MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17325

21.01.2019 в 21:48:13

Юрка написал: Один магистральный 3х2,5 входит, другой магистральный 3х2,5 уходит, третий идёт на выключатель, четвёртый на светильник

вы заложили на свет 3х2,5 кв.мм?...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21197

21.01.2019 в 21:51:14

Юрка написал: Чего там огромного: 23х21х10 мм.

Так они и огромные. Обычная трехочковая 14х5,8х16,7, что более чем втрое меньше по объему.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

21.01.2019 в 21:54:14

Radio написал: Так они и огромные.

Размер не имеет значения,у Юрка фобия на 2,5 мм клеммы

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9160

21.01.2019 в 22:01:23

Юрка написал: в коробке 4 клеммы Wago 221-613.

А зачем они при

Юрка написал: ВВГ

? ПВС там , шнуры какие - самое оно , а для ВВГ ну его . Юрка, если монтаж кабелем моножильным - то и клеммники втычные , рычажные для многожильных ( опыт маленький - тыс пять :o , ну может и не пять конечно ... :flirt но много ) .

0

И это пройдёт ...

Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4623

21.01.2019 в 23:33:26

serj12 написал: рычажные для многожильных

А почему?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17325

21.01.2019 в 23:35:26

Юрка написал:

serj12 написал: рычажные для многожильных

А почему?

Юрка, Так они, в принципе для этого и предназначены собственно...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4623

21.01.2019 в 23:38:44

MaSeVi, Для моно они плохи или избыточны? На сайте Wago сказано, что они для всех типов проводов: жёстких, мягких, полумягких.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17325

21.01.2019 в 23:43:04

Юрка написал: MaSeVi, Для моно они плохи или избыточны? На сайте Wago сказано, что они для всех типов проводов: жёстких, мягких, полумягких.

Юрка, Можно и моно, но смысл? Вы же не будете вставлять многожилу в клеммы для моно, потому как не получится вставить. Поэтому и придуманы были «рычажковые»...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4623

21.01.2019 в 23:47:19

MaSeVi, а из обычной "втычной" клеммы провод можно штатно вытащить, не повредив клемму? С рычагами как минимум многоразовые. И на 6 мм есть только рычаговые?

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9160

21.01.2019 в 23:49:17

Юрка написал: А почему?

1 конструктив 2 глупо

0

И это пройдёт ...

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17325

21.01.2019 в 23:50:19

Юрка написал: MaSeVi, а из обычной "втычной" клеммы провод можно штатно вытащить, не повредив клемму? С рычагами как минимум многоразовые. И на 6 мм есть только рычаговые?

Юрка, Можно, та же Ваго пишет, как это сделать. Я вытаскивал, но давно было, не помню уже как. На счет 6 кв.мм рычаговых не скажу, пусть более опытные Коллеги растолкуют. По мне такое сечение уже перебор!)))…

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.