serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9135

06.10.2012 в 19:56:26

Система ТТ?Очень похоже

0

И это пройдёт ...

Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

06.10.2012 в 20:26:05

avmal написал : Подключать третий защитный контакт розетки одновременно к ДСУП и проводнику PE, идущему от щитка вместе с фазным проводником и проводником рабочего нуля категорически запрещается."

хм... вспоминается тема про "проектантов ...х и карандаши в ***" Если не секрет - какая организация такой проект выпустила?

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

06.10.2012 в 20:26:45

serj12 написал : Система ТТ?Очень похоже

чё?

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9135

06.10.2012 в 20:44:16

Непохоже.ПУЭ п.1.7.83 "... включая защитные проводники штепсельных розеток." от SoVA

0

И это пройдёт ...

serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9135

06.10.2012 в 20:47:26

Kamikaze написал : Я вас помирю. Правы оба: к РЕ-клеммам розеток и стационарного электрооборудования должно подходить по два провода, один - из щитка, в составе питающей линии, второй - от КУП.

Ну вот же

0

И это пройдёт ...

serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9135

06.10.2012 в 20:48:23

Alexiy написал : чё?

шутка не удалась...

0

И это пройдёт ...

avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

06.10.2012 в 22:30:26

serj12 написал : Система ТТ?

TN-C-S.

Alexiy написал : Если не секрет - какая организация такой проект выпустила?

Я так и не понял. Написано только, что Волгоград. При чём тут Волгоград?

Это ещё ничего - ухитрились при трёхфазном вводе 12кВт впендюрить на ввод однополюсный автомат 63А и однофазный Меркурий ... Про остальное я уже молчу.

0
Хасяныч
Хасяныч
Новичок

Регистрация: 12.04.2012

Москва

Сообщений: 57

07.10.2012 в 11:04:41

Дабы не плодить еще темы спрошу здесь :) Имеется квартира в новостройке из подъездного щитка выходит толстый желто-зеленый провод и идет в ванную комнату. Впринципе я понял что на него щерез шину КУП нужно землить саму ванну, смесители, полотенчик. остался только вопрос по розетке для СМ, можно ли с заземляющего контакта розетки на шину КУП бросить провод квадрата в 4 ? или его отдельно к щитку тянуть ? вот на всякий случай еще фотка квартирного щитка

0
Вложение
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

07.10.2012 в 11:55:32

Хасяныч написал : остался только вопрос по розетке для СМ, можно ли с заземляющего контакта розетки на шину КУП бросить провод квадрата в 4 ? или его отдельно к щитку тянуть ?

Чуток выше:

serj12 написал : Сообщение от Kamikaze
Я вас помирю. Правы оба: к РЕ-клеммам розеток и стационарного электрооборудования должно подходить по два провода, один - из щитка, в составе питающей линии, второй - от КУП.

Четверку в розетку впихнуть проблематично, 2,5 самое то.

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3352

07.10.2012 в 14:48:01

Из всего что прочитал, получается: 1) Если подвод к дому или стояк в квартире из полипропилена, то надо поставить металлическую вставку перед вводным краном и подключить её: а) к КУП (если это в санузле). б) к шине PE вводного щита (если подвод находится не в санузле (допустим в подвале дома). 2)

Kamikaze написал : к РЕ-клеммам розеток и стационарного электрооборудования должно подходить по два провода, один - из щитка, в составе питающей линии, второй - от КУП.

Это правило действует, если PE-клеммы розеток и стационарного электрооборудования находятся в помещениях типа санузла, котельной дома и тому подобное. 3) Если стояк/подвод и вся разводка из металла и СУП исправна, то присоединять полотенчики, смесители, краны, счетчики, батареи к КУП ненужно, но лишним не будет. Если стояк/подвод из металла, а разводка из полипропилена и СУП исправна, то можно не присоединять полотенчики, смесители, краны, счетчики, батареи к КУП, но лишним не будет.

Вроде ничего не упустил?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

07.10.2012 в 18:09:47

Songo написал : к шине PE вводного щита (если подвод находится не в санузле (допустим в подвале дома)

К КУП в подвале.

Songo написал : Это правило действует, если PE-клеммы розеток и стационарного электрооборудования находятся в помещениях типа санузла, котельной дома и тому подобное.

Это правило действует по отношению к любым помещениям с повышенной опасностью.

Songo написал : Если стояк/подвод и вся разводка из металла и СУП исправна, то присоединять полотенчики, смесители, краны, счетчики, батареи к КУП ненужно

Обязательно нужно.

Songo написал : Если стояк/подвод из металла, а разводка из полипропилена и СУП исправна, то можно не присоединять полотенчики, смесители, краны, счетчики, батареи к КУП

Обязательно подключать к КУП все металлические конструкции и РЕ розеток.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу