Denis B. написал :
- Оставить двухпроводку и добавить УЗО. Возможно даже пару УЗО последовательно, одно 10мА, другое 30.
- Добавить к первому варианту заземление ТТ, будет лучше в случае неисправности (пробоев) электроприборов, но растут проблемы с защитой от всяких помех.
Что же предпочтительнее, 1 или 2?
Как у меня -ТТ с УЗО (но у меня девятиэтажка, в Мариуполе это явление массовое, когда у подъездов контуры заземления растут как грибы после дождя)
haramamburu написал : Цитата Сообщение от Tolyar Встречал еще один вариант достаточно безопасного выполнения заземления Хрень это , а не безопасная система Цитата Сообщение от Tolyar разрыв PE на автомате в данном случае не опасен И почему же?
Tolyar написал : Нет, не на нейтраль. В данном случае автомат 3P защищает локальный контур заземления от сверхтоков, которые могут пойти с нуля ВЛ.
При срабатывании АВ схема превращается в обесточенную ТТ.
Tolyar написал : И еще вопрос, а точно ли такое соединение надо делать до счетчика. Я честно говоря собирался делать после, не думал, что ток ноль-земля будет крутить счетчик
Если электронный, то будет.