Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

07.07.2006 в 11:23:51

Помогите советом новичку, пожалуйста. Живу на пятом этаже пятиэтажного дома. Можно ли установить фильтры грубой очистки воды и счетчик на самом стояке холодного водоснабжения. Окончание стояка возвышается над уравнем пола на 15 см. Вопрос возник в связи с очень ограниченным пространством в туалете и невозможностью установить данные вещи на горизонтальном отводе. Заранее благодарю за помощь.

0
C2h5-OH
C2h5-OH
Резидент

Регистрация: 11.03.2006

Черноголовка

Сообщений: 9677

07.07.2006 в 13:19:20

дайте фото.(с)

0
parsjukin
parsjukin
Местный

Регистрация: 18.04.2006

Вентспилс

Сообщений: 626

07.07.2006 в 20:35:53

У вас стояк холодной где? в шахте или в туалете в углу? Ставте в любом случае - вентиль - шаровый после - фильтр грязевик( моё мнение и опыт - нет принципиальной разницы - горизонтально или вертикально.._ свою функцию - будет выполнять..После счётчик и далее - куда вам надо тяните трубы.Всегда делал так - если нет возможности горизонтальног раположения - ставлю вертикально..И обычно - оба счётчика рядом - чтоб было удобней обслуживать и устроить лючёк.Если нет места в туалете - ведите основные трубы в кухню...И там под мойкой - делайте водораспределение со счётчиками и фильтрами..Любыми.Главное - надёжные трубы и вентиля.а про стояки - забудте - (после осмотра и отвода труб)Некоторым - ненравится что в ванной или туалете на стенах - какието лючки..Вот вам и совет - под кухонной мойкой - место всегда полно.И не только для ведра с картошкой...

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

10.07.2006 в 12:21:55

C2h5-OH написал : дайте фото.(с)

Спасибо за участие. Просила сына сделать фотографии, может получилось. Отводы от стояков уходят через стену в ванную. Хотелось бы сделать разводку к потребителям в туалете. Планируем нарастить стояк, дальше поставить вентиль,грязевик, счетчик, попытаться уместить фильтр тонкой механической очистки фирмы Honewell (все на стояке), потом угловым элементом перевести в горизонтальную плоскость, а затем коллектор на 5 потребителей (3+2). Канализационный стояк в тонкой части придется развернуть. Сами сооружали, так что проблем немножко развернуть не будет, благо 5 этаж. То же самое планируем сделать со стояком горячего водоснабжения. Это все - наметки. В связи с этим возникают вопросы:
Имеет ли право на жизнь данная идея? Может достаточно только грязевик без фильтра тонкой очистки (места мало)? Можно ли вообще поставить Honewellовский фильтр на вертикальную трубу? Если есть возможность, поделитесь соображениями. Спасибо. Попробую прикрепить рисунок, но может не получиться. Тогда придеся выслать попозже.

0
Вложение
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

10.07.2006 в 12:31:30

parsjukin написал : У вас стояк холодной где? в шахте или в туалете в углу? Ставте в любом случае - вентиль - шаровый после - фильтр грязевик( моё мнение и опыт - нет принципиальной разницы - горизонтально или вертикально.._ свою функцию - будет выполнять..После счётчик и далее - куда вам надо тяните трубы.Всегда делал так - если нет возможности горизонтальног раположения - ставлю вертикально..И обычно - оба счётчика рядом - чтоб было удобней обслуживать и устроить лючёк.Если нет места в туалете - ведите основные трубы в кухню...И там под мойкой - делайте водораспределение со счётчиками и фильтрами..Любыми.Главное - надёжные трубы и вентиля.а про стояки - забудте - (после осмотра и отвода труб)Некоторым - ненравится что в ванной или туалете на стенах - какието лючки..Вот вам и совет - под кухонной мойкой - место всегда полно.И не только для ведра с картошкой...

Спасибо за участие.

  • Стояки в туалете.
  • На кухне каждый сантиметр на учете. И потом последовательность расположения помещений - туалет (со стояком), потом ванна, потом кухня. Если есть возможность и желание поломать голову над проблемой посмотрите мой рисунок в предыдущем ответе. Очень хочу все разместить в туалете и закрыть фальшстеной из гипсокартона (смотровой лючок планируется в обязательном порядке).
0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

10.07.2006 в 12:59:28

C2h5-OH написал : дайте фото.(с)

Ребенок помог отредактировать размеры фотографий. В дополнение к ранее присланной:

0
Вложение
aterney
aterney
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1043

10.07.2006 в 13:11:08

Мари написал : Планируем нарастить стояк, дальше поставить вентиль,грязевик, счетчик, попытаться уместить фильтр тонкой механической очистки фирмы Honewell (все на стояке),

Мари написал : Имеет ли право на жизнь данная идея?

