09.08.2011 в 12:27:00
Простите, а кто-нибудь видел чтобы был ввод 15 кВт и одна фаза? Я, например, больше 50А на однофазном вводе не видел. Может я отстал от жизни и есть однополюсные АВ на 80А?
09.08.2011 в 12:51:17
NazAnd написал : Простите, а кто-нибудь видел чтобы был ввод 15 кВт и одна фаза? Я, например, больше 50А на однофазном вводе не видел. Может я отстал от жизни и есть однополюсные АВ на 80А?
Автоматы на 63А есть. Счетчиков и УЗО на 63А тоже как грязи... И для бытового применения ИМХО 1х50А все равно удобнее, чем 3х20А. Даже несмотря на то, что мощность однофазной сети формально меньше.
09.08.2011 в 13:02:32
NazAnd написал : Может я отстал от жизни и есть однополюсные АВ на 80А?
Конечно:
NazAnd написал : Я, например, больше 50А на однофазном вводе не видел.
Максимум 63А и то в "скворечниках"(многоквартирных домах).
SVKan написал : И для бытового применения ИМХО 1х50А все равно удобнее, чем 3х20А.
Ага. Но 3х25 лучше чем 1х63... ;)
09.08.2011 в 15:29:01
SVKan написал : И для бытового применения ИМХО 1х50А все равно удобнее, чем 3х20А
Ну и где тут 15 кВт? ИМХО для квартиры может и удобнее, но для частного дома лучше всё таки 3х25А.
09.08.2011 в 16:39:30
SVKan написал : ИМХО 1х50А все равно удобнее, чем 3х20А
Зато чтоб большой щит вводной сделать столько фантазии надо. А трехфазный сам по себе здоровый выходит. А чем больше щит, тем больше денюшков за него....
09.08.2011 в 17:52:26
1 х 50 А для коттеджа однозначное зло. ИМХО например: ВЛ Al 70мм2 по фазе длиной в километр. При кз ток не достигнет порога отключения э.м. расцеителя 50А автомата. Нет никаких проблем с 3ф фазировкой и последующей эксплуатацией. Пока не обнаружил у клиентов ни 1 проблемы.
09.08.2011 в 19:08:58
ArVicBor написал : А чем больше щит, тем больше денюшков за него....
09.08.2011 в 20:12:42
NazAnd написал : Ну и где тут 15 кВт? ИМХО для квартиры может и удобнее, но для частного дома лучше всё таки 3х25А.
Тепловой расцепитель автомата не имеет права срабатывать при токениже 1,13*Iном. 20А * 1,13 * 220В * 3ф = 14916Вт. Вот вам и 15кВт... Насколько я понимаю энергетики руководствуются примерно таким же подсчетом. А вот почему вам кто то должен за бесплатно выделять больше (особенно при общем дефиците) совсем не очевидно. Мощность при автомате 3х25А сами подсчитать надеюсь сумеете?
09.08.2011 в 20:49:46
SVKan написал : Тепловой расцепитель автомата не имеет права срабатывать при токениже 1,13*Iном.
Не "прохоже" k*. И более того токоограничивающим АВ считается- весьма условно и не сертифицирован в данном качестве. 220-?(190-250В напряжение сети не стабильно)х 25 (+/-15% разброс заводских параметров)х3 (+/-30% допустимый перекос)= уравнению с тремя неизвестными. Продолжим? ;)
11.08.2011 в 00:22:31
ВТБ! написал : Эту "прибавочку" отменили.
Когда? Осенью 2009 года нам так говорили.
ПPOPAБ написал : Чаще всего- электрокаменки(сауны).
Это да. Но дровяная печь все же наверное лучше.
ПPOPAБ написал : Часто - циркулярки
По-моему, их сейчас много довольно мощных и с однофазными моторами. Бетономешалки - для себя разовые работы такого объема, или это уже какой то бизнез по изготовлению чего то.
ПPOPAБ написал : Так не будьте лохом
Стараюсь, но я не могу все знать :) (вот последние полгода по газоподключению все изучаю - жить тоже хочется, а не только искать-искать-искать, кто что и почем должен)
11.08.2011 в 04:18:33
Если у меня общая мощность 15 кВт, я могу на вполне законных основаниях потребить с одной фазы 6 кВт. Даже ОМ (ограничитель мощности) предусматривает превышение до 20% на одну фазу. Так что 20А это явно заниженный номинал.