Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4623

23.11.2018 в 16:18:58

ebf написал: скорее не всего блока, а пружины

Если так, то при использовании двух пружин в качестве входных, при помощи данного блока можно распределить 24+24=48 ампер? А если три пружинки вводные, то 24+24+24=72 А? Кто бы мог подумать: маленькая фитюлька, но сколько возможностей.

0
Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4623

23.11.2018 в 16:27:31

ebf написал: к данной серии можно подключать ТОЛЬКО ОДНОПРОВОЛОЧНЫЙ

А если мой вопрос применить к серии 221 (она для всех видов проводов), то каков будет Ваш ответ?

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

23.11.2018 в 16:32:26

Юрка написал: А если мой вопрос применить к серии 221 (она для всех видов проводов), то каков будет Ваш ответ?

Она практически всеядная ,только с обжатыми наконечниками нельзя :)

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20813

23.11.2018 в 16:32:48

Юрка написал:

ebf написал: скорее не всего блока, а пружины

Если так, то при использовании двух пружин в качестве входных, при помощи данного блока можно распределить 24+24=48 ампер? А если три пружинки вводные, то 24+24+24=72 А? Кто бы мог подумать: маленькая фитюлька, но сколько возможностей.

Юрка, :D

0

Да, ни фига.

Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4623

23.11.2018 в 16:44:24

ebf написал: Она практически всеядная

Я знаю, что она всеядная. Но вопрос-то касался независимости номинального тока от вида проводников. Как такую независимость объяснить, если площадь контакта разная?

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

23.11.2018 в 16:46:45

Юрка написал: Как такую независимость объяснить, если площадь контакта разная?

Это уж точно не ко мне ,мне достаточно данных производителя и личный опыт эксплуатации

0
Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4623

23.11.2018 в 16:49:53

ebf написал: мне достаточно данных производителя

Надо сначала определиться, данных о чём: о токе блока в целом или о токе отдельной пружины. Это две большие разницы.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

23.11.2018 в 16:55:40

Юрка, А чего определяться то, вы можете взять 221-413 но подключить одну линию и пыхнуть 24А ,а можете две и тоже пыхните максимум 24А , так что держит 24А блок или пружина? Вот и все определения :)

0
Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4623

23.11.2018 в 18:29:37

ebf написал: можете взять 221-413 но подключить одну линию и пыхнуть 24А ,а можете две и тоже пыхните максимум 24А

Это значит, что ваше мнение эволюционировало от "Ну точно не на блок, это бредятина до мозга костей" до "Да, 24 ампера - это номинальный ток блока".

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

23.11.2018 в 18:50:53

Юрка написал: "Да, 24 ампера - это номинальный ток блока".

И пружины тоже

0
Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4623

23.11.2018 в 19:00:43

ebf написал: И пружины тоже

Не факт. Я знаю один пружинный блок с номинальным током 63 ампера, но при этом одна пружина у него имеет ограничение по току 25 ампер. Так что, надо обращаться к производителю и вопрошать. Тем более надо, что есть куча тем "Почему горят Ваго". Видать, чего-то не допоняли мастера.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.