19.08.2007 в 17:48:58
TeRaos написал : Разобрал американки - от паранитовых прокладок почти ничего не осталось...
Это не паронит а барахло.
TeRaos написал : Поставил фторопластовые - подтекают сразу, и затянуть не получается...
Значит имеется перекос.
TeRaos написал : Возможно на американках неровности образовались и прокладка плотно не садится...
Нет. Косяк монтажа.
in my humble opinion
19.08.2007 в 21:22:37
Спасибо большое за ответы. Успокоили... :)
19.08.2007 в 21:39:53
Паронит - это та гадость, которую в отечественных чугунных вентилях в качестве прокладок используют? Если да, то это реально гадость. И он не разбухает от воды.
20.08.2007 в 03:20:02
niksr написал : Заменил на паронитовые прокладки, которые остались от редукторов давления "Honeywell"
С каких это пор к Хонивелловским редукторам идут в комплекте паронитовые прокладки??:D
20.08.2007 в 15:09:51
А что тут смешного? Да, идут. Фото образца можете посмотреть выше. Редукторы покупал в "Старике Хаттабыче".
20.08.2007 в 17:48:48
Kvost написал : Я от руки наворачивал - уже не текло.
То же самое... Собирал конвектор отопления из двух. Всё проверил на 6 атм от водопровода. Через сутки начало капать..... и тут-то я и вспомнил что гайки от руки прикрутил.....
Всё зависит от качества плоскости....
23.08.2007 в 16:51:58
Добрый день, знатоки!
Въехал в новый дом, решил прикрутить М-образный полотенчик (на стояку шаровые краны со сгонами).... На Упс, отводы от стояка по расстоянию точно соответствуют отводам на полотенчике, а вот по параллельности кривовато. Прикрутить то я прикрутил, чуток подтянул, но течет, зараза. Тянуть до дурии боюсь, вдруг лопнет или шаровый кран или по сварке.
Что посоветуете? Может эксцентрики какие бывают немного гнущиеся?
Спасибо.
23.08.2007 в 16:54:59
2samorex А сколько места есть? Фото?
24.08.2007 в 07:34:25
BV написал : А сколько места есть? Фото?
Фото сделать не могу щас. Место есть, можно конечно сделать вставки из МП, меди или чего-либо, но нехочу, ибо менее надежно. Есть еще какие варианты?
27.08.2007 в 17:16:22
Вызвать газосварщика, отводы немного нагреть и изогнуть как надо?
29.08.2007 в 07:39:38
Ситуация. Полотенцесушитель. Ночью, когда остывает, начитает медленно (капля в 5 минут) капать в одном соединении (амриканка). Утром, начинают в доме пользоваться водой, нагревается, перестает капать.
Как быть? Раскручивать, и заново герметезировать, менять прокладку?
29.08.2007 в 08:27:14
Когда он устанавливался, точно подходил по размерам, или ставили "в натяг"?
29.08.2007 в 08:59:39
2Serhiors Точно не знаю, меня тогда небыло. На вид как будто гайка в американке чуть-чуть под углом к оси (на той что капает).
29.08.2007 в 10:16:00
2Victor21 если возможно то перекройте ПС, раскрутите американку и замените резинку (или прокладку)
29.08.2007 в 10:55:21
2Maks2002 Еще нюанс, на резьбе в соединении был намонат лён с герметиком. Нормально ли раскрутится такое?