ДОКА
ДОКА
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 6944

11.05.2011 в 02:03:57

Косожихин написал : Аксиальная запрессовка надёжней, радиальной.

По каким критериям?

0
Косожихин
Косожихин
Местный

Регистрация: 25.12.2010

Москва

Сообщений: 864

11.05.2011 в 03:07:06

ДОКА написал : По каким критериям?

Отсутствие сальниковых уплотнений, на фитинге. Сама технология, мне внушает больше уверенности чем радиальная. Это моё мнение. Про МП плохого сказать не могу, не чего.

0
Makarone
Makarone
Резидент

Регистрация: 12.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3284

11.05.2011 в 07:26:13

Так речь же как раз про превышение упругой деформации трубы при аксиальной запрессовке! Как она может быть надежней радиальной?

0
ДОКА
ДОКА
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 6944

11.05.2011 в 08:27:38

Косожихин написал : Это моё мнение.

Понятно.

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Резидент

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

11.05.2011 в 08:52:15

ДОКА написал : Да ничем

Я так и думал.((

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11537

11.05.2011 в 20:32:31

NNN написал : А чем пекс лучше МП?

Тем , что это материал с более однородной структурой , большей толщиной стенок и у РеХ не "схлопывается" внутренний слой на отоплении

0
Косожихин
Косожихин
Местный

Регистрация: 25.12.2010

Москва

Сообщений: 864

12.05.2011 в 00:15:51

Монтажная система у Рехау на 5+.

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Резидент

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

12.05.2011 в 07:05:55

Tehnik-san написал : Тем , что это материал с более однородной структурой

Ага...значит, и армированный ПП фтопку?

Tehnik-san написал : не "схлопывается" внутренний слой на отоплении

   Это единичные явления.

Что касается последнего фото...ну, куча фитингов и труб...и что??

Я совсем о другом. Сама идея соединений с надвижными гильзами предполагает такую деформацию материала, кот. может приводить к необратимым структурным изменениям. И как монтажник о них узнает есть они или нет?

Косожихин написал : Монтажная система у Рехау на 5+.

С пластиковыми гильзами? Не смешите...

0
Makarone
Makarone
Резидент

Регистрация: 12.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3284

12.05.2011 в 07:20:12

NNN написал : с пластиковыми гильзами? Не смешите..

зато сравнялся коэффициент теплового расширения. :)

0
Косожихин
Косожихин
Местный

Регистрация: 25.12.2010

Москва

Сообщений: 864

12.05.2011 в 11:36:08

NNN написал : С пластиковыми гильзами? Не смешите...

Это я про про элементы крепления.

0
vlkam
vlkam
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Тула

Сообщений: 1945

12.05.2011 в 11:55:56

Tehnik-san написал : у РеХ не "схлопывается" внутренний слой на отоплении

Не понял, как внутренний слой может "схлопнуться" если в системе давление есть ?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу