : А ,например,перенести насос 2 этажа ближе к котлу?

А что это даст? Мощность насосов не изменится.

На котле поток мощнее не как не сделать? У вас суммарная мощность насосов на ТП и батареи больше чем насос на котле.

Статью полностью прочитали? Там есть все ответы.

Если хотите чтобы БЫСТРЕЕ происходил прогрев системы, то нужно больше мощности на обогрев.

Часто отключаете/включаете отопление? Может нет смысла переделывать?

0
Аватар пользователя
sirius1206

Местный

Регистрация: 30.03.2009

Мукачево

Сообщений: 445

08.05.2011 в 22:01:15

Buemi Лучше схему.

Buemi написал : А ,например,перенести насос 2 этажа ближе к котлу?

Ничего не даст(и перенести не реально насос должен быть после микшера )Насос ТП не должен влиять так на радиаторы,что-то Вам намутили

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

08.05.2011 в 22:44:32

sirius1206 написал : что-то Вам намутили

99% слишком мощные насосы. Например: если кто-то на даче включает насос, то давление резко падает. Тоже самое и в отопительной системе. При сильно работающем насосе на ТП он потребляет почти всю воду, а после того как тёплый пол прогреется полностью система уравновешивается, т.к. насос ТП временно перестаёт забирать воду из магистрали.

0
Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11162

09.05.2011 в 00:03:09

Buemi написал : Долго разогреваются батареи.

Сделайте схему с попутным движением теплоносителя , а при данной схеме - переток теплоносителя идет через первые радиаторы , улучшенную схему сможете увидеть здесь http://www.poisk-ir.ru/tipovie_resh.htm

0
Аватар пользователя
Buemi

Местный

Регистрация: 31.10.2010

Полтава

Сообщений: 10

09.05.2011 в 00:50:01

Tehnik-san написал :

Чем отличается улучшенная схема от моей? Отличия я вижу,но мне кажется непринципиальные

0
Аватар пользователя
Buemi

Местный

Регистрация: 31.10.2010

Полтава

Сообщений: 10

09.05.2011 в 00:54:13

Tile_EXP написал : При сильно работающем насосе на ТП он потребляет почти всю воду, а после того как тёплый пол прогреется полностью система уравновешивается, т.к. насос ТП временно перестаёт забирать воду из магистрали.

Такое же мне говорил и другой участник форума. Вы подводите к тому,что у меня-норма?

0
Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11162

09.05.2011 в 01:08:44

Buemi написал : Отличия я вижу,но мне кажется непринципиальные

а Вы попытайтесь глубже вникнуть в схему и найти отличия ... как говорил Иосиф Виссарионович : попытка - не пытка ))

0
Аватар пользователя
Buemi

Местный

Регистрация: 31.10.2010

Полтава

Сообщений: 10

09.05.2011 в 01:46:53

у меня как нижней миниатюре

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

09.05.2011 в 09:59:34

Buemi написал : Вы подводите к тому,что у меня-норма?

Да не подвожу я. С самых первых постов вам пытаюсь это объяснить, и как бороться с этой проблемой.

Buemi написал : у меня как нижней миниатюре

У вас от первого радиатора очень маленькое расстояние по обратке. Т.е. самые короткие трубы у него, т.е. меньше сопротивление, следовательно больше воды проходит через первые радиаторы. В предложенной схеме Tehnik-san'ом все трубы имеют приблизительно равную длину. Первый радиатор на подаче является последним на обратке.

0
Аватар пользователя
Buemi

Местный

Регистрация: 31.10.2010

Полтава

Сообщений: 10

09.05.2011 в 11:30:13

Tile_EXP написал : У вас от первого радиатора очень маленькое расстояние по обратке. Т.е. самые короткие трубы у него, т.е. меньше сопротивление, следовательно больше воды проходит через первые радиаторы. В предложенной схеме Tehnik-san'ом все трубы имеют приблизительно равную длину. Первый радиатор на подаче является последним на обратке.

Это уже не переделать. Все зашито гипсокартоном

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.