PVA78
PVA78
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Саратов

Сообщений: 320

21.05.2011 в 10:16:24

Здравствуйте.
В наших домах канализационные стояки выходят не на крышу а на техэтаж. Естественно летом на техэтаже и верних этажах вонища. Начальник предлагает объединять выходы нескольких стояков 110 мм в один диаметром 50 мм и выводить на улицу. Я предлагаю установить на каждый стояк канализационный аэратор. Скажите какое есть еще решение данной проблемы?

0
kvost
kvost
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 39258

21.05.2011 в 10:27:22

Вывести на улицу.

0

in my humble opinion

C2h5-OH
C2h5-OH
Резидент

Регистрация: 11.03.2006

Черноголовка

Сообщений: 9676

21.05.2011 в 10:56:57

вывести на улицу, но не менее диаметра стояка, и никакого обьединения. инае на нижних этажах булькать будет этот запах.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 128392

21.05.2011 в 16:40:24

PVA78 написал : Начальник предлагает объединять выходы нескольких стояков 110 мм в один диаметром 50 мм и выводить на улицу.

Начальник *****. 50 кой обьединять нельзя!!!! 110 - еще можно несколько рядом, но не все. Обьединяющие - как можно короче. Обязателен уклон в сторону стояка не менее 0.01
Выводить выше крыши ну хотя-бы метра на полтора. Утеплить и на чердаке и проход сквозь перекрытие и трубу над крышей.

Все это есть в СНИП по внутренней канализации - он есть в сети ищите

0
gayanovv
gayanovv
Местный

Регистрация: 04.02.2010

Ижевск

Сообщений: 470

22.05.2011 в 02:20:24

Да все нормально. Судя по всему, речь идет о серии 111м, нет? Вообще, предусмотрено- 6 стояков выводить в 159 трубу... Позтому в 50- сомневаюсь...

0
PVA78
PVA78
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Саратов

Сообщений: 320

22.05.2011 в 12:42:55

gayanovv Понятие не имею какая там серия. Во вторник на работе посмотрю.

Скажите а почему нельзя ограничиться аэраторами? Потому что выводить на крышу-это гемор. Надо долбить перекрытие и латать кровлю.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 128392

22.05.2011 в 12:54:09

PVA78 написал : Скажите а почему нельзя ограничиться аэраторами?

потому что их не хватит и будет срывать затворы

0
E_Z
E_Z
Местный

Регистрация: 10.04.2008

Серпухов

Сообщений: 833

23.05.2011 в 23:37:41

PVA78 написал : Потому что выводить на крышу-это гемор. Надо долбить перекрытие и латать кровлю.

Вероятно, Ваш техэтаж является еще и сборной камерой вентиляционных шахт. Тогда должен быть общий выход вентиляции, типа колодца. Через него и можно вывести трубы. По нормам выше верхнего среза колодца на 10 см, емнип.