Аватар пользователя
sihin

Местный

Регистрация: 06.02.2010

Николаев

Сообщений: 35

27.07.2011 в 23:45:46

Кондиционер стал старстипить не набрав нужной температуры. Раньше такого не замечалось.Ничего не обмерзает. Визуально стал медленнее крутится вентилятор на внешнем блоке,может конечно и кажется. Кондей вирпул китаец 9вятка. Я так понимаю что срабатывает термичка.

0
Аватар пользователя
Fresh

Местный

Регистрация: 24.05.2009

Рига

Сообщений: 1106

28.07.2011 в 19:59:18

Я так понимаю что срабатывает термичка.[/QUOTE] Термичка срабатывает за секунды..Если минут 5 +\-2 обратите внимание на датчик испарителя(промок).Может и за минуты(10 -20)-это уже нужно капать глубже (наличие фреона,вент. наружгего блока и т.д).

0
Аватар пользователя
sihin

Местный

Регистрация: 06.02.2010

Николаев

Сообщений: 35

28.07.2011 в 20:23:20

Компрессор выключается так как обычно при достижении заданной температуры.Клацает релюшка во внутрянке и и компрессор останавливается. Датчик испарителя это терморезистор во внутреннем блоке? Я его на ночь выключал полностью с сети всё просохло. Сейчас держит температуру 26-27 градусов.Ниже не опускается.

0
Аватар пользователя
baziliov

Местный

Регистрация: 24.04.2011

Львов

Сообщений: 673

28.07.2011 в 20:32:14

sihin написал : Я так понимаю что срабатывает термичка.

шо есть термичка?:eek:

0
Аватар пользователя
Fresh

Местный

Регистрация: 24.05.2009

Рига

Сообщений: 1106

28.07.2011 в 20:40:52

[QUOTE=sihin;2536314]Датчик испарителя это терморезистор во внутреннем блоке?-на теплообменике внутр. блока.

0
Аватар пользователя
sihin

Местный

Регистрация: 06.02.2010

Николаев

Сообщений: 35

28.07.2011 в 20:51:16

baziliov написал : шо есть термичка?

Термореле так понятнее.

0
Аватар пользователя
sihin

Местный

Регистрация: 06.02.2010

Николаев

Сообщений: 35

28.07.2011 в 20:57:20

Я думаю что было кратковременное пропадание питания сети.Могли от этого в кондиционере мозги сьехать?Может есть кнопка на подобие ресета в компьютере?

0
Аватар пользователя
Fresh

Местный

Регистрация: 24.05.2009

Рига

Сообщений: 1106

28.07.2011 в 21:00:00

sihin написал : подобие ресета

-неск. минут обезточить.

0
Аватар пользователя
sihin

Местный

Регистрация: 06.02.2010

Николаев

Сообщений: 35

29.07.2011 в 00:20:22

Fresh написал : -неск. минут обезточить.

Это пробовал не помогает.

0
Аватар пользователя
алек

Местный

Регистрация: 03.05.2009

Ижевск

Сообщений: 72

29.07.2011 в 12:28:01

наружка должна выдавать воздух горячее наружного. если чуть теплее то мало фреона, по этому и крутит медленно, из малого количества фреончика. а вырубается он по защите компрессора по перегреву. нагревается он не сразу но довольно быстро. так как охлаждается на сто процентов входящим газом. если не достаток фреона, то нужно не только найти утечку но и быть увереным что он не насосал воздуха с влагой в систему. последнее убьет все. сам поступаю так - ставлю фильтр анти кислотный осушающий. потом снимаю. только так можно чуть быть увереннее что не помрет. а есть люди меняющие масло на новое. это редко прокатывает, и дорогостоящая операция для частника. читайте договор и долбите монтирующую организацию.

0
Аватар пользователя
baziliov

Местный

Регистрация: 24.04.2011

Львов

Сообщений: 673

29.07.2011 в 12:58:46

алек написал : а вырубается он по защите компрессора по перегреву.

если вырубится по перегреву то включится опять минут через 20 ато и 30

0
Аватар пользователя
sihin

Местный

Регистрация: 06.02.2010

Николаев

Сообщений: 35

29.07.2011 в 17:35:38

Он охлаждает эти три минуты нормально.Конденсат капает с кранов,так что они холодные.Сегодня не много по консультировался.Был аналогичный случай на кондиционере лж.Владелец говорил что в инструкции вычитал как его ресетнуть.Он нажимал кнопку на внутреннем блоке И принажатой кнопке включил в сеть кондей пропищал 3 раза и потух потом надо обратно обесточить.Я на своём не могу найти эту кнопку,хотя алгоритм может и отличатся.Это у него с мозгами точно он включается ровно на 3 минуты бес разницы какая температура на улице.

0
Аватар пользователя
sihin

Местный

Регистрация: 06.02.2010

Николаев

Сообщений: 35

29.07.2011 в 18:26:22

Сбросил я его всётаки.Опишу может ещё кому пригодится. На включенном кондиционере нажимаем кнопку на внутреннем блоке.Кондей переводится в режим охлаждения у меня это 24 градуса.Нажимаем кнопку ещё раз кондиционер переводится в режим тестирования моргают индикаторы,на табло начинают бегать какие то циферки,ждём пока все индикаторы погаснут и не выключая его из сети жмем на кнопку ещё раз, первый раз выключил из сети настройки не сбросились. .Всё,кондей включился в режим охлаждения и нормально работает.

0
Аватар пользователя
Fresh

Местный

Регистрация: 24.05.2009

Рига

Сообщений: 1106

29.07.2011 в 23:24:04

Значит с установкой режима работы косячек был.В первую очередь проверяется пульт(установка режимов и т.д.) После применяется по Вашему рестарт (обестачивается) эт когда он зависает по какой либо причине-далее,дело за спецами..

0
Аватар пользователя
sihin

Местный

Регистрация: 06.02.2010

Николаев

Сообщений: 35

30.07.2011 в 17:05:49

Всё равно не работает.Если включать с пульта то работает так же 3 минуты охлаждает минут пять стоит. Если включить с кнопки на кондиционере то включается компрессор опускает температуру до заданной отключается и уже не включится пока снова не нажать кнопку на внутреннем блоке. Мозги у него свихнулись точно.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу