serzch написал : Пожарная инспекция предложила локально установить пожарный колодец соединив его с озером, с возможностью подъезда пожарных машин.

А просто кинуть шланг в озеро никак (всего на 2 метра дальше)? А на берегу - площадка....

Существуют же просто пожарные пруды.... накуа именно колодец в ДВУХ метрах от пруда? :eek::a

0
serzch
serzch
Новичок

Регистрация: 21.04.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 79

04.07.2011 в 23:10:37

пожарный пруд - необходимо отдать кусок свсем не дешовой земли, копать, грунт утилизировать - большие фин затраты. Проще локально выкопать колодец , с объемом воды не менее 5м3 по требованию пожарника и соединить его с озером для постоянного притока воды в случае экстренной откачки т.е. пожарной машиной. Малая площадь по сравнению с прудом + простота последующего благоустройства, девственный ландшафт один люк не портит

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121351

05.07.2011 в 01:00:48

Существующее озеро не может служить пожарным прудом?

0
Палецкий
Палецкий
Резидент

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

05.07.2011 в 01:28:23

BV
СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

Если непосредственный забор воды из пожарного резервуара или водоема автонасосами или мотопомпами затруднен, допускается предусматривать приемные колодцы объемом 3 - 5 м3. Диаметр трубопровода, соединяющего резервуар или водоем с приемным колодцем, следует принимать из условия пропуска расчетного расхода воды на наружное пожаротушение, но не менее 200 мм. Перед приемным колодцем на соединительном трубопроводе следует устанавливать колодец с задвижкой, штурвал которой должен быть выведен под крышку люка. Пожарные водоемы должны иметь подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием и размерами не менее 12×12 м, для свободного подъезда и установки пожарных автомобилей в любое время года или приемные колодцы также обеспеченные свободным подъездом с возможностью установки пожарных автомобилей.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121351

05.07.2011 в 01:31:38

То есть для колодца размеры площадки не нормируются?

0
Палецкий
Палецкий
Резидент

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

05.07.2011 в 01:39:00

BV написал : То есть для колодца размеры площадки не нормируются?

Получается, что для колодца нужна лишь фактическая возможность подьезда транспорта, а в случае с озером, видимо исключается возможность проваливания пожарного транспорта в мокрый прибрежный грунт

0
serzch
serzch
Новичок

Регистрация: 21.04.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 79

05.07.2011 в 16:27:23

озеро промерзает на глубину 1м, а пожарный колодец на зиму можно утеплить

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121351

05.07.2011 в 18:19:58

serzch написал : озеро промерзает на глубину 1м,

тогда по уму надо делать трубу на уровне дна колодца, а не 1 метр от поверхности озера

0
orinbasar
orinbasar
Резидент

Регистрация: 09.04.2009

Уральск

Сообщений: 2403

05.07.2011 в 18:46:51

BV написал : тогда по уму надо делать

;)

0
serzch
serzch
Новичок

Регистрация: 21.04.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 79

07.07.2011 в 23:15:41

Вот оно СЧАСТЬЕ !!!!!!!!:applause::applause::applause:

0
Вложение
Палецкий
Палецкий
Резидент

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

07.07.2011 в 23:21:17

serzch написал : Вот оно СЧАСТЬЕ !!!

Отличная и работа! ...и парни у Вас прикольные ;)