Монтажер, идея не нова ;)
29.12.2011 в 01:17:57
Монтажер, идея не нова ;)
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
29.12.2011 в 01:51:23
блин вот так не позаходиш с пол года а тут уже все придумали испытали
29.12.2011 в 02:50:36
Извлек "сомнительную" жилу из клеммника Hager. Старался сделать аккуратно, отжимая пружину, но при снятом корпусе было неудобно.
Жила прилегала к шинке в двух точках: к возвышению шинки со стороны ввода жилы, и концом к "ложу" шинки. Жила прямая, а под ней шинка имеет получается как бы ямку.
На первой точке прилегания на жиле видно небольшое потемнение, передать которое на фото сложно из-за бликования меди. Сделал всё, что мог.
Конец жилы светлый, и странно округлен со стороны прилегания к шинке (бокорезы "формуют" конец острее). При этом на шинке - вмятина в полуде и небольшое потемнение в центре. Передать на фото такие мелочи на шинке нереально из-за бликов от шинки и пружин.
Родилась тут новая гипотеза относительно "выпадания" некоторых соединений "на пружинках" из общего ряда. - контакт с пальцами между снятием изоляции и всовыванием в клемму, влекущий за собой коррозию в точке контакта с шинкой клеммника.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
29.12.2011 в 08:45:38
жаль, что не разу на испытания не попадал СИЗ накрученный на скрутку. я всегда делаю скрутку сантиметра 4 сверху СИЗ, изо лентой заматываю то, что не закрыл корпус СИЗ, не разу не было проблем.
29.12.2011 в 08:58:11
Kamikaze написал : влекущий за собой коррозию в точке контакта с шинкой клеммника.
Что там той точки. Продавливаются все окислы, клеммники как раз и создают такое давление, чтобы срезать мешающее и обеспечивать контакт металла с металлом.
29.12.2011 в 09:14:37
aleks7777ef написал : жаль, что не разу на испытания не попадал СИЗ накрученный на скрутку.
ну, почему же?
03.01.2012 в 17:52:49
Приветствую всех! Не являюсь приверженцем Wago или паек, да и всех соединений. Правда дома вся осветительная проводка выполнена с использованием 773-х Вагов. Хотел внести свои пять копеек из жизни промышленной автоматики нашей необъятной с использованием Wago. Такие шкафы к нам и из Германии приходят, и нашими ребятами создаются. Все работает на моем малом веку в несколько лет без замечаний. Вот пример силовых подключений эектродвигателей. Конечно, про закрытые коробки сказать не могу, но в этих шкафах паров щелочи и кислоты предостаточно. Ибо стоят они на пищевых предприятиях. А там эти растворы используются для моек.
Р.S. Всех с наступившим НГ!
03.01.2012 в 18:33:44
Альф написал : дома вся осветительная проводка выполнена с использованием 773-х Вагов
На форуме весь контингент подкован если не технически, то житейски - какие "773" вы имеете ввиду? 773-30Х? 773-32Х?
03.01.2012 в 20:44:07
avmal написал : На форуме весь контингент подкован если не технически, то житейски
- Я ни кого не хочу затронуть. Я не электрик, мое дело автоматика. Мы лишь частично касаемся электрики в плане управления исполнительными механизмами (клапаны, элдвигатели). Ну и исправлениями после электриков, тат как они после монтажа уезжают, а мы остаемся до полного запуска.:)
avmal написал : какие "773" вы имеете ввиду? 773-30Х? 773-32Х?
773-324 установлены на всем освещении в квартире. Только одно место есть на Wago для розетки (16А). Собирал сам. Эксплуатируются с весны 2008 года. Подтолкнуло к этому именно промышленное использование нашей компанией и за границей тоже Wago-вских соединений. Просто вот в новогодние вечера решил прочесть для успокоения про них, а тут мнения разделяются.:eek: Я, конечно, не хочу сказать, что у нас их на все проекты используют, но сталкиваемся частенько.
04.01.2012 в 23:37:02
Хотел обмануть, прошу прощения, в посленовогодние дни запутался я, все таки установлены 773-304, но уж лучше по цвету - которые серо-зеленые. :)