haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

04.06.2011 в 17:15:48

Denis B. написал : А ничего, что у меня в счётчике есть какая-то "защита от кратковременных импульсных помех в цепи напряжения"

Да ниче, но учитывая, что вопреки ПУЭ очень часто, даже очень очень часто ввод делают непосредственно в счетчик, или , по ПУЭ до счетчика будет стоять не АВ а ВН (выключатель нагрузки - рубильник) то

haramamburu написал : Я б тоже "такую защиту" не хотел бы

т.к. и погореть можно

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Резидент

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

04.06.2011 в 18:42:10

griandrej написал : На окнах у вас тоже две сетки поставлено? Крупная от мух и мелкая от комаров?

Зря смеетесь.

Denis B. написал :

  1. Оставить двухпроводку и добавить УЗО. Возможно даже пару УЗО последовательно, одно 10мА, другое 30.

Именно так и делайте, в ТТ не так-то все просто.

0
griandrej
griandrej
Местный

Регистрация: 27.04.2010

Псков

Сообщений: 438

04.06.2011 в 18:54:38

НЕМЕЦ написал : Именно так и делайте, в ТТ не так-то все просто.

А зачем 30 мА УЗО, если при любом раскладе 10 мА будет срабатывать? Или только оно или оба сразу. Если не сложно объясните в каких случаях сработает 30 мА, а 10 мА не сработает?

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Резидент

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

04.06.2011 в 19:03:44

"Раз в год и незаряженное ружье стреляет" (с). Кто сказал, что УЗО не может отказать? Для того и второе УЗО. На передней линии фронта УЗО 10 мА, следом за ним второй эшелон, УЗО 30 мА :)

0
Denis B.
Denis B.
Местный

Регистрация: 23.01.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 219

04.06.2011 в 20:26:32

haramamburu написал : Да ниче, но учитывая, что вопреки ПУЭ очень часто, даже очень очень часто ввод делают непосредственно в счетчик, или , по ПУЭ до счетчика будет стоять не АВ а ВН (выключатель нагрузки - рубильник) то Цитата Сообщение от haramamburu Я б тоже "такую защиту" не хотел бы т.к. и погореть можно

Но если у меня стоит именно вводной автомат, то проблемы нет, так?

НЕМЕЦ написал : Именно так и делайте, в ТТ не так-то все просто.

Можно чуть поподробнее? Что именно непросто в TT?

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

04.06.2011 в 20:34:34

Denis B. написал : Но если у меня стоит именно вводной автомат, то проблемы нет, так?

Нет, тем более (как показала практика :)) - вводной срабатывает

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Резидент

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

04.06.2011 в 20:58:34

Denis B. написал : Что именно непросто в TT?

http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43068&p=716899#post716899

0
Tolyar
Tolyar
Новичок

Регистрация: 26.05.2011

Москва

Сообщений: 43

04.06.2011 в 23:47:04

Denis B. написал : Что же предпочтительнее, 1 или 2?

Встречал еще один вариант достаточно безопасного выполнения заземления, при однофазном вводе. Разделяем PEN, после чего заводим все три провода (L, N, PE) в автомат 3P, на выходе автомата PE соединяем с контуром заземления. В итоге получаем безопасный вариант TN-C-S. В случае если на вашу землю пойдет большой ток, то вырубит автомат и отключит вас от ВЛ (разрыв PE на автомате в данном случае не опасен). Но есть проблема, если состояние сети совсем плохое - автомат будет выключен перманентно и вы воспользоваться электричеством не сможете вообще :(

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

04.06.2011 в 23:53:18

Tolyar написал : Встречал еще один вариант достаточно безопасного выполнения заземления

Хрень это , а не безопасная система

Tolyar написал : разрыв PE на автомате в данном случае не опасен

И почему же?

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Резидент

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

05.06.2011 в 01:58:40

haramamburu написал : Хрень это , а не безопасная система

+100

Tolyar написал : В случае если на вашу землю пойдет большой ток, то вырубит автомат и отключит вас от ВЛ

КЗ это называется. В вашем случае не на землю, а на нейтраль.

0
griandrej
griandrej
Местный

Регистрация: 27.04.2010

Псков

Сообщений: 438

05.06.2011 в 09:32:45

НЕМЕЦ написал : "Раз в год и незаряженное ружье стреляет" (с). Кто сказал, что УЗО не может отказать? Для того и второе УЗО. На передней линии фронта УЗО 10 мА, следом за ним второй эшелон, УЗО 30 мА

Ну так я ж про это и писал: Если муха через крупную сетку пролезет, второй эшелон (сетка от комаров) ее остановит. :) А вообще по такой логике нужно в любой системе по два узо ставить, вдруг одно не сработает?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу