Котшатница написал :
Какой примерно д.б. запас в штробе для движения труб в результате линейного расширения в местах их изгибов (фитингов), если длина прямого участка составляет 1,5 м?
В конце-концов в дело решил вмешаться мой отец и неармированная Пилса была заменена на армированнный стекловолокном Экопластик. Ну мастера, будь они неладны, таки опять не одели на трубы изоляцию. Вопрос: необходима ли изоляция (рубашка) для ГВС и ХВС, если предполагается, что ПП трубы, армированные стекловокном, частично будут замурованы под плитку? Общая длина прямых участков трубы не превышает 2 м. Стояк проходит в туалете, соответсвенно, часть трубы, которая подключена к стояку, находится в сантехшкафу и незамурована, а часть трубы, которая идет по помещению ванной комнаты (около 1 м) должна быть упрятана под плитку. Нужно ли каким-то особым образом упаковать трубу в том месте, где она выходит из стены между ванной комнатой и туалетом. Заранее спасибо!
Котшатница написал :
Ну мастера, будь они неладны, таки опять не одели на трубы изоляцию.
Ну оденьте если хотите.
Разрезаете вдоль, надеваете. Крепите стяжками (сильно не затягивая)...
Котшатница написал :
Вопрос: необходима ли изоляция (рубашка) для ГВС и ХВС, если предполагается, что ПП трубы, армированные стекловокном, частично будут замурованы под плитку?
По хорошему лучше сделать. Чтобы труба могла в этой изоляции двигаться. Штробы лучше запенить. Пена не бетон. Если понадобится, то труба ее влегкую продавит...
Котшатница написал :
Нужно ли каким-то особым образом упаковать трубу в том месте, где она выходит из стены между ванной комнатой и туалетом.
Как раз таки одеть изоляцию. Тогда она сможет на толщину этой изоляции двигаться.
Котшатница написал :
Если у меня таки остануться неармированные (20-ка) трубы для ГВС, но мы их оденем в изоляцию. Какой примерно д.б. запас в штробе для движения труб в результате линейного расширения в местах их изгибов (фитингов), если длина прямого участка составляет 1,5 м? доспустим, что температура горячей воды не превышает 70 градусов и давление обычное в 2 МПа?
Общая длина прямых участков трубы не превышает 2 м.
Все считается.
Коэффицент линейного удлинения:
для обычной трубы - 0,12-0,15 мм/(м * К)
армированной алюминием - 0,03-0,05 мм/(м * К)
армированной стеклопластиком - 0,035-0,057 мм/(м * К)
Разные производители дают немного разные цифры поэтому приведена вилка. Посмотрите у конкретного производителя или просто плюньте и посчитайте по большей цифре (скорее всего они таки ближе к реальности).
Подсчет получается простой. Допустим есть прямой кусок армированной стекловолокном трубы длиной 1,5м. Температура начальная (в помещении когда варили) 23 градуса. Максимальная температура для горячей воды 75 градусов. Перепад составит 75-23=53 градуса.
Удлинение составит: 53 градуса * 0,057 * 1,5 метра = 4,53мм
Для не армированной трубы вместо 0,057 подставляем 0,15...
Продолжу тему, но задам упрощенный вопрос.
Стоит ли закупаться ПП трубами в Леруа или Оби?
В Леруа видел армированные трубы, на которых было написано, что они сделаны в Германии.
Я поставил себе немецкие полипропиленовые трубы Баннингер зеленого цвета. Очень понравились по качеству. Исходя из отзывов мастеров и моих опытов по замораживанию полипропиленовых труб - Баннингер растягивается при замерзании в нем льда. Пластик дешевых труб имеет иную струкутуру и хуже растягивается - в результате - срыв фитингов при замерзании и разрыв труб. Многие не верят в это, но я проверил в морозилке Баннингер в сравнении с Про Аквой и Чешскими серыми трубами. Актуально это только для загородных домов. В квартире - почти все равно. Главное - технологию сварки соблюдать - спиртиком трубы протирать и время выдерживать))).
zvezdopad написал :
Вообще-то, признаться столько уже понаписали...сам не ожидал. Можете почитать здесь (если не устанете) http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=109133
В правом верхнем углу есть окошко, пишете слово или фразу (например: "какие ПП трубы покупать"), нажимаете на "лупу" и вуаля...столько тем откроется...можно месяц читать это "увлекательное" чтиво. И в итоге так для себя ничего и не решить.
По вашему случаю: если уже стоят Pilsa и была сделана "опрессовка" - думаю причин для паники нет, равно как и для замены их. Pilsa - не самый худший производитель. Это честная турция. Не имитация "аля германия". Есть на мой взгляд непринципиальные недостатки, но они значимы лишь для сантехника монтирующего систему. Т.е. некоторая несоосность центральной маркировочной линии, резьба иногда бывает..."корявая", окружность её (резьбы) неровная иногда, т.е. не круг а элипс. Но всё это всплывает в процессе монтажа и с некоторыми усилиями "доводится до ума". Самый важный итоговый показатель - "опрессовка", т.е. проверка герметичности системы давлением воды. Если при должном давлении ничего не течет и в течении 40-60 минут давление остаётся тем-же - можно быть уверенным на 98-99% что и дальше будет всё нормально.
"пилса"(турция ) входит в концерн "вавин" как и "экопластик" чехи мне в роботе нравятся больше ,пилса слегка туговата но учитывая засилье китайских подделок не удивлюсь встретив поддельный "акватерм" . покупая материалы не у официальных представителей всегда есть риск .
на счет опресовки - она покажет нам герметичность соединений да но. перегретые пайки или сам ПП произведенный с нарушением температурных режимов спокойно выдерживают опресовку и начинают протекать от недели и до года .
geronimio,картинка красивая . разводка с душой сделана , но есть вопрос по сути , а расширительный бак , фильтра , шаровые краны ,бойлер - Вы тоже проверяли на морозостойкость?
Мне кажется что в загородных домах систему надо проэктировать так что б с нее сливать воду (с уклонами трубопроводов к примеру в направлении сливного вентиля .расположенного корректно )
Или предусматривать иные мероприятия против замораживания системы .
К сожалению, уже сделана проводка. трубы Pilsa от полотенцесушителя и смесителя в стене , омтальные наружная проводка. Никакой рубашки нет. Плитку еще не клали, заделали только гипсом. Как все исправить?
Позвольте и мне вопрос задать по п/п трубам.
Для отопления частного дома (газовый котел, носитель - вода) достаточно применить армированные волокном PN20 или искать PN25?
Труба 25мм, если это важно.