Маугли7111
Маугли7111
Резидент

Регистрация: 01.04.2008

Киев

Сообщений: 1992

26.06.2011 в 20:16:38

Denis B. написал :

  1. Оставить двухпроводку и добавить УЗО. Возможно даже пару УЗО последовательно, одно 10мА, другое 30.
  2. Добавить к первому варианту заземление ТТ, будет лучше в случае неисправности (пробоев) электроприборов, но растут проблемы с защитой от всяких помех.

Что же предпочтительнее, 1 или 2?

Как у меня -ТТ с УЗО (но у меня девятиэтажка, в Мариуполе это явление массовое, когда у подъездов контуры заземления растут как грибы после дождя)

haramamburu написал : Цитата Сообщение от Tolyar Встречал еще один вариант достаточно безопасного выполнения заземления Хрень это , а не безопасная система Цитата Сообщение от Tolyar разрыв PE на автомате в данном случае не опасен И почему же?

Tolyar написал : Нет, не на нейтраль. В данном случае автомат 3P защищает локальный контур заземления от сверхтоков, которые могут пойти с нуля ВЛ.

При срабатывании АВ схема превращается в обесточенную ТТ.

Tolyar написал : И еще вопрос, а точно ли такое соединение надо делать до счетчика. Я честно говоря собирался делать после, не думал, что ток ноль-земля будет крутить счетчик

Если электронный, то будет.

0
M@STER
M@STER
Местный

Регистрация: 05.05.2008

Москва

Сообщений: 108

27.06.2011 в 02:33:46

Такой случай. Делаем проводку, 1ф ввод от ВЛ. Воздушка старенькая, контура на некоторых столбах срезаны... Решили делать TN-C-S, поствил на ввод 3Р, вообщем все как положено. Приходят местные "энергетики" тычат на автомат и говорят ставь обратно 2Р, говорю хорошо- тяните мне от ВЛ еще один провод для РЕ, посмотрев друг на друга удивлеными глазами ушли почесав репы, сказав что мы подумаем, но врятли разрешим ибо мы такого не знаем и не делали... Желания читать лекции и учить их для чего и как это надо нету совсем. Вопрос в следущем. Насколько сташно делать ТТ без УЗИП (грунт глина, угв высокий...), учитывая что рядом идет ЖД и ЛЭП (110кВ) и возможность молнии-грозы не исключается. Как всегда смета составлена, материалы куплены и менять что-то заказчик совсем отказывется- говорит хотите побольше "содрать". Чем грозит кроме выхода УЗО или ДИФа в щитке разряд по ЗУ ?

0
Valery22
Valery22
Местный

Регистрация: 27.10.2009

Волгоград

Сообщений: 545

27.06.2011 в 19:56:20

Denis B. написал : Состояние ВЛ исключает что либо кроме TT

Меня просто умиляют такие оценки рядом с вопросами. :) Двойная диф защита при ТТ - это не два последовательно включенных УЗО. Подразумеватся ЗЗ и диф ток.

Далее ТТ у вас полюбому не получится, т.к. нейтраль трансформатора уже заземлена, т.е. T-NC по-любому.

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

27.06.2011 в 20:33:33

Valery22 написал : Двойная диф защита при ТТ - это не два последовательно включенных УЗО.

Valery22 написал : Далее ТТ у вас полюбому не получится, т.к. нейтраль трансформатора уже заземлена, т.е. T-NC по-любому.

:a:applause::applause::applause::D

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

27.06.2011 в 20:35:00

haramamburu написал : Подразумеватся ЗЗ

Про 69 - знаю, а 33 это как! :)

0
Маугли7111
Маугли7111
Резидент

Регистрация: 01.04.2008

Киев

Сообщений: 1992

27.06.2011 в 21:03:46

Valery22 написал : Далее ТТ у вас полюбому не получится, т.к. нейтраль трансформатора уже заземлена, т.е. T-NC по-любому.

При ТТ в отличие от IT нейтраль (или одна из фаз) тр-ра заземлена в любом случае. Отличия ТТ от семейства TN в том, что при ТТ заземления тр-ра и потребителя не имеют связи через нейтраль, потому и независимы друг от друга, иначе это было бы просто повторным заземлением.

0
pokand
pokand
Местный

Регистрация: 10.02.2011

Харьков

Сообщений: 168

28.06.2011 в 13:03:14

Тоже интересует данный вопрос, хочется разобраться . Но......все высказывались вроде умно и по делу, а ясности нет !!!

В итоге какой будет вердикт???

0
Slavka.sav
Slavka.sav
Местный

Регистрация: 27.05.2010

Тула

Сообщений: 982

28.06.2011 в 13:24:54

pokand написал : В итоге какой будет вердикт???

Как всегда никакого, об этом уже давно спорят, а ясности никакой.

0
pokand
pokand
Местный

Регистрация: 10.02.2011

Харьков

Сообщений: 168

28.06.2011 в 16:02:13

Риск возникновения грозовых перенапряжений. Но в случае с имеющимся заземлением TT и двухпроводным вводом (воздушка), если у меня практически возле частного дома проходит высоковольтная ЛЭП, как правильно сделать заземление???

0