Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

14.07.2011 в 09:29:13

ios написал : Чтобы не быть голословным обьясните как правильно тогда.

Не знаю ка правильно в вашем случае, но правильно так, чтобы законы физики не нарушались! Если есть 2 источника напряжения по 110 В и при последовательном включении они дают 220, то точка их соединения и будет называться "ноль". Как это у вас там реализовано - мне неизвестно, но как-то так...

Да, в любом случае ставьте диффавтоматы или по отдельности - 2-полюсный автомат+УЗО. Если, например, освещение не доступно для прикосновения, то можно без УЗО (просто 2-полюсный автомат)

0
ios
ios
Новичок

Регистрация: 12.07.2011

Калининград

Сообщений: 97

14.07.2011 в 09:34:08

УЗО сработает в случае, когда появится ток утечки (дифференциальный ток) - когда ток начнёт стекать на землю Поскольку УЗО может отключиться (в зависимости от номинала дифф.расцепителя) при токе в несколько милиампер, а автомат - только при токе в несколько ампер (разница в миллион раз), то УЗО получается намного чувствительнее.

1)Тоесть УЗО нужно непосредственно в целях защиты от утечки тока? 2)ПРавильно ли я понимаю что УЗО также можно ставить на несколько групп потребления(например УЗО на все розетки,УЗО на все выключатели,УЗО на разные виды помещений-свой на коридор,свой на комнату)? 3)[QUOTE]только двухполюсные автоматы в защите [QUOTE] Есть ли разница если установить вместо двухполюсного автомата-два одноплюсных?

0
Anat78
Anat78
Резидент

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

14.07.2011 в 09:35:36

ios написал : Есть ли разница если установить вместо двухполюсного автомата-два одноплюсных?

запрещено

0

Переделка зарядных устройств и не только

ios
ios
Новичок

Регистрация: 12.07.2011

Калининград

Сообщений: 97

14.07.2011 в 09:42:01

запрещено

НИфига себе.В магазинах эту систему во всю советуют когда на стенде кончаются двухфазные.Я имею ввиду в строении автомата есть разница,по всей видимости двухполюсные это теже однополюсные только скреплённые вместе одним корпусом?

И что за ток утечки в квартире,слабо себе представляю.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

14.07.2011 в 10:20:07

ios написал : 1)Тоесть УЗО нужно непосредственно в целях защиты от утечки тока? 2)ПРавильно ли я понимаю что УЗО также можно ставить на несколько групп потребления(например УЗО на все розетки,УЗО на все выключатели,УЗО на разные виды помещений-свой на коридор,свой на комнату)? 3)[QUOTE]только двухполюсные автоматы в защите [QUOTE] Есть ли разница если установить вместо двухполюсного автомата-два одноплюсных?

  1. Да. Утечка обозначает неудовлетворительную работу изоляции электроустановки. Утечка - ток с токоведущих элементов электроустановки на землю или на любой элемент, который находится вне электроустановки и имеет другой электропотенциал. При этом ток утечки может протекать через человека и УЗО спасёт ему жизнь.
  2. да
  3. огромная разница

ios написал : В магазинах эту систему во всю советуют когда на стенде кончаются двухфазные.

Сволочи. В вашем случае непонятно, заземлён ли ноль. Если заземлена, например, одна из фаз, то ноль, не является полноценным нолём и его непременно надо отключать, но опять же - только вместе с фазой!

0
ios
ios
Новичок

Регистрация: 12.07.2011

Калининград

Сообщений: 97

14.07.2011 в 14:10:30

ОБьясните пожалуста разницу между подключением двухжильного провода двухфазным автоматом или же двумя однофазными того же провода.

0
Anat78
Anat78
Резидент

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

14.07.2011 в 16:28:02

в случае срабатывания при двух-полюсном произойдет полное обесточивание цепи, и если это пробой на корпус вас не убьет от прикосновения. Если 2 однополюсных то отключится если что только один и возможно попадание под напряжение

0

Переделка зарядных устройств и не только

Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

14.07.2011 в 16:30:53

Не двухфазным, а двухполюсным. Он полностью отключает (и ноль и фазу) и все элементы электроустановки полностью изолированы от посторонних проводящих естественнозаземлённых элементов (водогазопроводных и отопительных труб, арматуры и т.д.) В случае отдельных автоматов (один в нуле, другой в фазе), при отключении одного из них, ток из фазы в ноль действительно уже не потечёт, но, электроустановка остаётся подключена через второй аппарат, то есть остаётся под напряжением относительно "земли". В худшем случае - отключен аппарат в нуле и вся электроустановка находится под фазным напряжением, хотя и не работает. Если при этом повреждена изоляция, то фазное напряжение оказывается на корпусе. При этом КЗ не происходит и автоматический выключатель не может снять напряжение с установки. А если возникнет путь для тока утечки с корпуса на землю, то, например, при 0,5-1 А это смертельно опасно для человека, но ни один автоматический выключатель не среагирует. Электромагнитное УЗО среагирует. Электронное УЗО, включенное после раздельных автоматов тоже не среагирует!

0
ios
ios
Новичок

Регистрация: 12.07.2011

Калининград

Сообщений: 97

14.07.2011 в 19:12:17

Alexiy благодарствую.Хорошо что в своё время не послушал совета продавца и дождался привоза двухполюсных автоматов. ПРо УЗО: написанный на нём номинал-его чувствительность.Тоесть чем номинал меньше,тем лучше?

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

14.07.2011 в 20:17:04

Номинал в Амперах - это отключающая способность. Чем выше, тем надёжнее контакты в УЗО. Номинал в милиамперах - чувствительность к току утечки. Чем меньше,тем безопаснее.

0
ios
ios
Новичок

Регистрация: 12.07.2011

Калининград

Сообщений: 97

14.07.2011 в 20:26:53

НА УЗО оба параметра написаны?Его просто покупают,или както расчитывают на проводку?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу