Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

27.05.2011 в 12:53:57

Вот как я предполагаю должно выглядить в этажном щите. Провод ПВ-3 (6 кв мм)

0
Аватар пользователя
Samurayko

Местный

Регистрация: 26.05.2011

Москва

Сообщений: 221

27.05.2011 в 12:57:44

avmal написал : В таком случае проще поставить на каждую нагрузку по диффавтомату, чем хаотично без всякой логики раскидывать по УЗО, причём, по лишним.

почему же хаотично, в чем конкретные ошибки в схеме - не могли бы пояснить

http://imageshost.ru/photo/160099/id632207.html

0
Аватар пользователя
Samurayko

Местный

Регистрация: 26.05.2011

Москва

Сообщений: 221

27.05.2011 в 12:58:51

gugulaki написал : Вот как я предполагаю должно выглядить в этажном щите. Провод ПВ-3 (6 кв мм)

да, я так и планировал + провод PE будет протащен из квартиры на лестницу

0
Аватар пользователя
Klod

Местный

Регистрация: 15.10.2010

Голицыно

Сообщений: 2823

27.05.2011 в 13:01:52

Еще раз напомню-выясните какие стояки.1. старые 2. сечение мало.Как бы не сгорели(или рассыпались).

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

27.05.2011 в 13:26:53

Samurayko написал : в чем конкретные ошибки в схеме - не могли бы пояснить

Нет у вас ошибок в схеме - есть нерациональность и нелогичность. Как выглядело бы лучше, я уже писал.

gugulaki написал : Вот как я предполагаю должно выглядить в этажном щите.

Нет третьего провода в квартиру. А автомат нарисуйте одним прямоугольником, чтобы глаза не резало.

0
Аватар пользователя
Samurayko

Местный

Регистрация: 26.05.2011

Москва

Сообщений: 221

27.05.2011 в 13:39:05

avmal

avmal написал :

  1. Выкиньте УЗО 300мА, поставьте три УЗО 63А 30мА, а под них автоматы ( оборудование кухни, розетки, освещение ).
  2. Занулиться в этажном щитке, но в розетках и на оборудовании защитный проводник ни в коем случае нигде не подключать.
  3. Монтаж шины РЕ в этажном щитке тоже надо сделать, разумеется.
  4. Для освещения достаточно 30мА.
  5. Для теплого пола - 3х1,5 кабель

http://imageshost.ru/photo/161245/id632495.html Вроде на моей схеме всё в целом Вашим рекомендациям соответствует. А на входе в квартиру общее УЗО должно быть я считаю - у меня стоит на 100мА

И спасибо за терпение и ответы.

0
Аватар пользователя
Klod

Местный

Регистрация: 15.10.2010

Голицыно

Сообщений: 2823

27.05.2011 в 13:40:39

А давай-те обсудим каждый участок схемы.Что-бы все было понятно,логично и совпало с желанием клиента.

0
Аватар пользователя
Samurayko

Местный

Регистрация: 26.05.2011

Москва

Сообщений: 221

27.05.2011 в 13:42:54

Klod я боюсь форумчане не осилят уже это :)

0
Аватар пользователя
Samurayko

Местный

Регистрация: 26.05.2011

Москва

Сообщений: 221

27.05.2011 в 13:47:35

*Вопросы для электрика из ЖЭКа: Не слабоваты ли стояки для нагрузки в квартире? Можно ли подключиться к вводному электрощиту?

Замена:

  1. Отвод от фазы на автомат
  2. Отвод от ноля стояка на щит
  3. Установка 2 Р автомата 40А в щите
  4. Установка реле напряжения или Устройства защиты УЗМ-40*
0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

27.05.2011 в 13:53:57

Samurayko написал : Вроде на моей схеме всё в целом Вашим рекомендациям соответствует.

Всё как было, так и осталось ...

0
Аватар пользователя
Klod

Местный

Регистрация: 15.10.2010

Голицыно

Сообщений: 2823

27.05.2011 в 13:58:40

Samurayko написал : Не слабоваты ли стояки для нагрузки в квартире?

желательно сечение.Навести порядок в лест. щитке(сделать хорошо, красиво).Не все соглашаются-но может за деньги?

Samurayko написал :

  1. Установка реле напряжения или Устройства защиты УЗМ-40

Не ликвидируют на лестнице(пока вас не будет)-может домой?

0
Аватар пользователя
Samurayko

Местный

Регистрация: 26.05.2011

Москва

Сообщений: 221

27.05.2011 в 14:07:33

Klod написал : может домой?

ага так и сделаю... ну в целом схема готова... надеюсь все это будет хорошо работать :) Klod , спасибо!

0
Аватар пользователя
Klod

Местный

Регистрация: 15.10.2010

Голицыно

Сообщений: 2823

27.05.2011 в 14:16:13

Мы тоже надеемся.Будем ждать дальнейшего продвижения,пишите не стесняйтесь.

0
Аватар пользователя
AlexTernovskoi

Местный

Регистрация: 28.07.2019

Кривой Рог

Сообщений: 20

08.03.2020 в 21:24:59

дружба написал:

Samurayko написал :

3x6.

дружба, Потреблять можно только 3.5 кВт а кабель тянуть на 6 мм2 зачем?

0
Аватар пользователя
AlexTernovskoi

Местный

Регистрация: 28.07.2019

Кривой Рог

Сообщений: 20

08.03.2020 в 21:32:46

avmal, При отгорании нуля защита сработала на реле а напряжение на РЕ осталось .Не есть гут

0