AntonM
AntonM
Местный

Регистрация: 14.03.2011

Москва

Сообщений: 107

03.07.2011 в 14:39:31

Сантехники от Управляющей Компании заменили радиаторы. Трубы стальные. Подскажите, пожалуйста, какое расхождение по вертикали допускается при сварке труб ЦО?
Переделали два стояка, в одном расхождение по осям по вертикали между трубами 7мм, в другом более 10мм. Это нормально?
И если сварено с нарушением , то как убедить сантехников переделать работу? Подача осуществляется сверху. Спасибо.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 128371

03.07.2011 в 14:42:30

Если а > b - нормально, если наоборот - не будет уходить воздух в стояк

Какие и в какую сторону отклонения каждой из труб от горизонта?

0
AntonM
AntonM
Местный

Регистрация: 14.03.2011

Москва

Сообщений: 107

03.07.2011 в 14:59:53

BV написал :

На обоих стояках A меньше B. В одном стояке на 7мм. во втором на 10мм. Причем даже мерить не нужно - визуально заметно. Спасибо.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 128371

03.07.2011 в 15:52:43

AntonM В принципе - не так уж и много...
На однотрубке скорость воды побольше... - может и продавит пузыри....
Но в начале пуска может постоянно в радиаторе воздух скапливаться... придется все время спускать...
Зависит от конкретной системы...
А может и все нормально будет - воздух постепенно растворится и все....

Надо брать уровень (проще лазерный построитель) и смотреть уровни по горизонту....

Лучше бы переделать - чтобы уклоны были наоборот - А больше Б

0