Гость_
Гость_
Резидент

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

05.06.2011 в 13:46:37

Про вброс - это была ирония над нами же. То у нас в шлейфе PE целый, то разорванный... Как жить-то?!

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

05.06.2011 в 14:31:00

Cs-Cs написал : То у нас в шлейфе PE целый, то разорванный... Как жить-то?!

Для того и спорим тут до потери пульса, чтобы разобраться. Чтобы придти к правильному с точки зрения здравого смысла, пусть и спорному, решению. Ещё совсем недавно монтаж без распаечных коробок в штыки принимался, не говоря уже про разумное использование плоскопружинных сжимов, а теперь уже заметный прогресс наметился - многие уже перешли на эти технологии. Точно так же скоро начнёт доходить, до кого ещё не дошло, что не на механизме розетки соединение РЕ делается, а на клемме, которая расположена на механизме розетки. Вроде мелочь, а все рассуждения с головы на ноги ставит ...

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

05.06.2011 в 15:26:28

Cs-Cs написал : Почему никто ещё ни разу не догадался использовать для распайки ещё один подрозетник того же блока

рядом с выключателем? ну-ну... дерзните

0
griandrej
griandrej
Местный

Регистрация: 27.04.2010

Псков

Сообщений: 438

05.06.2011 в 15:56:18

Все можно сделать за выключателем. И ваго поставить без скруток и паек. Много места не займет, и распайка не нужна.

0
Гость_
Гость_
Резидент

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

05.06.2011 в 16:25:23

юра Т Да меня как-то розетки волнуют. За выключатель в обычном подрозетнике спокойно влезает до 3-4х Wago.

0
Гость_
Гость_
Резидент

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

05.06.2011 в 16:28:36

avmal Угу. Вот тонкая игра клемма/механизм... Я для желающих ещё предлагаю запихать в подрозетник отрезок нулевой шинки и через него сделать ответвление PE на каждую розетку. В смысле, не я им это сделать предлагаю, а как вариант для наглядной коммутации PE неразрывно. Такая штука имеет право на жизнь, или это кулибинство?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

05.06.2011 в 17:27:34

Cs-Cs написал : Да меня как-то розетки волнуют.

Для розеток коробки, как-раз, должны волновать меньше всего - им в розеточных группах делать нечего, кроме безвыходных ситуаций, один из которых я привёл на фотографии ( в одной коробке из-за особенностей трассировки собрались три кабеля ).

Cs-Cs написал : За выключатель в обычном подрозетнике спокойно влезает до 3-4х Wago.

До пяти 3х1,5 и 5х1,5 Werit.

Cs-Cs написал : Такая штука имеет право на жизнь, или это кулибинство?

Я бы такую штуку назвал не кулибинством, а диверсией - ни одного другого менее надёжного соединения, чем на такой шинке, вы не найдёте ...

0
camper
camper
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1920

05.06.2011 в 18:53:18

avmal написал : Я бы такую штуку назвал не кулибинством

...а если скрутка/пайка?

0
serj_mobias
serj_mobias
Местный

Регистрация: 16.05.2010

Сообщений: 597

05.06.2011 в 18:57:51

На клемник ваго 222 серии с установкой удлиненово подрозетника. И комутатация в самом подрозетнике.

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

06.06.2011 в 11:03:01

Cs-Cs написал : Это выходит если ты его соединил на механизме розетки - то это разорванный PE. А если там же, в том же месте, применил разрешённый способ соединения - то это уже цельный PE и ответвление.

http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=137766&p=2426305&viewfull=1#post2426305

Cs-Cs написал : За выключатель в обычном подрозетнике спокойно влезает до 3-4х Wago.

А за розетку, в углублённом подрозеткнике - спокойно влазит 3 "опрессовки" :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.