22.11.2005 в 09:05:43
Доброго времени суток. В новом 10 этажном доме стояк ГВС выполнен из полипропиленовой трубы. Нужен компенсатор на ГВС? Если, да то на этаж должен приходится один компенсатор?
22.11.2005 в 14:45:59
Pavel_OWL написал : Доброго времени суток. В новом 10 этажном доме стояк ГВС выполнен из полипропиленовой трубы. Нужен компенсатор на ГВС? Если, да то на этаж должен приходится один компенсатор?
Стояк выполнен в виде вертикальной трубы без каких либо поворотов? Компенсаторы нужны обязательно. Формально на каждый этаж необязательно, но это зависит от того, как выполнены прохождение перекрытий, крепления и отводы.
22.11.2005 в 15:31:51
стояк выполнен в виде вертикальной трубы, его повело. Разрыв только на змеевик. Во всём доме,как узнал, компенсаторов НЕТ!
22.11.2005 в 18:11:32
Pavel_OWL написал : Разрыв только на змеевик.
А змеевик, конечно же, подключен прямо к стояку - без горизонтальных ПП труб разумной длины?
Тогда Вам ещё повезло, что пока только повело. 8-(
22.11.2005 в 18:45:30
ТАк разрыв на змеевик и есть компенсатор :)
23.11.2005 в 08:47:09
2BV
Ага, стальной или латунный на ПП трубу.
23.11.2005 в 11:38:09
Змеевик из нержавейки.
Добился чтоб поставили ПП компенсатор.