Конечно имеет, места у вас достаточно.

0
mar6565
mar6565
Местный

Регистрация: 23.12.2005

Киев

Сообщений: 400

10.07.2006 в 20:11:22

Фильтр должен стоять на горизонтальной ветке, не забудьте про это при проэктировании, все остальные элементы вполне могут стоять вертикально.

0
parsjukin
parsjukin
Местный

Регистрация: 18.04.2006

Вентспилс

Сообщений: 626

10.07.2006 в 23:11:46

У вас всё идеально может поместиться.Только я не понял - что это за ещё один стояк заканчивается? Горячий? Отрезайте до отводов и на новой резьбе - винтите себе новую жизнь..Некоторые авторы советуют - горизонтальное раположение грязевиков.Это в идеале, но - ставте как вам удобней.В отсутствии много места - и так будут копить каку..У нас - требования - чтоб между счётчиком и стояком - отсутствовала возможность несанкционированного подключения.Если сделаете отвод без разьёмных соединений до счётчика - честь вам и хвала.Осторожней с канализационным стояком.Полейте маслом в соединение..(специальным или - хотябы ФЕРИКОМ(ферри уьлтра)..и вообще - вы сами что ли будете производить ремонт? Может обратитесь к спецам?От греха...

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

11.07.2006 в 11:07:12

mar6565 написал : Фильтр должен стоять на горизонтальной ветке

Добрый день всем собеседникам. Вы имеете ввиду грязевик или фильтр Honeywell? У фирмы Honeywell на сайте рассказывают о моделях фильтров с обратной промывкой, которые можно располагать и на вертикальной трубе за счет наличия "поворотного фланцевого соединения" (цитата с сайта). Модели F76CS(M) или F74C для холодной воды. Не знаю, насколько они уменьшат напор воды ( он и так очень слабый). Может кто сталкивался с этими моделями и подскажет мне достоинства и недостатки по сравнению с обычно используемыми. Выбирала модели без редуктора. Мне кажется в нашем случае он не нужен (5 этаж пятиэтажного дома, давление слабое, кроме случаев отключения и включения водоснабжения всего стояка).

parsjukin написал : Если сделаете отвод без разьёмных соединений до счётчика - честь вам и хвала.

А как же вентиль или шаровый кран и грязевик перед счетчиком? Или я что-то не поняла?

parsjukin написал : Полейте маслом в соединение

Там все смазано сантехническим герметиком.

parsjukin написал : вы сами что ли будете производить ремонт?

Сначала нужно выработать план, закупить изделия у надежных поставщиков, заставить местных сантехников привести в порядок стояк, а потом уже под контролем спецов можно все устанавливать. Пытаюсь упросить местных сантехников заменить стояк в нашей квартире и на 4 этаже. В свое время на 4 этаже 1 дюймовый стояк был заменен на 1/2 дюймовый. Обрезали у пола и под потолком и всавили трубу меньшего диаметра. А к нам через перекрытие выходит 1 дюймовый огрызок. Кстати, может кто подскажет, законно это или нет? Далее, попросить сантехников поставить вентиль и на этом их задача заканчивается. Однако они сопротивляются. В домоуправлении мне сказали , что по новому жилищному кодексу замена стояков не входит в их обязанности, только аварийные случаи. Так вот я и не пойму, каким специалистам можно доверить полный комплекс работ, и кто будет отвечать в случае появления "грехов"... Заранее спасибо за советы.

0
parsjukin
parsjukin
Местный

Регистрация: 18.04.2006

Вентспилс

Сообщений: 626

11.07.2006 в 23:01:22

замена стояка на 4 этаже на меньший..Это думаю - не страшно.Должно и вам хватать воды.А если разговор идёт ( со стороны сантехников) о платно - бесплатном аварий ном ремонте..то - устройте аварий ный стояк..Пригласите сантехников на осмотр стояка и перед приходом их - полейте водичкой на стояк..и тряпку мокрую положите..Не думаю что они будут долго тянуть с ремонтом..Я сам таким методом - не один раз вынуждал жековских сантехников менять трубы..А вообще то -- стояк и циркуляция и канализация шахтная - это относится к общим трубам.И обязанны ремонтировать за счёт домоуправления...У нас - так.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу